Hallo.Habe schon seit Anfang an seit ich eine Brunnenpumpe habe ein Druckproblem.Ich beschreib das mal so.Ein 1 Zoll Rohr aus dem Brunnen.Oberhalb eine Rückschlagventil.Danach eine Grobfilter.Nach dem Filter die Pumpe und bei der Druckseite der Pumpe.Ein Presscontrolle Verbaut.Die Leitung dient mir für meine Automatische Beregnungsanlage für den Rasen.Die Beregnungsanlage lauft mit Magnetventilen.Sobald aber die Magnetventile öffnen hab ich einen Druckabfall und mein Presscontrolle schaltet nicht ein.Der fällt auf 0 Bar.Wenn ich den Elektro Stecker rausziehe dann startet die Pumpe .Wenn die Anlage läuft sprich wenn die Magnetventile nacheinander aufmachen .Ist kein Problem.Das problem ist nur wenn er das erste mal einschaltet dann Sackt der Druck auf 0 ab.Und muss den Elektrostecker wieder rausziehen und dann läuft das Gewerk wieder.Nach der Beregnung steht der Druck auf 4.5 Bar .Sobald aber ein Magnetventil öffnet fällt er ab.Und nix geht mehr.Brauch ich ein Druckausgleichsbehälter ??Bitte um Hilfe
Druckabfall bei der Brunnepumpe
-
-
Brauch ich ein Druckausgleichsbehälter
Eigentlich für das geschilderte Problem nicht. Du benötigst eher einen neuen Presscontrol. Dieser sollte auf jeden Fall einschalten, wenn der Druck auf 0 Bar sinkt. Senkrecht ist er ja verbaut, oder?
Gruss
kg49
-
Ja hab ich so verbaut.Aber das wäre schon der 2 innrhalb eines Jahres.Das der auch im.Eimer ist.
-
Dann solltest Du mal überprüfen, ob der Flusssensor leichtgängig ist.
Anleitungen dazu wurden schon im Forum beschrieben.
So einen Presscontrol zu überprüfen ist eigentlich ganz einfach, wenn man verstanden hat , wie er funktioniert.
Gruss
kg49