Hi,
habe zwei Brunnen (PE Rohre - Abstand ca. 2 m), nutze bisher nur ein Rohr mit einer Pumpe.
Möchte gern das zweite Rohr 'dazu schalten' (Erhöhung Fördermenge - Pumpe ist bisher unterfordert)
Möchte beim Ansaugen möglichst kein Risiko eingehen. Hatte genug Probleme mit dem luftdichten Anschluss am PE Rohr.
Frage: Sind Kugelhähne oder Absperrschieber luftdicht genug oder gibt es eine andere zuverlässige Zuschalt-/Umschaltmöglichkeit?
Danke für Eure Hilfe!
LG
Paul
Zusammenschluss zwei Brunnen auf eine Pumpe?!
-
-
Hei,
mir ist keine Möglichkeit bekannt, wie Du zwei Brunnen mit einer Pumpe gleichzeitig betreiben kannst und dabei sicherstellen kannst, dass sich die Fördermenge auf beide Brunnen aufteilt und nicht nur einen überlastet, der leichtgängiger ist!
Grüße,
"Bandwurmsatz"-Tom
-
Hi Booner, danke für die schnelle Antwort.
Ich hatte mir das ganze wie folgt vorgestellt:
Die beiden Brunnen sind, wie beschrieben, in einem Abstand von ca. 2 m gebohrt worden.
Beide PE-Rohre kommen direkt neben der Pumpe an und bekommen jeweils ein Rückschlagventil plus Kugelhahn(?) oder Absterrschieber(?) und werden danach zu einem Rohr zur Pumpe zusammengeführt.
Arbeitsweise:
Rohr 1 ist offen, wird angesaugt, Rohr 2 gesperrt.
Wenn Wasser oben ankommt, Rohr 1 sperren und Rohr 2 öffnen und ansaugen.
Wenn Rohr 2 Wasser bis Pumpe liefert, Rohr 1 langsam öffnen.
Sobald sich kleine Luftblasen zeigen würden (d.h. Pumpe zieht auch jetzt noch mehr, als in beiden Rohren Wasser vorhanden), Öffnungsvorgang wieder leicht reduzieren.
Meine Hoffnung:
Da das Wasser bei beiden Rohren nach dem Ansaugen auf gleicher Höhe steht, wirkt sich das von der Pumpe erzeugte Ansaugvakuum bei beiden gleich aus. Es sollten so also hoffentlich beide Rohre liefern - ich könnte die Fördermenge damit hoffentlich erhöhen?!
Mein Problem um den Versuch zu starten:
Habe schlechte Erfahrungen mit der Dichttigkeit beim PE-Rohranschluss und beim Einsatz von Rückschlagventilen gemacht. Mein Vorhaben würde scheitern (Wasser würde zurückfallen), wenn die von mir genannten Kugelhähne bzw. Absterrschieber nicht luftdicht genug wären.
Daher die Frage nach der Zuverlässigkeit bzw. nach Alternativmöglichkeiten.Vielleicht gibt es ja jemanden der auf dem Gebiet schon Erfahrungen gemacht hat. Würde mich sehr freuen.
LG
Paul -
Gesehen hab ich sowas noch nie, aber eigentlich müsste das funktionieren. Wichtig ist meiner Meinung nach, dass in beiden Brunnen der selbe Wasserstand ist und dass der Wasserspiegel doch einige Meter über den Filtern liegt damit sich Ungleichheiten auspendeln können. Über die zwei RS Ventiele würde ich mir auch Gedanken machen, ob nicht eines in der Gesamtleitung klüger wäre? Bei zwei braucht nur eines etwas schwerer gehen und die Saugleistung ist schon unterschiedlich. Und die Kugelhähne würde ich weglassen! Wenn Du schon Hähne einbauen willst, dann aber keine Kugelhähne, hab absolut negative Erfahrungen damit im Saugbereich gemacht.
Allerdings ist das alles ein Experiment und dennoch eine Herausforderung!