Brunnenbau Forum Brunnen  

Zurück   Brunnenbau Forum Brunnen > Brunnenbau > Brunnenbau Bohrbrunnen

Brunnenbau Bohrbrunnen Erfahrungen und Probleme im Brunnen-bau Bohrbrunnen

Antwort
 
LinkBack Themen-Optionen Ansicht
Alt 06.01.2011, 12:15   #1 (permalink)
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 21.04.2010
Beiträge: 113
Standard Mantelrohr-Brunnenrohr-Tiefbrunnenpumpe

Werte Wissende, bitte um Eure Meinung zu meiner Planung!
Thema: Optimale Abstimmung, Mantelrohr-->Brunnenrohr-->Tiefbrunnenpumpe, lt. folgende Vorgaben:

Als Mantelrohr/Stützrohr soll ein KG DN200 verwendet werden.
Davon ausgehend:

1.)Dimension des Brunnenrohres mit SW 0,3mm: DN100, 115, 125 ? (Filterkies wäre 0,7-1,2 gepant)

2.)Dimension der Pumpe, gemeint ist der Durchmesser der Pumpe, die in das Filterrohr eingführt wird!!!

zu Pkt. 1: "lt. Forum": mindestens 40mm Ringraumfüllung mit Filtersand?

zu Pkt. 2: Wieviel Platz muss MINDESTENS zwischen Brunnenrohr und Pumpe sein um:
a.) die Saugleistung, Kühlung,.. nicht zu beeinträchtigen
b.) das problemlose Ziehen der Pumpe für Service, ect., zu gewährleisten.

Als Hintergrundinfo`s, die geologischen Vorgaben:

Reiner (Schwemm) Sand, bis ca. 5m Tiefe (Donau), dann vermutlich mit Schotter vermischt (wird sich erst zeigen).
Wasserstand im 12 Jahresschnitt: 1,5 bis 2,5m unter Sohle-Brunnenstube, gemessen am dzt. vorh. Rammbrunnen in der Brunnenstube (Brunnenstubensohle 2.0m unter GOK!!!).

Angedachte Abtäufung auf ca. 7,5m ab Sohle Brunnenstube, mit 1m Sumpfrohr, 2m Filterrohr, und 5m Vollrohr.

Neugierig auf Eure Antworten, mit herzlichen Grüßen, Heinz.
heinzl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2011, 16:50   #2 (permalink)
Benutzer
 
Registriert seit: 06.11.2010
Beiträge: 37
Standard

Mal so beigebracht wurden :

Die Größe bzw. der Durchmesser eines Brunnen wird bestimmt von der benötigten Wassermenge.
Nächster Schritt Auswahl der Pumpe entsprechend Födermenge.
Bei deinem Untergrund ist der kf Wert, wahrscheinlich, so gut das du ( solange du keinen Atommeiler kühlen willst ), Punkt 1 überspringen kannst.

Punkt 2 : Pumpe, die preisgünstigsten, bis Föderrate 19ck/h liegen im 4 Zoll Bereich.
Die Pumpen haben dann einen Aussendurchmesser das sie in einen 4 Zoll Ausbau passen, also 100mm.

Also wäre deine Wahl 100 Ausbau, ordentlich gebohrt müsste der Brunnen mit min. 219mm Schutzrohr werden.

Oder du verwendest 125 Ausbau, da muß das Schutzrohr dann aber fast 300mm sein.

In beiden Fällen, ob 100 oder 125 Ausbau paßt eine 4Zoll Pumpe tadellos.

Sumpfrohr wurde vor ca. 15 Jahren als zwingendes Einbauteil als erstes zu einem nicht nötigen und mittlerweile zu einen nur im Notfall verwendeten Rohr herabgestuft. Die Gründe aufzuzählen würden jeden Rahmen sprengen. Ob du eins setzen möchtest oder nicht ist eigentlich also egal.

SW 0,3mm ist auch so ne Ansichtssache, eigentlich würde 0,5 bis 0,7 reichen, wenn der Schwemmsand nicht grad in Bereich Feinsand liegt. Aber da hast du dann eh andere Probleme. Die fluvatilen Ablagerungen der Donau sollten aber gröber sein als das sie einen Angst Ausbau bzw. Angst Schüttung rechtfertigen.

Wenn weiter Fragen dann immer rein hier.
dieBrunnenbauer.de ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2011, 20:02   #3 (permalink)
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 21.04.2010
Beiträge: 113
Standard

Danke für die rasche Antwort!

Daß ich das Pferd in diesem Thread, verkehrt herum aufgezäumt habe, war mir bewußt. Doch auf Grund meines vorhandenen "Bohr-Eqipment" versuche ich diesenWeg.

Wasserverbrauch: 1,8m³/h Volumenstrom bei errechneter Gleichzeitigkit der Zapfstellen (Gartenbewässerung NICHT mit gerechnet!)

Jedenfalls werde ich das Brunnenrohr in DN 100 wählen, da die Förderleistung gegenüber DN115/DN125, sicher zu vernachlässigen ist, und eine 4" Pumpe in das Rohr passt.

Denke, daß die Filterkiesschüttung wesentlich wichtiger für die Leistung des Brunnen sein wird.
Somit ca. 5cm Ringraumverfüllung bei Schutzrohr DN200 mit Brunnenrohr DN100 (min. 219mm Schutzrohr -->leider nicht).
Doch aus dem "Bauchgefühl", sollte diese Anordnung funktionieren (?).

Den Meter Sumpfrohr werde ich durch einen Meter Filterrohr ersetzen (natürlich mit Bodenkappe), somit drei Meter Filterrohr.

Die richtige Wahl der Filterschlitzweite / Korngröße des Filterkieses, werde ich nach der Bohrgutkorngröße zu bestimmen versuchen.

Zuletzt: Sumpfrohr oder NICHT Sumpfrohr, das ist die Frage!

Gibt es Link`s dazu? Googlen --> only Messstellen --> bezüglich Bohrbrunnen nichts gefunden (würde mich interessieren).

Herzlichen Dank für die Entscheidungshilfe, mit freundlichen Grüßen, Heinz.
heinzl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2011, 08:24   #4 (permalink)
Erfahrener Benutzer
 
Benutzerbild von Rammbrunnen
 
Registriert seit: 05.12.2006
Beiträge: 950
Standard

Hallo
200er Rohr reicht vollkommen aus (dieses mußt Du erstmal runter bekommen) ein Sumpfrohr kannst Du dir sparen dieses verwendet man wenn man das Rohr einplunscht damit das Wasser nicht zur Seite rausläuft.
Gruß Rammbrunnen
Rammbrunnen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2011, 10:32   #5 (permalink)
Holzzombi
 
Benutzerbild von marg
 
Registriert seit: 15.11.2006
Ort: Netzschkau
Beiträge: 476
Standard

Hallo, nur noch zu beachten bei einem DN 100 Rohr und einer 4 Zoll Pumpe: Pumpe nicht in die Filter hängen sondern in das Brunnenrohr!
Der kleine Abstand zwischen Pumpe und Rohr lässt die Strömungsgesschwindigkeit des Wasser so sehr ansteigen dass Partikel mitgerissen werden und dein Wasser nicht sauber wird oder die Pumpe verstopfen könnte.
Weil man ja nicht weiß wie tief man kommt, bei manchen hängt die Pumpe zwangsläufig im Filter.
Ich würde lieber auf DN 115 Rohr gehen.

Gruß Marg
marg ist offline   Mit Zitat antworten

Alt 07.01.2011, 11:15   #6 (permalink)
Erfahrener Benutzer
 
Benutzerbild von Plunschmeister
 
Registriert seit: 02.07.2008
Beiträge: 2.195
Standard

Hallo,

nach dem geschlderten Sachverhalt gehe ich auch davon aus, das Du 200 er Schutzrohr auf Grund der Flußablagerungen nicht auf die gewünschte Tiefe abgeteuft bekommst. Zumal Du sicherlich KG als Schutzrohr nehmen wirst.

Alternativ und dieses im Hinblick auf deine gewünschte Fördermenge, sollte man vielleicht in Erwägung ziehen eine Saugpumpe einzusetzen.
Das würde bedeuten, man kann mit einem kleinerem Durchmesser an BR arbeiten. 2 Zoll. Dementsprechend kleiner fällt natürlich auch dein Bohrrohr aus. Der GW-Stand sollte dieses zulassen.
Als Verrohrung nach Oben 1 Zoll PE Leitung.

Gruß
PM
Plunschmeister ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2011, 23:22   #7 (permalink)
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 21.04.2010
Beiträge: 113
Standard

Hallo Wissende!

@diebrunnenbauer:
Der "kf Wert" = Durchlässigkeitsbeiwert, ist mir ein Begriff, jedoch ...Förderrate "19ck/h": was ist das ? Bitte um Info, Danke.

@Rammbrunnen:
"200 er Rohr...runter bekommem..." Du hast ja sooo recht! doch wer es nicht versucht?

"...Sumpfrohr..." Wenn ich das richtig verstehe, ist das Sumpfrohr beim einplunschen des Brunnenrohres, direkt in den Boden, notwendig?
(Sollte 200 er KG-Stützrohr abteufen scheitern -->zb.:Sumpfrohr, Filterrohr, Blindrohr?)

@marg:
"...Pumpe nicht in den Filterbereich..." Danke für die Info, wäre ein grober Fehler.

zu 4" Pumpe im DN 100 er Rohr:
Zuerst war mir die Dimension der Ringraumschüttung, ur-wichtig, doch sicher werde ich nicht eine 4" Pumpe mit DM 95 - 96mm (z.b.: SF45-17 oder Orlando ST1040) in ein Rohr mit 103mm Innendurchmesser hängen (erst jetzt die genauen Werte gefunden). Die paar Millimeter sind mir zu wenig (aus dem Bauch raus). Somit 4" Pumpe=>DN115 Brunnenrohr.
Und, Anströmung an der Saugseite der Pumpe ist auch besser.

@Plunschmeister:
Richtig, Möchte KG - DN200, als Schutzrohr verwenden.

"Alternativ..." Interessante Idee. Wenn mein "DN200-DN115 er Projekt" scheitert: z.b.: Ein KG - DN150 als Stützrohr abteufen, dann ein DN50/2" reinstellen, Filterkies in den Ringraum-mit gleichzeitigen Stützrohr ziehen-und dann ein 5/4" PE Rohr bis auf 1m vor Filterbereich runter und selbiges Rohr an Saugpumpe anschliessen und aus.?????

Ein wirklich tolles Forum mit super Mitarbeiter (muß einmal gesagt werden).

Herzliche Grüße, Heinz.
heinzl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2011, 00:11   #8 (permalink)
Benutzer
 
Registriert seit: 06.11.2010
Beiträge: 37
Standard

1ck/h = 1000l/h

100 Ausbau = 4 Zoll Pumpe paßt tadelos wenn du dein E. kabel fixt.
dieBrunnenbauer.de ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2011, 15:33   #9 (permalink)
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 21.04.2010
Beiträge: 113
Standard

Zitat:
Zitat von dieBrunnenbauer.de Beitrag anzeigen
1ck/h = 1000l/h

100 Ausbau = 4 Zoll Pumpe paßt tadelos wenn du dein E. kabel fixt.
Danke für die Info`s, da jeder cm an größerem Ausbau des Brunnen schwieriger ist.
Möchte die Pumpe (Saugkorb) einen guten Meter über den Filterbereich hängen, sofern es die Grundwasserabsenkung bei Vollast erlaubt. Doch dies wird erst die Zukunft zeigen.

Mit herzlichen Grüßen, Heinz.
heinzl ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort

Lesezeichen

Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are an
Pingbacks are an
Refbacks are an



Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:26 Uhr.


Brunnenbohrer Kiespumpen Brunnenfilter Brunnenköpfe Ausdehnungsgefäße Druckschlauch - Wasserschlauch Druckschalter Brunnenpumpen und Gartenpumpen Handwerker-talk
Brunnenbohrer Kiespumpen Brunnenfilter Brunnenköpfe Druckkessel Schlauch Druckschalter Pumpen Handwerker Forum
Impressum Haftungsausschluss Kleinanzeigen für Haus und Garten Handwerker-talk.com
Powered by vBulletin® Version 3.8.3 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.0