Kann es evtl sein das die Pumpe in 8 von 10 Fällen den abschaltdruch des druckschalters erreicht und 2 mal eben nicht?
Nein. Der Pumpendruck spielt hier keine Rolle.
Der "Druckschalter" ist kein reiner Druckschalter, auch wenn wir ihn hier so benannt haben. Das ist ein "Schaltautomat" oder "Durchflussschalter" oä. Er schaltet ein, wenn man einen Verbraucher öffnet und der Druck auf den Einschaltdruck abgesunken ist. Dann läuft die Pumpe und der Automat misst die Fließgeschwindigkeit. Wird der Verbraucher geschlossen, ist die Fließgeschwindigkeit =0. Jetzt startet die "Stoppuhr". Der Rest siehe mein Beitrag oben.
Hier hab ich mal die Unterschiede zwischen einem reinen Druckschalter und einem Schaltautomat zusammen gefasst:
https://aspri-luftabscheider.de/onewebmedia/extern/sa-vs-ds.pdf
Und hier die Funktion eines Schaltautomaten. Hier beschrieben an einem Kit 02. Das sieht etwas anders aus der der Deine. Das Prinzip ist aber das selbe
https://aspri-luftabscheider.de/onewebmedia/Funktion_Kit.pdf
Deine Pumpe ist ok, die Pumpensteuerung kat eine Macke.