Guten Morgen allerseits,
mein Nachbar hat einen 7 Jahre alten Schlagbrunnen, der auch einwandfrei Wasser fördert (bis zu 30l/ Min), wenn wir ihn zum laufen bekommen.
Problem ist dabei das ansaugen des Wassers.
Wenn der Brunnen mehr als eine Stunde nicht betrieben wurde, hat die Pumpe (Gardena 4000/4) Probleme, dass Wasser überhaupt noch anzusaugen (20 bis 30 Sekunden). Nach 2 bis 3 Stunden geht nix mehr, dann hilft nur das anpumpen mit der Handschwengelpumpe (7 bis 8 Hübe) oder mehrmaliges angiesen der Pumpe.
Sobald dann die E-Pumpe das Wasser anzieht läuft alles reibungslos, einzig ab und an spuckt die Pumpe kurz einmal etwas und im Vorfilter, der direkt nach dem Abgang vom Pumpenstock angebracht ist, sind kleine Luftblasen zu sehen.
Inzwischen haben wir das senkrechte Rúckschlagventil gegen ein neues Schrägsitzventil getauscht, weil der Verdacht da war, das selbiges einfach defekt ist und die Wassersäule um Rohr nicht hält, aber das Problem besteht weiterhin. Das horizontale Rückschlagventil ist auch ausgebaut.
Alle Verschraubungen, die geöffnet wurden, sind mit Loctite 55 neu eingedichtet.
Daten zum Brunnen:
Schlagbrunnen 1 1/4 Zoll
Tiefe 8 Meter
Grundwasserstand bei etwa 4 Meter unter OK Boden
Länge Ansaugleittung bis zur Pumpe 150 cm
Standort des Brunnen: 79336 Herbolzheim ( Oberrheingraben)
Wer hat evtl. eine Idee?
Schöne Grüße
Steffen