Tauchpumpe & Druckkessel mit Druckschalter = unregelmäßiger Wasserdruck

  • BigBen
  • May 15, 2016 at 10:02 AM
  • BigBen
    Beginner
    Posts
    3
    • May 15, 2016 at 10:02 AM
    • #1

    Hallo,

    es wird eine Tauchpumpe in etwa 30 Meter Tiefe verwendet. Die Pumpe füllt einen Druckkessel, der mit einem Druckschalter ausgestattet ist.

    Wenn im Druckkessel ein gewisser Druck vorhanden ist, schaltet die Pumpe ab. Erst, sobald ein Mindestdruck unterschritten wird, schaltet sich die Pumpe wieder an.

    Es sind mehrere Wasserhähne am System angeschlossen.

    Wenn der Druck im Druckkessel hoch ist, steht auch ein entsprechend hoher Wasserdruck an den Wasserhähnen an. Resultat, ein angeschlossener Rasensprenger beregnet eine größere Fläche.

    Sobald der Druck allerdings abfällt, sinkt auch der Wasserdruck an den Wasserhähnen. Resultat: Es wird eine kleinere Fläche beregnet.

    Durch dieses Wechselspiel wird natürlich die nähere Fläche um einen Beregner intensiver bewässert, wie die weiter entfernteren Flächen.

    Frage: Gibt es ein Druckregler o.ä. der automatisch bei einem Zu hohem Druck diesen reduziert, so dass am Wasserhahn ein fast gleichmäßiger Druck ankommt? Reicht es, wenn ein solcher Regler direkt am Druckkessel angebracht wird, oder muss es eher kurz vor einem Wasserhahn angebracht werden?

    Vielen Dank im voraus.

  • Brunnen reinigen
  • andreas_gn
    Intermediate
    Reactions Received
    1
    Posts
    389
    • May 15, 2016 at 12:29 PM
    • #2

    Wie groß ist Dein Druckbehälter.

    Die Drücke und Verbräuche sollten so eingestellt sein, dass die Pumpe beim Betrieb eines Rasensprengerer nie den Ausschaltdruck erreicht.

    Evtl. ist die Pumpe über oder der Kessel unterdimensioniert.

    Hast Du Situaltionen, mit vielen kleinen Wasserentnahmen? Wenn nicht wäre es eine Überlegung den Kessel raus zu nehmen und einen Pressconltrol zu verwenden. (So habe ich das gleiche Problem bei mir gelöst.)

    -------
    Schacht-, Bohr-, Spülbrunnenhybrid
    60 cm Durchmesser, Filter durch Kies in der Sohle
    4,5 m tief, GW bei 3,5 m
    Pumpe: GARDENA 9000 aquasensor
    Anschluss z.Z. nur Gartenschlauch
    -------

  • BigBen
    Beginner
    Posts
    3
    • May 20, 2016 at 2:40 PM
    • #3

    Hallo,

    habe zwischenzeitlich erfahren, dass die Pumpe selbst in etwa 12 Metern hängt, jedoch die Bohrung selbst auf bis zu 15 Meter geht.

    Am Kessel selbst hängen drei Grundstücke, die mit dem Wasser den Garten und Rasen bewässern können. Die Pumpe selbst wurde so dimensioniert, dass die Wassermenge seöbst dann aus reicht, wenn in allen drei Grundstücken alle Hähne offen stehen.

    Der Druck schwangt zwischen 3,5 und 2 bar. Ab 2 bar schaltet sich die Pumpe wieder an; sobald der Druck im Kessel 3,5 bar erreicht hat, wird diese wieder abgeschaltet.

    Das Thema Presscontrol wurde bei einer letzten Diskussion angesprochen.
    Es wurde angedacht, den Druck nicht mehr bis auf 2 bar absinken zu lassen. Dadurch wird allerdings die Pumpe noch öfters anspringen müssen, was zur Folge hätte, das der Energiebedarf erhöht wird. Am Anfang eines Pumpvorgangs zieht eine Pumpe bekanntlich am meisten Strom, um erst zum Laufen zu kommen.

    Beim ursprünglichen alten eingesetzen Kessel wurde absichtlich das Rückschlagventil entfernt. Diese müsste eigentlich beim "neuen" Kessel wieder eingebaut werden, da in der Zeit zwischen dem Abschalten und Wieder-Anlaufen der Pumpe die Wassersäule sich etwas absenkt. Dadurch kommt am Wasserhahn ab und zu etwas Luft an. Für den Einbau des Ventils müste jedoch die Pumpe erst wieder nach oben gezogen werden. Vor diesen Aufwand scheut man sich.

    Was fehlt, ist eine "intelligente" Pumpen-Regelung, bei der die Leistung der Pumpe auf den Bedarf angepasst wird. Bei einem geringen Verbrauch braucht die Pumpe keine volle Leistung bringen.

    Dann wäre der Druck unabhängig vom Verbrauch annähernd konstant.

    Weiß jemand, ob es solch eine Pumpen-Regelung gibt?

  • Subraid
    Benutzer
    Posts
    36
    • May 20, 2016 at 3:11 PM
    • #4

    Ja, so etwas gibt es, nennt sich Konstantdruckregler.
    Von Sirio gibt es z.B. die Sirio Entry. Man muss schauen welche Version (Strom und Spannung) zur Pumpe passt.

    Mit Hohlbohrschnecken gebohrter Tiefbrunnen:
    - Feinsandige Umgebung in Rheinebene
    - Gesamttiefe 14 Meter (dann beginnt eine massive Lehmschicht)
    - Grundwasser bei 8 Meter unter Geländeoberkante
    - 4 Meter Filterstrecke (0,5 mm)
    - 0,7 Meter Sumpfrohr
    - DN115 Brunnenrohr mit Bodenkappe
    - 3m³/h Tiefbrunnenpumpe mit unterer Ansaugung im Sumpfrohr
    - Sirio Entry Konstant-Druck-Regler
    - 100 Liter Membrandruckgefäß

  • kg49
    Enlightened
    Reactions Received
    385
    Posts
    9,117
    Einträge
    11
    • May 20, 2016 at 4:13 PM
    • #5

    Das Rückschlagventil muss nicht zwingend an der Pumpe sitzen, sondern kann in diesem Fall auch oben montiert werden.
    Gruss
    kg49

    Es fördert nicht die Problemlösung, wenn von Seiten der Ratsuchenden erst nach mehreren Tagen auf einen Forenbeitrag geantwortet wird, da dies häufig ein erneutes Einlesen in die Problemstellung erfordert.

    Ein Problem ist meist schon halb gelöst, wenn es klar und vollständig beschrieben wird.

Brunnen selber bauen

Registration

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!

Register Yourself

Newest Members

  1. Tscholletschambes

    April 19, 2026 at 7:52 PM
  2. Loqosquad

    April 19, 2026 at 2:54 PM
  3. CarstenH

    April 19, 2026 at 8:58 AM
  4. pk99

    April 19, 2026 at 8:41 AM
  5. H96

    April 17, 2026 at 10:33 PM

Latest Posts

  1. Tiefbrunnenpumpe

    PeterB
    April 20, 2026 at 8:25 AM
  2. Grundfoss SQE 3-40 / 96033601 verliert regelmässig Druck

    prs82
    April 19, 2026 at 7:47 PM
  3. Hilfe - im Beitrag auf einen anderen Beitrag verlinken

    marg
    April 19, 2026 at 12:57 PM
  4. Nach dem Winter saugt die Pumpe viel Luft, wie auf Fehlersuche gehen?

    PeterB
    April 18, 2026 at 3:36 PM
  5. Gardena 5000 5E - häufiges Befüllen

    PeterB
    April 17, 2026 at 4:08 PM
  6. Brunnen verliert Förderleistung

    ecky
    April 17, 2026 at 3:02 PM
  7. Brunnen auf der Höhe

    ecky
    April 17, 2026 at 2:56 PM

Brunnen bohren - Das Handbuch

E Book für den Brunnenbau selbst bauer Anleitung für Bohrbrunnen mit Bildern überarbeitete Auflage 2020

Tags

  • wasserdruck
  • druckkessel
  • tauchpumpe

Tags

  • absägen
  • abtrennen
  • altes
  • ansaugleitung
  • anschluss
  • bauen
  • Berge
  • Bierkühler
  • bohren
  • bohrgerät
  • brunnen
  • brunnenbohrgerät
  • brunnenstube
  • doppelter
  • doppelter Pumpenstock
  • druckschalter
  • eigener gartenbrunnen
  • elektropumpe
  • erdkühler
  • fehlt
  • feinsand
  • fundament
  • geka
  • gewinde
  • Guss
  • hanf
  • holz
  • Holzbrunnen
  • Holzrohr
  • Hopfenhöhle
  • kies
  • kiespumpe
  • Mein Schachtbrunnen
  • Mittelsand
  • Montage
  • montieren
  • neu
  • Pumpenstock
  • pumpenständer
  • rammbrunnen
  • rohr
  • sand
  • saugleitung
  • saugschlauch
  • schachtbrunnen
  • schwengelpumpe
  • selber
  • steinfänger
  • typ75
  • Wasserspeier
  1. Privacy Policy
  2. Legal Notice
Powered by WoltLab Suite™