Hallo,
ich habe einen Bohrbrunnen 40 m mit Tiefbrunnenpumpe, Druckschalter, MDR5.8 und einem Druckkessel 50 l. Habe das System gestern in Betrieb genommen und habe immer wieder Luft im System. Was man besonders an der Toilettenspülung hört. Benötige ich ein Entlüftungsventil? Ich bin davon ausgegangen, dass bei einer Druckleitung mit Rückschlagventil keine Luft ins System kommt!? Gruß Schnitte |
|
|
|
|
|
#2 (permalink) |
|
Moderator
Registriert seit: 13.10.2009
Ort: Bei Mannheim
Beiträge: 1.588
|
Hallo
Das sollte normal ja alles dicht sein. Ist das Problem erst aufgetreten, oder von Anfang an? Wo Luft rein kommt sollte unter Druck auch Wasser heraus kommen. Mal alle Verschraubungen überprüfen.
__________________
Gruß Fellnase Wasser sucht sich immer seinen Weg |
|
|
|
|
|
#3 (permalink) |
|
Neuer Benutzer
Registriert seit: 05.06.2011
Beiträge: 5
|
Hallo Fellnase,
es lief gestern eine ganze Zeit ohne Probleme, erst heute Mittag war Luft drin. Alles was nach dem Rückschlagventil kommt ist dicht. Der Druckspeicher liegt unter dem Niveau vom Brunnenkopf, kann sich da möglicherweise Luft sammeln und von Zeit zu Zeit in die Leitung gespült werden? Gruß Schnitte |
|
|
|
|
|
#4 (permalink) |
|
Moderator
Registriert seit: 13.10.2009
Ort: Bei Mannheim
Beiträge: 1.588
|
Ist das ein Membran Kessel?
Dann könnte nur von der Druckluft in der Blase was raus kommen. Hast du mal ordentlich Wasser laufen lassen? Vielleicht war noch Luft in einer Leitung.
__________________
Gruß Fellnase Wasser sucht sich immer seinen Weg |
|
|
|
|
|
#5 (permalink) |
|
Holzzombi
Registriert seit: 15.11.2006
Ort: Netzschkau
Beiträge: 476
|
Hallo Fellnase und Schnitte, kann es sein das die Pumpe nicht tief genug hängt und deshalb Luft zieht und in das System pumpt?
Hat die Pumpe ein Rückschlagventil? Wenn nicht kann das auch der Grund sein Gruß marg |
|
|
|
|
|
#6 (permalink) |
|
Moderator
Registriert seit: 13.10.2009
Ort: Bei Mannheim
Beiträge: 1.588
|
Hallo Marg,
das ist auch möglich. Nur fehlen die Infos zum Brunnen, Wasserstand und sonstiges. Schnitte kannst du mal Bilder einstellen?
__________________
Gruß Fellnase Wasser sucht sich immer seinen Weg |
|
|
|
|
|
#7 (permalink) |
|
Neuer Benutzer
Registriert seit: 05.06.2011
Beiträge: 5
|
Hallo zusammen,
der Kessel ist ein Membrandruckkessel 50l. Die Pumpe hängt bei 40 m und der Wasserstand ist bei 17 m. Die Pumpe ist eine Ebara Winner und ich bin mir ziemlich sicher, dass die ein Rückschlagventil hat. Ich habe oberhalb vom Brunnenkopf noch ein zweites Rückschlagventil eingebaut. Ich hab heute nochmal alles geprüft es ist alles dicht und Luft kommt erst ins System, wenn der Druckschalter einschaltet (1,5 ein und 3,8 aus) Wie lange dauert es denn üblicherweise ein solches System zu entlüften, denn ich habe heute nochmal einige Stunden das Wasser laufen lassen, aber es ist immernoch Luft drin... Gruß Schnitte |
|
|
|
|
|
#8 (permalink) |
|
Moderator
Registriert seit: 13.10.2009
Ort: Bei Mannheim
Beiträge: 1.588
|
Grundsätzlich kommt in ein geschlossenes System keine Luft, vorausgesetzt das es dicht ist.
Von den Verbrauchern zum RV am Brunnenkopf steht alles unter Druck, wenn da ein Leck wäre käme Wasser raus. Somit denke ich das die Unrichtigkeit im Brunnen selbst liegt. Auch wenn das RV in der Pumpe nicht funktioniert dürfte kein Wasser absacken so lange die Pumpe im Wasser hängt. Wie tief hängt die Pumpe? Denke du solltest die Pumpe hoch holen, die Leitung an der Pumpe abschrauben und unter Druck setzen. Dann wird sich ein Leck zeigen. Was halt auch noch sein kann ist das der Wasserstand fällt, bis in den Ansaugbereich der Pumpe und dann Luft mit fördert. Du kannst nur Stück für Stück prüfen bis du fündig wirst.
__________________
Gruß Fellnase Wasser sucht sich immer seinen Weg |
|
|
|
|
|
#9 (permalink) |
|
Erfahrener Benutzer
Registriert seit: 02.07.2008
Beiträge: 2.202
|
Hallo zusammen,
würde einmal ohne Druckkessel mit der Pumpe Wasser entnehmen. Praktisch an der Steigleitung einen kurzen Wasserschlauch mit Düse anschließen. Beim Pumpen sollten man feststellen, ob Luft mitkommt. Ist dieses der Fall, sollte die Brunnenpumpe über Filterstrecke platziert werden. Grund für die Luft ( Gasblasen)in der Leitung war dann Kavitation. Die Pumpe wurde nicht ausreichend gekühlt, das Wasser in der Pumpe hatte eine höhere Temperatur, es haben sich Gasblasen gebildet. Somit sollte dein Problem gelöst sein.
__________________
Gruß PM ICQ 613346724 Plunschmeister |
|
|
|
|
|
#10 (permalink) |
|
Benutzer
Registriert seit: 25.07.2011
Beiträge: 366
|
Hallo Schnitte
Ich hätte da auch noch eine Idee warum du Luft in deine Rohrleitungen bekommst. Natürlich erst einmal die Leitungen überprüfen, wie es von Fellnase beschrieben wurde. Unter bestimmten Umständen kann es sein, dass Wasserdicht nicht auch gleich Luftdicht bedeutet. Dieses kann passieren wenn die Strömungsgeschwindigkeit des Wassers zu hoch ist. An den Ventilen und Verschraubungen kann dann Luft mit eingesaugt weden. Die Plassonverbinder (Kunststoffverbinder für PE- Rohre) sind da besonders anfällig. Um mehr dazu sagen zu können braut man noch ein paar Infos; - technische Daten der Pumpe - Rohrdurchmesser und welche Verbinder benutzt wurden Ein paar Fotos wären auch nicht schlecht. Grüß Bohne |
|
|
|
|
|
#12 (permalink) |
|
Neuer Benutzer
Registriert seit: 05.06.2011
Beiträge: 5
|
Hallo,
ich denke ich hab den Fehler gefunden. Es war eine Pe Verschraubung, die tatsächlich kein bisschen feucht oder nass war. Man hat nur ein ganz leises pfeifen gehört, nachdem die Pumpe sich ausgeschaltet hat. Ich habs erst gehört, als ich mein Ohr direkt an die Verschraubung gehalten hab. Nochmal vielen Dank für eure Hilfe! |
|
|
|
![]() |
| Lesezeichen |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Tiefenbrunnenpumpe bei Gardena-Micro-Drip-System? | Wienertom | Brunnenpumpen | 1 | 07.06.2011 22:37 |
| Pumpe zieht Luft | Hatschl | Schlagbrunnen / Rammbrunnen | 30 | 17.04.2010 09:52 |
| Luft im Vorfilter des Hauswasserwerks an Schlagbrunnen | chrisko | Schlagbrunnen / Rammbrunnen | 1 | 24.08.2009 18:09 |
| Brunnenpumpe saugt nur Luft | UweH | Brunnenpumpen | 4 | 30.05.2008 00:34 |
| Das richtige System | kitty_lena | Benutzer helfen Benutzern Plauderecke | 4 | 14.05.2008 18:33 |