Hallo, hier ein Zwischenbericht:
Wie auf den Fotos von rmax zu erkennen ist, führt die Druckleitung, die von der Pumpe kommt, von oben in den Druckkessel. Dadurch läuft die Druckleitung in den Pump-Pausen bis kurz vor das Pumpengehäuse leer. Ein minimal verzögertes Schließen der RVs am Fuß der Saugleitung führt dazu, dass in das Pumpengehäuse Luft gedrückt wird und die Pumpe nicht mehr ansaugt.
Es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu verhindern:
1. Die Druckleitung im unteren Bereich des Kessels (also "unter Wasser") anzuschließen oder
2. ein zweites RV auf der Druckseite der Pumpe zu verbauen. Diese Lösung hat den zusätzlichen Vorteil, dass die Saugleitung befüllt werden kann, ohne den Druck im Kessel ablassen zu müssen.
rmax hat sich für Lösung #2 entschieden. Das Wasserwerk läuft nun schon mindestens 4 Wochen störungsfrei.
Lediglich das Luftpolter im Kessel war nach drei Wochen verschwunden. Zu diesem Zeitpunkt war der Belüfter noch nicht in Betrieb. Für den Abbau des Luftpolters mache ich die Tatsache verantwortlich, dass das Wasser von oben in den Kessel gedrückt wurd und dadurch sehr viel Luft diffundiert.
Inzwischen ist der Belüfter in Betrieb und wir testen weiter.
Viele Grüße, Klaus