Hallo,
unser Brunnen hat vor ein paar Wochen eine neue Tiefbrunnenpumpe bekommen und seitdem ist nach jedem Anlaufen der Pumpe ziemlich viel Luft im System. Mit der alten Pumpe war das nicht so.
Der Aufbau des Systems ist so:
- 4" Tiefbrunnenpumpe in etwa 6m Tiefe und 32mm Kaltwasserleitung als Steigrohr
- 1. Schrägsitzventil (kein KFR)
- Wasserfilter (ähnlich wie dieser)
- 2. Schrägsitzventil (kein KFR)
Wenn ich das System entlüfte und das 2. Schrägsitzventil bei laufender Pumpe schließe und diese dann durch die Steuerung ausgeschaltet wird, dann kann ich hören, wie Luft ins System gesaugt wird. Wenn ich das Ventil wieder öffne und die Pumpe anläuft, dann ist der Filter zur Hälfte mit Luft gefüllt.
Wenn ich das System entlüfte und beide Schrägsitzventile gleichzeitig schließe, dann strömt keine Luft hörbar ins System. Wenn ich das 1. Ventil dann öffne, strömt Luft ein.
Die Luft wird also nicht von der Pumpe gefördert, sondern strömt zwischen den beiden Ventilen ein. Die Pumpe hat offensichtliche kein funktionierendes Rückschlagventil und das Wasser in der Steigleitung erzeugt Unterdruck.
Hat jemand einen Tipp, wo die Luft angesaugt wird? Haben solche Filter oder Presscontrols üblicherweise Belüfter eingebaut? In den Beschreibungen habe ich dazu nichts gefunden. Oder kommt es vor, dass diese Kaltwasserleitungen mit Verschraubungen zwar druckdicht sind, aber bei Unterdruck undicht?