Alt 30.04.2011, 20:45   #1 (permalink)
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 30.04.2011
Beiträge: 4
Standard rammbrunnen

hallo forum,

wir haben einen rammbrunnen, mit der schwengelpumpe kommt genug wasser aber mit dem HWW (grundfos) kommt gar nix.

tiefe 6m
5/4 zoll rohr
rückschlagventil direkt an der pumpe angeschlossen
noch was, wenn man mit der schwengelpumpe aufhört zu pumpen zieht sie nach ca 1 min. luft und man muss neu angiesen

Geändert von Roland76 (30.04.2011 um 20:54 Uhr)
Roland76 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2011, 00:03   #2 (permalink)
Moderator
 
Benutzerbild von Fellnase
 
Registriert seit: 13.10.2009
Ort: Bei Mannheim
Beiträge: 1.586
Standard

Hallo

Also wenn du ein Foto von deiner Anlage einstellen könntest wäre es leider dir zu helfen. So kann man nur raten.

Geraten
Aufbau deines Brunnens: Rohr kommt aus dem Boden, ein T-Stück, oben Handpumpe, seitlich E-Pumpe.
Im Rohr kein Rückschlagventil verbaut.

Wenn das so ist, ist der Aufbau des Brunnens falsch.
Schau dir mal den Beitrag an:
http://www.brunnenbau-forum.de/1183-...mmbrunnen.html
Wenn du diese Bilder anschaust muss unter dem Rückschlagventil das T-Stück sitzen in dem Abgang muss dann ein 2. Rückschlagventil verbaut sein.
Dann sollte das Funktionieren.
Auf dem Foto kannst du den Aufbau sehen mit den 2 Rückschlagventilen. Hier ist nur aus anderen Gründen noch einiges an Bögen eingebaut.
__________________
Gruß Fellnase
Wasser sucht sich immer seinen Weg
Fellnase ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2011, 15:14   #3 (permalink)
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 30.04.2011
Beiträge: 4
Standard

hallo,
am HWW ist direkt ein Rückschlagventil verbaut, aber an der Schwengelpumpe ist kein Rückschlagventil, leuchtet ein. die Schwengelpumpe will ich aber wieder wegbauen , sobald es läuft.
Grundwasserspiegel ist bei ca 4 m und Trockenheit
gruss
Roland76 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2011, 22:52   #4 (permalink)
Moderator
 
Benutzerbild von Fellnase
 
Registriert seit: 13.10.2009
Ort: Bei Mannheim
Beiträge: 1.586
Standard

Der Aufbau den du hast ist nicht OK.
So bekommst du immer wieder Probleme.

Halte dich an den Montagevorschlag, mehr kann ich dir nicht raten.
Ein Brunnenaufbau ist halt mal so, alles andere ist Spielerei.
Wenn es unbedingt sein muss das die Handpumpe weg muss kann man ja immer noch eine Kappe auf das Rohr schrauben.
__________________
Gruß Fellnase
Wasser sucht sich immer seinen Weg
Fellnase ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2011, 23:17   #5 (permalink)
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 30.04.2011
Beiträge: 4
Standard

hallo fellnase,
die Kappe kommt da hin bzw ist schon da, und wenn ich das richtig verstehe soll direkt an das T stück am seitlichen abgang ein Rückschlagventil hin und dann weiter zur E- pumpe?
Roland76 ist offline   Mit Zitat antworten

Alt 01.05.2011, 23:25   #6 (permalink)
Moderator
 
Benutzerbild von Fellnase
 
Registriert seit: 13.10.2009
Ort: Bei Mannheim
Beiträge: 1.586
Standard

Sorry das ich frage: hast du dir das Bild oben nicht angeschaut?

Also Aufbau Rammbrunnen was aus der Erde schaut:
Rohr kommt aus dem Boden.
Darauf ein T-Stück.
Auf das T-Stück nach oben und nach der Seite ein RV.
Seitlich für die E-Pumpe, kann in 1" Ausführung sein, nach oben für die Handpumpe, ist normal in 5/4".
So bleibt bei richtiger Montage das System dicht und es ist sofort Wasser da.
__________________
Gruß Fellnase
Wasser sucht sich immer seinen Weg
Fellnase ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2011, 01:17   #7 (permalink)
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 30.04.2011
Beiträge: 4
Standard

so jetzt hab ich mal wieder zeit.
@fellnase natürlich habe ich deine beiträge und bilder angeschaut. und als erstes problem war an der e-pumpe kam kein tropfen wasser. die war beim nachbarn(heizungsbaumeister) zur überholung, hatte er irgendwie falsch zusammengebaut aber jetzt saugt sie- hurra. und es kommt auch nach ca 5 sec. wasser.
Jetzt kann ich mich auch dem aufbau widmen- Rückschlagventile usw. da hätt ich gleich mal ne frage: das rote teil auf dem vakuum manometer aufgeschraubt ist, iss das n rückschlagventil oder was anderes? und was iss das radlventil- ähnliche teil daneben?

so gute nacht noch
Roland76 ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort

Lesezeichen

Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are an
Pingbacks are an
Refbacks are an



Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:45 Uhr.


Brunnenbohrer Kiespumpen Brunnenfilter Brunnenköpfe Ausdehnungsgefäße Druckschlauch - Wasserschlauch Druckschalter Brunnenpumpen und Gartenpumpen Handwerker-talk
Brunnenbohrer Kiespumpen Brunnenfilter Brunnenköpfe Druckkessel Schlauch Druckschalter Pumpen Handwerker Forum
Impressum Haftungsausschluss Kleinanzeigen für Haus und Garten Handwerker-talk.com
Powered by vBulletin® Version 3.8.3 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.0