Hallo allerseits,
ich habe als gelegentlicher Heimwerker und blutiger Anfänger im Brunnenbau ein Brunnenbauprojekt in Form eines Bohrbrunnens in meinem Graten gestartet. Bislang lief alles recht erfolgreich. Beim Klarpumpen habe ich nun leider festgestellt, dass derzeit zu wenig Wasser nachfließt. Meine Tiefbrunnenpumpe saugt nach ca. 1 Minute abpumpen auf geringer Leistung Luft an. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es an einer zu geringen Filterstrecke liegt, an der Höhe der Pumpe im Brunnen oder ob sich das Problem bei längerem Klarpumpen löst, weil der Durchsatz im Brunnen (möglicherweise) beim Klarpumpen steigt.
Hier meine Rahmenbedingungen und der Aufbau:
- Grundwasserspiegel: 6,10 m
- Boden: Überwiegend Feiner Sand/Mittelsand mit geringem Anteil gröberen Sand bis kleinem Kießsteinen
- Bohrtiefe/Rohrlänge: 10,50 m
- Rohr: DN115
- Filterstrecke: 2m bei 0.5mm Schlitzung
- Aufbau: unten 0,5m Sumpfrohr, 2m Filterstrecke, darüber Vollrohr
- Höhe der Pumpe (Einsaughöhe): ca. 8m, Oberkante Filterstrecke
- Brunnenboden aus Blähton
- Ich habe ohne Arbeitsrohr gebohrt
Der Wasserstand im Brunnen (nach längerem Stillstand) liegt bei 6,10m und der gemessene Brunnenboden ist nun bei 9.40m. Scheinbar ist beim Verfüllen des Brunnenbodens der Blähton aufgequollen und hat ca. 50cm der Filterstrecke mit abgedeckt. Damit bleiben effektiv 1,50m Filterstrecke. (Der Wasser-Durchsatz pro Meter Filterstrecke beträgt laut Händler 4000l/h)
Die Pumpe hängt derzeit klapp über dem Beginn der Filterstrecke. Nach meiner Kenntnis soll die Pumpe über der Filterstrecke liegen, um Sandeinzug zu mindern und Kühlung zu sichern. Ich bin bei meinem Planungen davon ausgegangen, dass sich der Wasserstand im Brunnen um ca. 1,5m absenkt, also auf ca. 7,60m (Möglicherweise war ich hier zu optimistisch).
Das Klarpumpen habe ich mit geringer Leistung aufgenommen (1/4 zoll Schlauch). Derzeit habe ich lediglich ca. 200l abgepumpt, weil ich oft aussetzen muss, um die Pumpe nicht trocken laufen zu lassen. Das Wasser ist bereits recht klar.
Nun meine Fragen:
- Ist die verbleibende Filterstrecke von ca. 1,5m zu gering (trotz der derzeit geringen Fördermenge beim Klarpumpen)? Wenn ja würde ich den vorhandenen Brunnenboden entfernen und versuchen bei ca. 10m eu zu setzen.
- Kann ich alternativ die Pumpe dauerhaft tiefer hängen, um das Trockenlaufen einfach zu vermeiden?
Für hilfreiche Hinweise möchte ich mich schon jetzt bei euch bedanken!
Beste Grüße!