MHI 1300 ist der Motor.
Die Bezeichnungen auf dem Schalter sind, elektrotechnisch gesehen, m.E. Unsinn.
Der Schalter unterscheidet zwischen Scheinstrom und Wirkleistung.
Der Scheinstrom bezieht sich auf induktive Betriebsmittel, die Wirkleistung eigentlich nur auf ohmsche Verbraucher.
Belastet wird der Kontakt (denn diese Schalter dürften keinen Thyristor beinhalten) ausschliesslich über den Scheinstrom, wobei der kritische Fall nicht der Einschaltzeitpunkt, sondern der Ausschaltzeitpunkt ist.
Ein Schalter, der in der Lage ist, 10A zu schalten, sollte auch in der Lage sein, 2KW ohmsche Wirkleistung zu schalten.
Hier liegt der Knackpunkt: Pumpen benötigen induktive Ströme.
Die Angaben auf Pumpenmotoren sind nicht immer eindeutig bezüglich der Leistung. Da induktive Ströme Schalter stark belasten, wurde vermutlich das Leistungsschaltvermögen stark herabgesetzt. Korrekter wäre die Bezeichnung VA statt W gewesen.
Oder sehe ich da etwas falsch?
Gruss
kg49