| Wassertechnik und Druckschalter Thema Wasserversorgung und Technik mit dem eigenen Gartenbrunnen. Probleme und Fragen |
![]() |
|
|
LinkBack | Themen-Optionen | Ansicht |
|
|
#11 (permalink) |
|
Erfahrener Benutzer
Registriert seit: 22.09.2010
Ort: Rehburg
Alter: 30
Beiträge: 179
|
Moin zusammen,
will auch mal in die Kristallkugel schauen! Also Brunnenkopf nicht installiert und Tiefbrunnenpumpe hängt. Ich tippe darauf das die Pumpe nicht am PE-Rohr hängt sondern am Sicherungseil. Dadurch kann sie sich beim Anlauf und Abschalten verdrehen und schlägt gegen das Brunnenrohr. Kann aber auch sein das kein PE sondern Gartenschlauch als Steigleitung genommen wurde. Aber gehe mit großer Wahrscheinlich vom ersten aus. So das sagt meine Kristallkugel. Gruß Krischi |
|
|
|
| Brunnenbohrer | Kiespumpen | Brunnenfilter | Brunnenköpfe | Druckkessel | Schlauch | Druckschalter | Pumpen |
|
|
#12 (permalink) |
|
Neuer Benutzer
Registriert seit: 09.01.2012
Beiträge: 5
|
Ehrlich gesagt dachte ich auch das die Pumpe am Sicherungsseil und nicht am PE Rohr hängen muss???
Dann werde ich das Seil mal "lockerer" hängen lassen , sodaß die Pumpe am PE Rohr hängt. Geändert von Steff (10.01.2012 um 16:53 Uhr) |
|
|
|
|
|
#14 (permalink) |
|
Moderator
Registriert seit: 14.10.2009
Ort: Bei Mannheim
Beiträge: 1.349
|
@ Steff
Lade uns doch alle zu dir ein bei freier Kost und Logis. Dann sehen wir wie dein Brunnen aufgebaut ist und können dann hier drüber schnacken. @ all Mit meiner Kristallkugel ist nix mehr, auf Dauer trübe, daher arbeite ich mit Tarotkarten. Spaß ein Stück zur Seite. Kann ja auch sein das die Leitung im Schluckbrunnen schlägt, wie ein langer Wasserschlauch auf dem druck ist. Mal schauen wie es kommt, vielleicht schauen PM und Krisch in ihre Kugel und ich lege KArten, sollte was bei rum kommen.
__________________
Gruß Fellnase |
|
|
|
|
|
#15 (permalink) | |
|
Erfahrener Benutzer
Registriert seit: 02.07.2008
Beiträge: 1.977
|
@ FN:
Zitat:
P.S. Bisl Spaß muss sein....
__________________
Gruß PM ICQ 613346724 Plunschmeister |
|
|
|
|
|
|
#17 (permalink) |
|
Erfahrener Benutzer
Registriert seit: 02.07.2008
Beiträge: 1.977
|
Hallo Steff,
konntest du das Problem lösen? Ansonsten einfach einmal einen Membran-Duckbehälter( 50 L) zwischen schalten. Und zwar dort, wo sich die Steigleitung mit der waagerechten Druckleitung trifft.
__________________
Gruß PM ICQ 613346724 Plunschmeister |
|
|
|
|
|
#18 (permalink) |
|
Erfahrener Benutzer
Registriert seit: 02.07.2008
Beiträge: 1.977
|
OK, um weitere Anfragen aus dem Weg zu gehen:
Der Membran-Druckbehälter soll folgende Funktion haben und im Übergang von der Steigleitung in eine horizontale Druckleitung verbaut werden.( Unterwasserpumpe/ Rückschlagventil) Schaltet unten im Brunnen die Pumpe ab, wird der Förderstrom des Wassers in der Steigleitung sofort gestoppt. Im horizontalen Druckrohr nimmt der Förderstrom (durch Reibungsverlust) allmählich ab. Es entsteht ein Vakuum in der Steigleitung und saugt das Wasser in den Brunnen zurück. Beim Zusammenprall des Förderstroms mit dem Wasser in der Steigleitung entsteht ein Druckstoß.( Druckleitung knallt im Schluckbrunnen gegen die Brunnenwand-( siehe Wasserwidder). Die Wassersäule hat die Kraft eines Kolbens aus Metall. Der Druckbehälter dient als PUFFER und verhindert die Bildung von Vakuum in der Leitung.
__________________
Gruß PM ICQ 613346724 Plunschmeister |
|
|
|
![]() |
| Lesezeichen |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Förderbrunnen und Schluckbrunnen tauschen? | fredklaus | Brunnenbau Bohrbrunnen | 3 | 09.01.2012 11:53 |
| Saug- oder Tauchpumpe, bitte um Einschätzung | Kaprie | Genehmigung und Vorbereitung | 5 | 02.05.2011 00:14 |
| Problem mit KG Rohr | Dickie656 | Brunnenbau Bohrbrunnen | 1 | 11.09.2010 16:09 |
| Problem mit Kiespumpe | wenzel2010 | Brunnenbau Bohrbrunnen | 1 | 03.08.2010 21:59 |
| Problem with activation | fannylan | Benutzer helfen Benutzern Plauderecke | 3 | 12.07.2010 23:37 |