Standard Richtiges Rückschlagventil

Hallo.

Ich habe leider auf die schnelle nichts passendes gefunden daher das neue Thema.

Meine Eltern haben seit etwa 1988 einen Brunnen der von einem Brunnenbauer gebohrt oder gespült wurde kein plan Die Tiefe ist etwa 8 oder 9m. Seit "damals" war vor der 3 Stufigen Pumpe immer ein Rückschlagventiel verbaut welches "liegend" verbaut wurde. In dem Rückschlagventil ein Hängender "teller" der das zurückfließen des Wassers in den Brunnen verhindert hat. Eines Tages war dieses dann undicht und wir kaufen ein neues stehendes Rückschlagventil. In diesem Ventil befindet sich zusäztlich zu dem "Teller" noch eine Feder die den Teller in richtung Brunnen drückt.
Nun zum Problem. Nach langer Standzeit (ab 3h) schafft es die Pumpe nicht mehr das Wasser aus dem Brunnen an zu saugen. Das heißt ich muss sie neu angießen und erst dann gehts wieder los mit reichlich Wasser aus dem Brunnen. Kann es sein das das oben beschriebene neue Rückschlagventiel garnicht für so einen Brunnen gedacht ist ? Oder ist gar das Rückschlagventil vom Kessel zur Pumpe undicht ?
Ich bin schon recht ratlos weil jedes mal wenn man den Garten verlässt den Hauptschalter der Pumpe ausschalten muss um ein "heißlaufen" der Pumpe zu verhindern.

ich hoffe ich konnte das alles gut erklären und ihr habt eine lösung für mich / uns.

Mit freundlichen Grüßen
René
piepenburg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2010, 19:49   #2 (permalink)
Erfahrener Benutzer
 
Benutzerbild von Plunschmeister
 
Registriert seit: 02.07.2008
Beiträge: 2.207
Standard

Die RV mit Feder sind für einen lageunabhängigen Einbau.
Mal das RV tauschen.
RV mit Saugkorb kommt normalerweise am Ende vom Saugschlauch.( Fußventil mit Saugkorb)
gruss
PM
__________________
Gruß PM
ICQ 613346724 Plunschmeister
Plunschmeister ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2010, 22:52   #3 (permalink)
Erfahrener Benutzer
 
Benutzerbild von Rammbrunnen
 
Registriert seit: 05.12.2006
Beiträge: 963
Standard

Hallo
Das Rückschlagventil sollte einen Metallteller innen haben und natürlich über zwei Entwässerung Schrauben verfügen. Du hast noch ein Rückschlagventil zwischen Pumpe und Kessel ? Wenn Du es schaffst kannst Du ja mal ein Bild von der Anlage reinstellen.
Gruß Rammbrunnen
Rammbrunnen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2010, 23:04   #4 (permalink)
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 21.04.2010
Beiträge: 113
Standard

Hallo Rene!

Ich setze VOR dem Rückschlagvenil IMMER einen Sandvorfilter. Aus Erfahrung, das hilft.

Herzliche Grüße, Heinz.
heinzl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2010, 16:28   #5 (permalink)
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 24.06.2010
Beiträge: 5
Standard

Hallo.

Also erstmal danke für die schnellen Antworten.

Ich werde die Tage man ein paar Bilder machen.
Das RV was zur Zeit verbaut ist, hat vor und nach dem "Teller" seitlich solch Schrauben drin.
Aber wie gesagt ich mach erstmal Bilder ich denk dann lässt sich das viel besser drüber diskutieren und vielleicht einen lösungsansatz finden.

danke schonmal im voraus
René
piepenburg ist offline   Mit Zitat antworten

Alt 06.07.2010, 00:36   #6 (permalink)
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 24.06.2010
Beiträge: 5
Standard

So wie versprochen habe ich jetzt entlich die Bilder gemacht.

ImageShack Album - 7 images

mfg
rené
piepenburg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2010, 00:55   #7 (permalink)
Erfahrener Benutzer
 
Benutzerbild von Rammbrunnen
 
Registriert seit: 05.12.2006
Beiträge: 963
Standard

Hallo
Über dem Rückschlagventil sitzt ein Partikelfilter ? oder noch ein Rückschlagventil ? der Rote Muffenschieber sitzt vor dem Rückschlagventil im Saugrohr ? wenn ja diese Schieber haben unter dem Roten Drehkranz eine Stopfpackung einfach mal ein wenig nachziehen. Vor dem Rückschlagventil sollte nichts sitzen es sind alles Fehlerquellen.
Gruß Rammbrunnen
Rammbrunnen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2010, 09:20   #8 (permalink)
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 24.06.2010
Beiträge: 5
Standard

Zitat:
Zitat von Rammbrunnen Beitrag anzeigen
Hallo
Über dem Rückschlagventil sitzt ein Partikelfilter ? oder noch ein Rückschlagventil ? der Rote Muffenschieber sitzt vor dem Rückschlagventil im Saugrohr ? wenn ja diese Schieber haben unter dem Roten Drehkranz eine Stopfpackung einfach mal ein wenig nachziehen. Vor dem Rückschlagventil sollte nichts sitzen es sind alles Fehlerquellen.
Gruß Rammbrunnen
Hallo.

Also über dem Rückschlagventil oben "quer" ist das alte Rückschlagventil bzw. nur noch das Gehäuse. Die Klappe ansich konnte man aushängen.
Der Schieber mit dem roten Handrad sitzt vor dem neunen Rückschlagventil. Ich werd die Woche mal versuchen, wie du beschrieben hast, die Stopfpackung noch ein wenig nach zu ziehen.
Kann es sein das nach über 20 Jahren das Messingsiebrohr am Brunnen nicht mehr i.o. ist und somit kleinste Sandpartikel sich im RV fest setzen und es dadurch auch undicht machen ?

vielen dank für eure hilfe.
René
piepenburg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2010, 13:40   #9 (permalink)
Erfahrener Benutzer
 
Benutzerbild von Rammbrunnen
 
Registriert seit: 05.12.2006
Beiträge: 963
Standard

Hallo
Es kann alles mögliche sein Du mußt Punkt für Punkt alles abarbeiten.
Gruß Rammbrunnen
Rammbrunnen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2010, 00:16   #10 (permalink)
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 24.06.2010
Beiträge: 5
Standard

So heute war ich nochmal dort und habe oben in das alte Rückschlagventiel rein geguckt und dort stand noch gut Wasser. Dann Pumpe "gestartet" und wieder das problem das nix angesaugt wird, erst nach einer langen Zeit. Man hat auch nach einer weile gehört wie auf einmal das Wasser durch das RV fließt weil es dann ordentlich "rappelt". Da ist mir eingefallen das die Wassersäule unterhalb des neuen RV abgesackt sein muss. Also die Theorie das der Schieber undicht sein könnte rückt ins Zentrum. Habe heute mal beim Schieber den 6 Kant nachgezogen. Vielleicht ist auch die Verschraubung unterhabt des RV´s irgendwo undicht. Ich werd euch auf jeden fall auf dem laufenden halten.
piepenburg ist offline   Mit Zitat antworten

Alt 10.07.2010, 19:24   #11 (permalink)
Moderator
 
Benutzerbild von Fellnase
 
Registriert seit: 13.10.2009
Ort: Bei Mannheim
Beiträge: 1.592
Standard

Mach doch den Schieber raus.
Eine mögliche Fehlerquelle weniger.
__________________
Gruß Fellnase
Wasser sucht sich immer seinen Weg
Fellnase ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort

Lesezeichen

Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are an
Pingbacks are an
Refbacks are an


Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Probleme mit Rückschlagventil?!? orangen_haut Schlagbrunnen / Rammbrunnen 2 01.05.2009 06:53
Rückschlagventil-Einsatz Peter Schlagbrunnen / Rammbrunnen 5 16.04.2008 11:49
Rückschlagventil wohin? berd Wassertechnik und Druckschalter 5 15.07.2007 17:53
rückschlagventil fehmi68 Brunnenpumpen 1 26.05.2007 12:19


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:23 Uhr.


Brunnenbohrer Kiespumpen Brunnenfilter Brunnenköpfe Ausdehnungsgefäße Druckschlauch - Wasserschlauch Druckschalter Brunnenpumpen und Gartenpumpen Handwerker-talk
Brunnenbohrer Kiespumpen Brunnenfilter Brunnenköpfe Druckkessel Schlauch Druckschalter Pumpen Handwerker Forum
Impressum Haftungsausschluss Kleinanzeigen für Haus und Garten Handwerker-talk.com
Powered by vBulletin® Version 3.8.3 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.0