da du ein "rauschen" hörst in den Leitungen gehe ich mal von 4-5m/s aus, da beginnt Wasser zu rauschen, dann schätze ich mal drüber,.. DN32 Leitung ca 75m lang,..?
hab das im Excel mal kurz aufgemalen,..
Fall 1 PVC Leitung
komme ich auf mal min. 26Bar bei jedem Druckschlag,.. oder ner Belastung von 265kg mit jedem Druckschlag auf die Ventilplatten aller Rückschlagventile sowie Magnetventile.
Fall 2 Stahlleitung
kommt man auf 72 Bar und 725kg pro Ventilteller...
Schäden durch die Kavitation beim zerplatzen der Dampfblasen mal außen vor gelassen,..
unterm Strich nicht gut.