Ich Lebe in in Mecklenburg. Wir haben ein altes Gehöft in Außenlage, ohne Wasser- und Abwasseranschluß. Die Trinkwasseranlage macht uns etwas Sorgen...
Einzelheiten: Ca 20m Tiefbrunnen mit 30cm Stahlrohr. An einem VA-Seil und Kunststoffschlauch hängt die Pumpe. Am oberen ende geht der Schlauch an ein Metallrohr, nach dem Übergang
zur Hausleitung kommt ein Absperrhahn und ein Rückschlagventil bevor es 6 m zu Haus geht. Dort kommt ein weiteres Rückschlagventil und ein eingerosteter Absperrschieber mit einem Gewicht, dann der 500l Drucktank. Am Tank ist der Druckschalter, das Rohr zum Hauswasser, ein Füll- oder Lüftungsstutzen mit Absperrhahn und ein "Füllröhrchen" (das aber nicht mehr Anzeigt). Bis auf 2x neue Pumpen ist an der Anlage mindestens 30 Jahre nichts gemacht.
Der Stand ist heute das ich 2-3 pro Woche zusätzlichen Druck einpumpe weil sonnst die Pumpe zu oft Pumpen muss. Es ist also zu wenig druck und damit ist die Wasserfüllung zu hoch und der Luftraum zum Druckaufbau zu Klein.
Tank leeren und 1,2 bar Vordruck mache ich auch alle paar Wochen.
Der Druckschalter schaltet bei 2 EIN und bei 4 AUS. Ich denke das es an einem der Rückschlagventile liegt, traue mich aber nicht an die rosigen Dinger ran. Wenn ich etwas vermurkse habe ich kein Wasser, kein Klo und eine genervte Frau.
Irgendwie müsste man die Pumpe über den Füllstand des Tanks steuern und den Druckschalter zur Steuerung des Kompressors nutzen,, nur wie???