Standard Problem mit Saug und Schluckbrunnen

Hallo zusammen,

Ich habe ein Problem mit einer Brunnenanlage für eine WP.
Im Saugbrunnen hab ich eine Grundfos SP3A-6 installiert. Von da aus läuft ein 40er PE Rohr durch den Wärmetauscher in den Schluckbrunnen. Jedesmal wenn die Pumpe einschaltet knallt das PE Rohr gegen den Schluckbrunnen und überträgt sich mit einem lauten Knall durchs ganze Haus.
Die Rückschlagklappe der Pumpe ist in Ordnung, wie kann ich das Problem lösen?
Hoffe jemand hat eine Tipp für mich, vielen Dank im Voraus.
Steff ist offline   Mit Zitat antworten
Brunnenbohrer Kiespumpen Brunnenfilter Brunnenköpfe Ausdehnungsgefäße Druckschlauch - Wasserschlauch Druckschalter Brunnenpumpen und Gartenpumpen
Brunnenbohrer Kiespumpen Brunnenfilter Brunnenköpfe Druckkessel Schlauch Druckschalter Pumpen
Alt 09.01.2012, 23:27   #2 (permalink)
Moderator
 
Benutzerbild von Fellnase
 
Registriert seit: 14.10.2009
Ort: Bei Mannheim
Beiträge: 1.349
Standard

Hallo

Wie schaut denn dein Schluckbrunnen aus?
Kannst du mal ein Foto einstellen?
__________________
Gruß Fellnase
Fellnase ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2012, 23:35   #3 (permalink)
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 09.01.2012
Beiträge: 5
Standard

Naja, das eigentliche Brunnenrohr ist ein 125er Kunststoffrohr. Die 40er PE Ltg geht dann mit einem 90grad Bogen ca. 14m tief runter (Wasser bei ca. 8m). Mehr ist da nicht...
Steff ist offline   Mit Zitat antworten

Alt 09.01.2012, 23:39   #4 (permalink)
Moderator
 
Benutzerbild von Fellnase
 
Registriert seit: 14.10.2009
Ort: Bei Mannheim
Beiträge: 1.349
Standard

Wie schaut denn der Brunnenkopf aus?
Oder ist da alles Offen?
Normal sollte so etwas wie auf der Seite
oben drauf sein.
Dann nimmt man solche Zentrierungen für das Rohr.
Zentrierung für Brunnenfilter und Brunnenrohr
__________________
Gruß Fellnase
Fellnase ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2012, 23:52   #5 (permalink)
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 09.01.2012
Beiträge: 5
Standard

Also noch ist da alles offen, da dort noch eine
Pumpe und somit noch ein zweites PE Rohr rein soll,zur
Gartenbewässerung. Dann wird das mit dem Deckel
ja schon schwierig, oder?
Steff ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2012, 00:00   #6 (permalink)
Moderator
 
Benutzerbild von Fellnase
 
Registriert seit: 14.10.2009
Ort: Bei Mannheim
Beiträge: 1.349
Standard

So etwas gibt es auch, auch in anderen Größen.
http://www.erdbohrer.de/Brunnenkoepf...Zoll::576.html

Nur wenn man blind raten muss kann man wenig helfen.
Zudem du da noch Änderungen vor nehmen möchtest.
__________________
Gruß Fellnase
Fellnase ist offline   Mit Zitat antworten

Alt 10.01.2012, 00:14   #7 (permalink)
Erfahrener Benutzer
 
Benutzerbild von Plunschmeister
 
Registriert seit: 02.07.2008
Beiträge: 1.977
Standard

Hallo Fellnase, Hallo Steff,
möchte auch mal raten: hängt/steht die Pumpe auf dem Brunnengrund und/ oder hängt sie nur am PE-Rohr?
__________________
Gruß PM
ICQ 613346724 Plunschmeister
Plunschmeister ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2012, 11:31   #8 (permalink)
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 09.01.2012
Beiträge: 5
Standard

Die Pumpe im Förderbrunnen hängt an einem Stahlseil und steht
nicht auf dem Grund. Ich dachte eigentlich das sie nicht auf dem Grund stehen sollte?
Steff ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2012, 11:37   #9 (permalink)
Moderator
 
Benutzerbild von Fellnase
 
Registriert seit: 14.10.2009
Ort: Bei Mannheim
Beiträge: 1.349
Standard

@ PM

Ist doch der Schluckbrunnen. Da ist soweit ich das mitbekommen habe "noch" keine Pumpe drinnen.

@ Steff

Ja die Pumpen müssen außerhalb vom Filter ihre Position haben.
So wie hier beschrieben: http://www.brunnenbau-forum.de/1148-...ohrpumpen.html
__________________
Gruß Fellnase
Fellnase ist offline   Mit Zitat antworten

Alt 10.01.2012, 16:28   #10 (permalink)
Erfahrener Benutzer
 
Benutzerbild von Plunschmeister
 
Registriert seit: 02.07.2008
Beiträge: 1.977
Standard

@ Fellnase:
Zitat:
Ist doch der Schluckbrunnen. Da ist soweit ich das mitbekommen habe "noch" keine Pumpe drinnen.
Ja ist schon klar Fellnase:
Zitat:
Im Saugbrunnen hab ich eine Grundfos SP3A-6 installiert. Von da aus läuft ein 40er PE Rohr durch den Wärmetauscher in den Schluckbrunnen. Jedesmal wenn die Pumpe einschaltet knallt das PE Rohr gegen den Schluckbrunnen und überträgt sich mit einem lauten Knall durchs ganze Haus.
Meine "Hellseherischen Fähigkeiten", da man ja hier alle Angaben erahnen muss,
sagten mir, das diese Schläge eventuelle durch unsachgemäße Installation der Pumpe im Saugbrunnen verursacht bzw. übertragen wird.
Eine mögliche Ursache wäre ja, wenn die Pumpe zB. zu tief hängt und beim Anschalten dadurch Auftrieb bekommt und sich dieses auf das PE-Rohr überträgt.
Aber, dieses ist ja anscheinend nicht der Fall.
__________________
Gruß PM
ICQ 613346724 Plunschmeister
Plunschmeister ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort

Lesezeichen


Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are an
Pingbacks are an
Refbacks are an


Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Förderbrunnen und Schluckbrunnen tauschen? fredklaus Brunnenbau Bohrbrunnen 3 09.01.2012 11:53
Saug- oder Tauchpumpe, bitte um Einschätzung Kaprie Genehmigung und Vorbereitung 5 02.05.2011 00:14
Problem mit KG Rohr Dickie656 Brunnenbau Bohrbrunnen 1 11.09.2010 16:09
Problem mit Kiespumpe wenzel2010 Brunnenbau Bohrbrunnen 1 03.08.2010 21:59
Problem with activation fannylan Benutzer helfen Benutzern Plauderecke 3 12.07.2010 23:37


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:31 Uhr.


Brunnenbohrer Kiespumpen Brunnenfilter Brunnenköpfe Ausdehnungsgefäße Druckschlauch - Wasserschlauch Druckschalter Brunnenpumpen und Gartenpumpen
Brunnenbohrer Kiespumpen Brunnenfilter Brunnenköpfe Druckkessel Schlauch Druckschalter Pumpen
Impressum Haftungsausschluss Kleinanzeigen für Haus und Garten
Powered by vBulletin® Version 3.8.3 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.0