Hallo liebe Forengemeinde,

ist bei nachfolgender Installation ein Druckminderer in der Wasserleitung notwendig, oder funzt das auch ohne?

Pumpendaten : Förderleistung 4,5 m3/h, 7,5 bar 230 V, 0,75kW

Brunnentiefe 14m
Wassersäule ca.6m
Pumpenende hängt bei 12m
Ab Oberfläche kommen ca 20m waagerechte Wasserleitung (1"), dann ca 2m senkrecht in den Keller , dann ein Wasserfilter WF310D Prof von BSO, dann Presskontrol DSK 20SF auch von BSO. Dahinter kommen 3 Verbraucher (Wasserhahn, WC , Waschmaschine).

Für eine Antwort bin ich sehr dankbar

Gruß navios
navios ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2011, 18:14   #2 (permalink)
Erfahrener Benutzer
 
Benutzerbild von Plunschmeister
 
Registriert seit: 02.07.2008
Beiträge: 2.202
Standard

Hallo navios,

vielleicht beantwortet der Beitrag von heinzl deine Frage:

Welchen Druckschalter für Tiefdruckpumpe?
__________________
Gruß PM
ICQ 613346724 Plunschmeister
Plunschmeister ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2011, 19:18   #3 (permalink)
Benutzer
 
Registriert seit: 25.07.2011
Beiträge: 366
Standard

Moin navios

Eigentlich brauchst du keinen Druckminderer.
Eine Wasserleitung soll einen Mindestdruck von 10bar auhalten.
Wenn du ängstlich bist, kannst du einen zwischen bauen,
damit nicht ganz so viel Druck auf den Schlauch der WM ist (dieser sollte es aber so auch aushalten). Wenn du einen DM setzt, dann aber erst hinter den Wasserhahn.

Aber mal was anderes, wie lang ist dein Filterrohr, 1m?

Gruß Bohne
Bohne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2011, 12:17   #4 (permalink)
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 03.07.2011
Beiträge: 5
Standard

Zitat:
Zitat von Bohne Beitrag anzeigen
Moin navios

Eigentlich brauchst du keinen Druckminderer.
Eine Wasserleitung soll einen Mindestdruck von 10bar auhalten.
Wenn du ängstlich bist, kannst du einen zwischen bauen,
damit nicht ganz so viel Druck auf den Schlauch der WM ist (dieser sollte es aber so auch aushalten). Wenn du einen DM setzt, dann aber erst hinter den Wasserhahn.

Aber mal was anderes, wie lang ist dein Filterrohr, 1m?

Gruß Bohne
Hallo Bohne!

Erstmal Danke für die Antwort.

Noche eine Ergänzung: die Wasserleitung besteht aus PE Rohr, und den DM wollte ich vor allen Verbrauchern in die Leitung einbauen, damit mögliche Schäden vermieden werden können.

Zu Deiner Frage: das Filterrohr ist 2m lang

Gruß
navios
navios ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2011, 12:48   #5 (permalink)
Benutzer
 
Registriert seit: 25.07.2011
Beiträge: 366
Standard

Moin navios

Den Druckminderer würde ich wirklich erst hinter den Wasserhahn und vor WM und WC einbauen. Der verlangte Mindestfließdruck ist bei der WM 1bar und beim WC 0,5bar.
Wärend du beim Wasserhahn oft volle Leistung brauchst.
Wenn du in der gesamten Anlage einen geringeren Duck haben möchtest, dann wäre eine kleinere Pumpe vielleicht besser gewesen. (Ist nicht negativ gemeint.)

Hast du denn kein Sumfrohr eingebaut? Wenn doch, mußt du die Pumpe etwas höher setzen, weil diese übern Filterrohr sitzen soll.

Gruß Bohne
Bohne ist offline   Mit Zitat antworten

Alt 29.09.2011, 16:00   #6 (permalink)
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 03.07.2011
Beiträge: 5
Standard

Zitat:
Zitat von Bohne Beitrag anzeigen
Moin navios

Den Druckminderer würde ich wirklich erst hinter den Wasserhahn und vor WM und WC einbauen. Der verlangte Mindestfließdruck ist bei der WM 1bar und beim WC 0,5bar.
Wärend du beim Wasserhahn oft volle Leistung brauchst.
Wenn du in der gesamten Anlage einen geringeren Duck haben möchtest, dann wäre eine kleinere Pumpe vielleicht besser gewesen. (Ist nicht negativ gemeint.)

Hast du denn kein Sumfrohr eingebaut? Wenn doch, mußt du die Pumpe etwas höher setzen, weil diese übern Filterrohr sitzen soll.

Gruß Bohne
Hallo Bohne,
Pumpe wurde mir vom "freundlichen Mitarbeiter im Fachhandel" empfohlen.

Mit dem DM wollte ich überall einenDruck von z.B.3 bar erreichen
Auf dem Filterrohr sitzt eine Bodenkappe.

Werde die Pumpe noch einen Meter höher setzen

Danke und Gruß

navios
navios ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort

Lesezeichen

Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are an
Pingbacks are an
Refbacks are an



Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:53 Uhr.


Brunnenbohrer Kiespumpen Brunnenfilter Brunnenköpfe Ausdehnungsgefäße Druckschlauch - Wasserschlauch Druckschalter Brunnenpumpen und Gartenpumpen Handwerker-talk
Brunnenbohrer Kiespumpen Brunnenfilter Brunnenköpfe Druckkessel Schlauch Druckschalter Pumpen Handwerker Forum
Impressum Haftungsausschluss Kleinanzeigen für Haus und Garten Handwerker-talk.com
Powered by vBulletin® Version 3.8.3 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.0