Hallo alle zusammen!
Ich habe ein ungewöhnliches Problem: Mein Hauswasserwerk hält nicht den Druck! Wenn die Pumpe den Abschaltdruck von ca. 4 bar erreicht hat, fällt der Druck am Manometer sofort ab, obwohl druckseitig alles zu ist. 2 Saugschlauche sind mittlerweile geplatzt und vor längerer Zeit sogar das Filtergehäuse auf der Saugseite. Wie läßt sich das erklären? Es grüßt Pefi |
|
|
|
|
|
#4 (permalink) |
|
Neuer Benutzer
Registriert seit: 14.12.2010
Beiträge: 8
|
Die Saugschläuche haben immer ein Loch wo das Wasser rausspritzt - ein Bild würde das nicht zeigen können. Ich habe einen richtigen Saugschlauch für Unterdruck im Einsatz und das bereits seit Jahren ohne Probleme.
Druckseitig ist alles okay und dicht. Gruß pefi PS: Ich versuche die nächsten Tage einmal ein zwei Bilder einzustellen. |
|
|
|
|
|
#5 (permalink) |
|
Neuer Benutzer
Registriert seit: 13.05.2011
Beiträge: 1
|
Hallo,
hast du am unteren Ende von Saugschlauch ein Rückschlagventil? Dann könnte es sein, das das Rückschlagventil im Hauswasserwerk nicht mehr richtig schließt und der Druck deswegen im Saugchlauch ansteht. Saugschläuche halten keinen Überdruck aus. Reinige mal das RV im HWW. Gruß Carsten |
|
|
|
|
|
#6 (permalink) |
|
Neuer Benutzer
Registriert seit: 14.12.2010
Beiträge: 8
|
"hast du am unteren Ende von Saugschlauch ein Rückschlagventil?"
Ja, am Ende des Saugschlauches befindet sich ein RV. Meine Vermutung ist ja auch, dass im Hauswasserwerk ebenfalls ein RV eingebaut ist und dieses undicht wurde und dadurch die Saugschläuche reissen. Ich hatte die Pumpe schon auseinandergebaut, konnte aber kein RV finden. In den Ersatzteil-Zeichnungen ist auch kein RV eingezeichnet, weshalb ich auch nicht mehr weiter weiss. Gruß Pefi |
|
|
|
|
|
#7 (permalink) |
|
Moderator
Registriert seit: 13.10.2009
Ort: Bei Mannheim
Beiträge: 1.586
|
Wäre einfach schön wenn du richtig mitarbeiten würdest.
Mit Foto würden wir auch sehen was du sehen kannst und du bekämst eine klare Antwort, ohne "?". Spekulationen und Ratespiele bringen keinem was.
__________________
Gruß Fellnase Wasser sucht sich immer seinen Weg |
|
|
|
|
|
#8 (permalink) |
|
Erfahrener Benutzer
Registriert seit: 02.07.2008
Beiträge: 2.201
|
Eigentlich sind die beschriebenen Symptome Eindeutig. Installiere vor der Pumpe noch eine Rückschlagventil. Carsten hat das Problem schon richtig erkannt.
Sollte das Problem dann immer noch bestehen( Platzen des Filtergehäuses) würde ich mein Augenmerk auf den Druckschalter richten.
__________________
Gruß PM ICQ 613346724 Plunschmeister |
|
|
|
|
|
#9 (permalink) |
|
Moderator
Registriert seit: 13.10.2009
Ort: Bei Mannheim
Beiträge: 1.586
|
Ich bleibe dabei, Foto von der Anlage ist besser.
Da ist dann auch der Schlauch zu sehen, was für eine Art. Wenn wir helfen dann richtig nicht nur vermuten. Kann ja sein das ....................
__________________
Gruß Fellnase Wasser sucht sich immer seinen Weg |
|
|
|
|
|
#10 (permalink) |
|
Neuer Benutzer
Registriert seit: 14.12.2010
Beiträge: 8
|
Habe mittlerweile ein neues HWW installiert und alles ist wieder okay!
Hier ein Bild vom alten: .Das alte hatte mir jetzt 2 RV und 2 Saugschläuche kaputt, d.h. undicht gemacht. Werde im Herbst/Winter, wenn ich mehr Zeit habe, das alte HWW auseinander nehmen und versuchen zu ergründen, weshalb die 4 bar rückwärts gedrückt haben. Gruß pefi |
|
|
|
|
|
#11 (permalink) |
|
Moderator
Registriert seit: 13.10.2009
Ort: Bei Mannheim
Beiträge: 1.586
|
Nur zum besseren verstehen.
Wenn das HWW in Betrieb ist und du die den Hahn schließt baut sich in der Pumpe und im Ausgleichsbehälter der Druck auf. Schaltet die Pumpe dann ab liegt auch der Druck auf der Saugseite an, bis zum RV. Daher ein gut gemeinter Rat, RV direkt an der Pumpe montieren. Ist die Saugleitung dicht fällt das Wasser nicht ab. Du entlastest dadurch den Schlauch und auch einen Filter der vielleicht in der Saugleitung montiert ist. Die Pumpe auf deinem Bild hat kein eingebautes RV. Solltest du den grünen Saugschlauch mit der weißen Spirale im Einsatz haben ist das nicht so prickelnd. Der verträgt auf Dauer kaum Druck. Dann pieselt er aus einem kleinen Loch an der weißen Spirale. Verwende selbst nur Saugschlauch aus dem Lebensmittelbereich, die sind klar und haben eine Stahlspirale. Zudem halten sie Druck bis 6 Bar aus.
__________________
Gruß Fellnase Wasser sucht sich immer seinen Weg |
|
|
|
|
|
#12 (permalink) |
|
Neuer Benutzer
Registriert seit: 14.12.2010
Beiträge: 8
|
Hallo Fellnase,
Wenn Du meinst ich müßte direkt am HWW ein Rückschlagventil einbauen, heißt das, ich brauche dann unten am Saugschlauchende kein RV mehr? Jetzt frage ich mich aber gerade, was wäre wenn ich am Saugschlauchende kein RV hätte sondern nur an der Ppe.? Wahrscheinlich läuft der Saug-Schlauch leer und zieht Vakuum - Luft kann ja eigentlich in dem Moment nicht reinkommen da der Schlauch ja ein ganzes Stück ins Wasser eintaucht. Dann würde beim wiedereinschalten der Ppe. aber wahrscheinlich ein "unrunder" Lauf entstehen, vielleicht auch ein ruckartiges ansaugen sein? Oder? Was den Saugschlauch angeht: ja ich habe den grünen mit der weissen Spirale im Einsatz und da spritzte jetzt mit dem alten HWW (15 Jahre alt)seitlich eine Fontäne heraus. Als ich ein neues Stück Schlauch verwendete, passierte da das gleiche. Nachdem ich das neue HWW in Betrieb nahm, mußte ich feststellen, das auch noch die beiden R-Ventile undicht waren. Erst als ich noch ein neues RV einbaute war wieder alles okay. |
|
|
|
|
|
#13 (permalink) |
|
Moderator
Registriert seit: 13.10.2009
Ort: Bei Mannheim
Beiträge: 1.586
|
Hallo
Wenn du das RV direkt an der Pumpe montierst kann nichts passieren. Der Schlauch läuft auch nicht leer, weil er ja unten im Wasser ist und somit keine Luft in den Schlauch kann. Wie würden dann sonst die Rammbrunnen funktionieren? Da ist ja auch das Rohr im Boden und das RV oben an der Pumpe. Du kannst das so montieren ohne dir viel Gedanken zu machen, ist von der Installation her richtig.
__________________
Gruß Fellnase Wasser sucht sich immer seinen Weg |
|
|
|
|
|
#14 (permalink) | |
|
Erfahrener Benutzer
Registriert seit: 02.07.2008
Beiträge: 2.201
|
Hallo zusammen,
Zitat:
__________________
Gruß PM ICQ 613346724 Plunschmeister |
|
|
|
|
|
|
#15 (permalink) | |
|
Moderator
Registriert seit: 13.10.2009
Ort: Bei Mannheim
Beiträge: 1.586
|
Zitat:
Selbst wenn man mit einem Strohhalm aus dem Glas trinkt ist Unterdruck im Röhrle.
__________________
Gruß Fellnase Wasser sucht sich immer seinen Weg |
|
|
|
|
|
|
#16 (permalink) | |
|
Erfahrener Benutzer
Registriert seit: 21.04.2010
Beiträge: 113
|
Zitat:
Und wenn man unmittelbar vor dem Mundstück des Röhrle ein Vacuummeter montiert, und die Lippen des Mundes als Rückschlagventil arbeiten, Funktioniert das Vacuummeter. Egal wo das Röhrle ins Wasser taucht (Bohrbrunnen, Grundwasserleiter, Bierglas,...) Herzliche Grüße, Heinz. |
|
|
|
|
![]() |
| Lesezeichen |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Hauswasserwerk - Saugschlauch oder Saugleitung? | Fireblade | Brunnenpumpen | 31 | 24.05.2010 19:33 |
| Frage bzgl. PE-Saugschlauch Verlegung zur Pumpe | nass | Brunnenbau Bohrbrunnen | 6 | 19.05.2010 22:28 |
| Wie weit muß der Saugschlauch vom Filter weg | Henry | Brunnenbau Bohrbrunnen | 4 | 30.05.2008 16:11 |