PM, habe noch einen Pack hier liegen, ist schon ein wenig eingearbeitet, aber kannst sie haben.
Problem mit Saug und Schluckbrunnen
-
-
Hallo Steff,
konntest du das Problem lösen?
Ansonsten einfach einmal einen Membran-Duckbehälter( 50 L) zwischen schalten.
Und zwar dort, wo sich die Steigleitung mit der waagerechten Druckleitung trifft. -
OK, um weitere Anfragen aus dem Weg zu gehen:
Der Membran-Druckbehälter soll folgende Funktion haben und im Übergang von der Steigleitung in eine horizontale Druckleitung verbaut werden.( Unterwasserpumpe/ Rückschlagventil)
Schaltet unten im Brunnen die Pumpe ab, wird der Förderstrom des Wassers in der Steigleitung sofort gestoppt.
Im horizontalen Druckrohr nimmt der Förderstrom (durch Reibungsverlust) allmählich ab. Es entsteht ein Vakuum in der Steigleitung und saugt das Wasser in den Brunnen zurück.
Beim Zusammenprall des Förderstroms mit dem Wasser in
der Steigleitung entsteht ein Druckstoß.( Druckleitung knallt im Schluckbrunnen gegen die Brunnenwand-( siehe Wasserwidder). Die Wassersäule hat die Kraft eines Kolbens aus Metall.
Der Druckbehälter dient als PUFFER und verhindert die Bildung von Vakuum in der Leitung. -