Brunnenbau Forum Brunnen  

Zurück   Brunnenbau Forum Brunnen > Brunnenbau > Schachtbrunnen

Schachtbrunnen Bau von Schachtbrunnen, Brunnenringe aus Beton...

Antwort
 
LinkBack Themen-Optionen Ansicht
Alt 13.12.2011, 20:25   #1 (permalink)
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 13.12.2011
Beiträge: 5
Frage Pumpe ungeeignet?

Hallo aus Chile,
wir haben hier ein Problem mit einer gerade installierten Tiefbrunnenpumpe der Marke Einhell. Gestern haben wir 4 Betonringe mit einem Durchmesser von 1,20 m installiert und haben jetzt einen Wasserstand von 1,80 m. Die Leistungsdaten der Pumpe sind: Max. Förderhöhe 65 m. Aufnahmeleistung 1.300 W, Schlauchanschluss 1,5 Zoll IG. Leitungsdurchmesser 1,5 Zoll. Förderhöhe 35m über 100 m Distanz/Wegstrecke
Die Pumpe fördert nur bis zu einer Höhe von ca. 20 m
Meiner Meinung nach müsste die Pumpe das aber locker schaffen!
Wer hat eine Ahnung wo da das Problem liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps!
Ralfchile ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2011, 22:42   #2 (permalink)
Moderator
 
Benutzerbild von Fellnase
 
Registriert seit: 13.10.2009
Ort: Bei Mannheim
Beiträge: 1.588
Standard

Hallo

Wenn es möglich ist mache bitte Bilder der Anlage wie sie aufgebaut ist vielleicht kann man dann helfen.
Was auch wichtig ist: wie dick sind die Leitungen ausgelegt?
__________________
Gruß Fellnase
Wasser sucht sich immer seinen Weg
Fellnase ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2011, 23:12   #3 (permalink)
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 13.12.2011
Beiträge: 5
Standard

Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Im Anhang ist ein Schema der Anlage, die Leitungen sind aus PVC und 1,5" dick.
Der Brunnen ist 3m tief, Wasserspiegel ist auf 1,80, die Pumpe kurz über dem Brunneboden installiert.
Der Ausgang ist mit einem Winkel von 90 Grad aus dem Betonring, dann gibt es keine Kurven, es geht einen steilen Hang hoch zum Wasserturm.
die Gesamthöhe, die die Pumpe schaffen muss sind 35 Meter (angegeben sind 65 m also dachten wir, das schafft sie bestimmt).
Die Gesamtlänge der Leitung ist 100 m.
Laut I-Net ergäbe das einen Verlust von 3 bar und da nach unserer Meinung die Leistung der Pumpe 6,5 bar ist müsste das Wasser immer noch mit einem Druck von 3 bar oben ankommen. (wenn wir uns da verrechnet haben wäre ich für eine Erklärung echt dankbar.)
Der "Meister" (chilenische Bezeichnung für Selfmadeinstallateur) meint jetzt durch den grossen Durchmesser der Leistung sei das Gewicht des Wassers zu gross für die Pumpe, das ist aber der Ausgangsdurchmesser der Pumpe also sollte das doch ok sein, oder?
vielen Dank im voraus für Eure Tipps
Ralf
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg Schema-Wasserleitung.jpg (37,7 KB, 24x aufgerufen)
Ralfchile ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2011, 23:36   #4 (permalink)
Moderator
 
Benutzerbild von Fellnase
 
Registriert seit: 13.10.2009
Ort: Bei Mannheim
Beiträge: 1.588
Standard

Ich gehe einmal davon aus das es eine Tiefbrunnenpumpe BG-DW 1300 N von Einhell ist.

Die Pumpe ist nicht für Schachtbrunnen geeignet. Sie muss in ein Rohr eingebaut werden sonst bekommt sie keine Kühlung und schafft die Leistung nicht.
Die angeschlossenen Leitungen sollen immer dem Ausgang der Pumpe entsprechen.

Bei 100 Meter Leitung kann man nach der Halben Strecke die Leitung verkleinern um eine Stufe.
__________________
Gruß Fellnase
Wasser sucht sich immer seinen Weg
Fellnase ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2011, 23:55   #5 (permalink)
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 13.12.2011
Beiträge: 5
Standard

Nochmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das mit der mangelnden Kühlung versteh ich jetzt nicht. Im Schachtbrunnen mit weit mehr Wasser müsste die Kühlung doch automatisch mehr sein. Und wenn die Pumpe sich überhitzt, sollte sie sich laut Anleitung selber abschalten.
Ich habe jetzt den Verdacht, dass das Einlaufsieb vielleicht verstopft ist weil das Wasser noch nicht hundertprozentig sauber ist nach der Installation. Ist das eine Möglichkleit?
LG
Ralf
Ralfchile ist offline   Mit Zitat antworten

Alt 14.12.2011, 00:01   #6 (permalink)
Moderator
 
Benutzerbild von Fellnase
 
Registriert seit: 13.10.2009
Ort: Bei Mannheim
Beiträge: 1.588
Standard

Tiefbrunnenpumpen brauchen eine Strömungskühlung.
Also ein Rohr DN 100 oder DN 115 in 2 Meter Länge besorgen. Das Rohr 50 cm von unten her halbieren, damit das Rohr aufstehen kann und Wasser ein läuft.
Die Pumpe dann auf einen Meter im Rohr hängen, das sollte funktionieren.
Besser Wäre ein Meter Filterrohr, 0,3 mm Schlitzweite mit Bodenkappe und dann noch 2 Meter Vollrohr drauf. Die Pumpe dann über den Filter hängen.
Schlägt 2 Fliegen mit eine Klappe, Kühlung und Schmutz.
__________________
Gruß Fellnase
Wasser sucht sich immer seinen Weg
Fellnase ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2011, 00:41   #7 (permalink)
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 13.12.2011
Beiträge: 5
Standard

Vielen Dank wiedermal für die schnelle Antwort
Das mit dem Rohr müsste eigentlich machbar sein aber...ok wenn du nun noch erklärst was ein DN 100 Rohr ist
Wir wohnen hier zugegebenermassen am Ende der Welt (ist aber auch das schönste Ende) also sind wir mit solchen Sachen nicht auf dem laufenden.
Und wenn ich die Pumpe einen Meter über dem Boden hänge, dann bleiben ja nur noch 8o cm Wasser zum hochpumpen?
LG
Ralf
Ralfchile ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2011, 09:23   #8 (permalink)
Moderator
 
Benutzerbild von Fellnase
 
Registriert seit: 13.10.2009
Ort: Bei Mannheim
Beiträge: 1.588
Standard

Das ist ein Problem mit dem Wasserstand.
Wie viel Wasser läuft denn im Brunnen nach?
Kann man den Brunnen noch einen Meter abteufen ( tiefer machen )?
So etwas ist ein 4" Rohr: Brunnenrohr DN 100 4"Zoll
__________________
Gruß Fellnase
Wasser sucht sich immer seinen Weg
Fellnase ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2011, 19:13   #9 (permalink)
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 13.12.2011
Beiträge: 5
Lächeln Alles klar

Herzlichen Dank für die vielen Tipps, Señor Fellnase!!
Das Problem hat sich gestern Nachmittag gelöst, unser "Spezialist" hatte falsch verkabelt und die Pumpe bekam zuwenig Strom ab. Jetzt läuft sie wie geschmiert und bringt uns 2 Liter pro Sekunde nach oben, womit wir völlig zufrieden sind.
Viele Grüsse aus dem Sommer in Chile und wen es interessiert, was wir hier so alles machen: dosrios.de, Parque Natural
Ralfchile ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2011, 19:28   #10 (permalink)
Moderator
 
Benutzerbild von Fellnase
 
Registriert seit: 13.10.2009
Ort: Bei Mannheim
Beiträge: 1.588
Standard

Das macht doch Laune.
Freut mich das es läuft.
Aber die Kühlung der Pumpe nicht vergessen, sie soll ja lange fördern.
__________________
Gruß Fellnase
Wasser sucht sich immer seinen Weg
Fellnase ist offline   Mit Zitat antworten

Antwort

Lesezeichen

Stichworte
förderhöhe, tiefbrunnenpumpe

Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are an
Pingbacks are an
Refbacks are an



Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:56 Uhr.


Brunnenbohrer Kiespumpen Brunnenfilter Brunnenköpfe Ausdehnungsgefäße Druckschlauch - Wasserschlauch Druckschalter Brunnenpumpen und Gartenpumpen Handwerker-talk
Brunnenbohrer Kiespumpen Brunnenfilter Brunnenköpfe Druckkessel Schlauch Druckschalter Pumpen Handwerker Forum
Impressum Haftungsausschluss Kleinanzeigen für Haus und Garten Handwerker-talk.com
Powered by vBulletin® Version 3.8.3 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.0