Alt 05.01.2012, 21:54   #1 (permalink)
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 05.06.2011
Beiträge: 5
Standard Luft im System

Hallo,

ich habe einen Bohrbrunnen 40 m mit Tiefbrunnenpumpe, Druckschalter, MDR5.8 und einem Druckkessel 50 l.
Habe das System gestern in Betrieb genommen und habe immer wieder Luft im System. Was man besonders an der Toilettenspülung hört.

Benötige ich ein Entlüftungsventil? Ich bin davon ausgegangen, dass bei einer Druckleitung mit Rückschlagventil keine Luft ins System kommt!?

Gruß
Schnitte
Schnitte ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2012, 22:56   #2 (permalink)
Moderator
 
Benutzerbild von Fellnase
 
Registriert seit: 13.10.2009
Ort: Bei Mannheim
Beiträge: 1.588
Standard

Hallo

Das sollte normal ja alles dicht sein.

Ist das Problem erst aufgetreten, oder von Anfang an?
Wo Luft rein kommt sollte unter Druck auch Wasser heraus kommen.
Mal alle Verschraubungen überprüfen.
__________________
Gruß Fellnase
Wasser sucht sich immer seinen Weg
Fellnase ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2012, 23:29   #3 (permalink)
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 05.06.2011
Beiträge: 5
Standard

Hallo Fellnase,

es lief gestern eine ganze Zeit ohne Probleme, erst heute Mittag war Luft drin. Alles was nach dem Rückschlagventil kommt ist dicht.
Der Druckspeicher liegt unter dem Niveau vom Brunnenkopf, kann sich da möglicherweise Luft sammeln und von Zeit zu Zeit in die Leitung gespült werden?

Gruß
Schnitte
Schnitte ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2012, 23:37   #4 (permalink)
Moderator
 
Benutzerbild von Fellnase
 
Registriert seit: 13.10.2009
Ort: Bei Mannheim
Beiträge: 1.588
Standard

Ist das ein Membran Kessel?
Dann könnte nur von der Druckluft in der Blase was raus kommen.

Hast du mal ordentlich Wasser laufen lassen?
Vielleicht war noch Luft in einer Leitung.
__________________
Gruß Fellnase
Wasser sucht sich immer seinen Weg
Fellnase ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2012, 01:24   #5 (permalink)
Holzzombi
 
Benutzerbild von marg
 
Registriert seit: 15.11.2006
Ort: Netzschkau
Beiträge: 476
Standard

Hallo Fellnase und Schnitte, kann es sein das die Pumpe nicht tief genug hängt und deshalb Luft zieht und in das System pumpt?

Hat die Pumpe ein Rückschlagventil? Wenn nicht kann das auch der Grund sein

Gruß marg
marg ist offline   Mit Zitat antworten

Alt 06.01.2012, 08:44   #6 (permalink)
Moderator
 
Benutzerbild von Fellnase
 
Registriert seit: 13.10.2009
Ort: Bei Mannheim
Beiträge: 1.588
Standard

Hallo Marg,
das ist auch möglich.
Nur fehlen die Infos zum Brunnen, Wasserstand und sonstiges.

Schnitte kannst du mal Bilder einstellen?
__________________
Gruß Fellnase
Wasser sucht sich immer seinen Weg
Fellnase ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2012, 20:44   #7 (permalink)
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 05.06.2011
Beiträge: 5
Standard

Hallo zusammen,

der Kessel ist ein Membrandruckkessel 50l. Die Pumpe hängt bei 40 m und der Wasserstand ist bei 17 m. Die Pumpe ist eine Ebara Winner und ich bin mir ziemlich sicher, dass die ein Rückschlagventil hat.
Ich habe oberhalb vom Brunnenkopf noch ein zweites Rückschlagventil eingebaut.

Ich hab heute nochmal alles geprüft es ist alles dicht und Luft kommt erst ins System, wenn der Druckschalter einschaltet (1,5 ein und 3,8 aus)
Wie lange dauert es denn üblicherweise ein solches System zu entlüften, denn ich habe heute nochmal einige Stunden das Wasser laufen lassen, aber es ist immernoch Luft drin...
Gruß Schnitte
Schnitte ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2012, 23:32   #8 (permalink)
Moderator
 
Benutzerbild von Fellnase
 
Registriert seit: 13.10.2009
Ort: Bei Mannheim
Beiträge: 1.588
Standard

Grundsätzlich kommt in ein geschlossenes System keine Luft, vorausgesetzt das es dicht ist.
Von den Verbrauchern zum RV am Brunnenkopf steht alles unter Druck, wenn da ein Leck wäre käme Wasser raus.
Somit denke ich das die Unrichtigkeit im Brunnen selbst liegt.
Auch wenn das RV in der Pumpe nicht funktioniert dürfte kein Wasser absacken so lange die Pumpe im Wasser hängt.
Wie tief hängt die Pumpe?
Denke du solltest die Pumpe hoch holen, die Leitung an der Pumpe abschrauben und unter Druck setzen. Dann wird sich ein Leck zeigen.
Was halt auch noch sein kann ist das der Wasserstand fällt, bis in den Ansaugbereich der Pumpe und dann Luft mit fördert.
Du kannst nur Stück für Stück prüfen bis du fündig wirst.
__________________
Gruß Fellnase
Wasser sucht sich immer seinen Weg
Fellnase ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2012, 11:14   #9 (permalink)
Erfahrener Benutzer
 
Benutzerbild von Plunschmeister
 
Registriert seit: 02.07.2008
Beiträge: 2.202
Standard

Hallo zusammen,

würde einmal ohne Druckkessel mit der Pumpe Wasser entnehmen. Praktisch an der Steigleitung einen kurzen Wasserschlauch mit Düse anschließen. Beim Pumpen sollten man feststellen, ob Luft mitkommt.

Ist dieses der Fall, sollte die Brunnenpumpe über Filterstrecke platziert werden.
Grund für die Luft ( Gasblasen)in der Leitung war dann Kavitation. Die Pumpe wurde nicht ausreichend gekühlt, das Wasser in der Pumpe hatte eine höhere Temperatur, es haben sich Gasblasen gebildet.

Somit sollte dein Problem gelöst sein.
__________________
Gruß PM
ICQ 613346724 Plunschmeister
Plunschmeister ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2012, 11:26   #10 (permalink)
Benutzer
 
Registriert seit: 25.07.2011
Beiträge: 366
Standard

Hallo Schnitte

Ich hätte da auch noch eine Idee warum du Luft in deine Rohrleitungen bekommst.
Natürlich erst einmal die Leitungen überprüfen, wie es von Fellnase beschrieben wurde.
Unter bestimmten Umständen kann es sein, dass Wasserdicht nicht auch gleich Luftdicht bedeutet. Dieses kann passieren wenn die Strömungsgeschwindigkeit des Wassers zu hoch ist. An den Ventilen und Verschraubungen kann dann Luft mit eingesaugt weden.
Die Plassonverbinder (Kunststoffverbinder für PE- Rohre) sind da besonders anfällig.
Um mehr dazu sagen zu können braut man noch ein paar Infos;
- technische Daten der Pumpe
- Rohrdurchmesser und welche Verbinder benutzt wurden
Ein paar Fotos wären auch nicht schlecht.

Grüß Bohne
Bohne ist offline   Mit Zitat antworten

Alt 08.01.2012, 22:10   #11 (permalink)
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 05.06.2011
Beiträge: 5
Standard

Vielen Dank für die vielen Ideen und eure Hilfe! Ich werde einige Tage benötigen, um alles zu prüfen. Ich melde mich nach hoffentlich erfolgreicher Suche wieder...

Gruß
Schnitte
Schnitte ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2012, 21:01   #12 (permalink)
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 05.06.2011
Beiträge: 5
Standard

Hallo,

ich denke ich hab den Fehler gefunden. Es war eine Pe Verschraubung, die tatsächlich kein bisschen feucht oder nass war.
Man hat nur ein ganz leises pfeifen gehört, nachdem die Pumpe sich ausgeschaltet hat. Ich habs erst gehört, als ich mein Ohr direkt an die Verschraubung gehalten hab.


Nochmal vielen Dank für eure Hilfe!
Schnitte ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2012, 21:15   #13 (permalink)
Moderator
 
Benutzerbild von Fellnase
 
Registriert seit: 13.10.2009
Ort: Bei Mannheim
Beiträge: 1.588
Standard

Dann passt es ja wieder.
__________________
Gruß Fellnase
Wasser sucht sich immer seinen Weg
Fellnase ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort

Lesezeichen

Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are an
Pingbacks are an
Refbacks are an


Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Tiefenbrunnenpumpe bei Gardena-Micro-Drip-System? Wienertom Brunnenpumpen 1 07.06.2011 22:37
Pumpe zieht Luft Hatschl Schlagbrunnen / Rammbrunnen 30 17.04.2010 09:52
Luft im Vorfilter des Hauswasserwerks an Schlagbrunnen chrisko Schlagbrunnen / Rammbrunnen 1 24.08.2009 18:09
Brunnenpumpe saugt nur Luft UweH Brunnenpumpen 4 30.05.2008 00:34
Das richtige System kitty_lena Benutzer helfen Benutzern Plauderecke 4 14.05.2008 18:33


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:14 Uhr.


Brunnenbohrer Kiespumpen Brunnenfilter Brunnenköpfe Ausdehnungsgefäße Druckschlauch - Wasserschlauch Druckschalter Brunnenpumpen und Gartenpumpen Handwerker-talk
Brunnenbohrer Kiespumpen Brunnenfilter Brunnenköpfe Druckkessel Schlauch Druckschalter Pumpen Handwerker Forum
Impressum Haftungsausschluss Kleinanzeigen für Haus und Garten Handwerker-talk.com
Powered by vBulletin® Version 3.8.3 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.0