  • Grantlhaua
  • October 14, 2024 at 11:58 AM
  • PeterB
    Professional
    Reactions Received
    95
    Posts
    1,129
    • January 31, 2025 at 12:01 PM
    • #136
    Quote from Grantlhaua

    Wir dürfen pro m2 zu bewässernder Fläche 70l aus dem Brunnen entnehmen

    Um in etwa eine Vorstellung davon zu bekommen, wie diese Menge einzuorden ist:

    Bei der Berechnung einer Zisternengröße für die Regenwassernutzung im EFH-Bereich werden für den Garten ca 60 l/anno/m² angenommen.

  • Brunnen reinigen
  • prs82
    Intermediate
    Reactions Received
    19
    Posts
    287
    Images
    8
    • January 31, 2025 at 1:02 PM
    • #137
    Quote from PeterB

    Um in etwa eine Vorstellung davon zu bekommen, wie diese Menge einzuorden ist

    Ich habe das direkt mal durchgerechenet weil mir das so wenig vor kam....

    Doch das sollte schon passen;)

    Bohrbrunnen
    Tiefe: 29Meter
    Ausbau: DN80, 25M Vollrohr, 4Meter Filter SW0.75, Bodenkappe
    Die Pumpe hängt bei 25M
    Literleistung zur Zeit: 15L/Min
    Wasserstand: Ruhe 9M unter Gok, Betrieb 24,5M unter Gok
    Bodenverhältnisse: 0 bis 8M Ton, 8 bis 29M Schiefer mit Kluften

  • kg49
    Enlightened
    Reactions Received
    385
    Posts
    9,117
    Einträge
    11
    • February 1, 2025 at 3:58 AM
    • #138
    Quote from Grantlhaua

    Wir dürfen pro m2 zu bewässernder Fläche 70l aus dem Brunnen entnehmen

    Je nach geographischen Verhältnissen an der unteren Grenze, recht knapp.
    Die für Sportplätze gültigen Anforderungen bezüglich der Bewässerung können in der DIN 18035-2 gefunden werden.

    Gruss
    kg49

    Es fördert nicht die Problemlösung, wenn von Seiten der Ratsuchenden erst nach mehreren Tagen auf einen Forenbeitrag geantwortet wird, da dies häufig ein erneutes Einlesen in die Problemstellung erfordert.

    Ein Problem ist meist schon halb gelöst, wenn es klar und vollständig beschrieben wird.

  • Grantlhaua
    Student
    Posts
    60
    • February 5, 2025 at 7:37 AM
    • #139
    Quote from kg49

    Je nach geographischen Verhältnissen an der unteren Grenze, recht knapp.
    Die für Sportplätze gültigen Anforderungen bezüglich der Bewässerung können in der DIN 18035-2 gefunden werden.

    Gruss
    kg49

    Das ist ja mal typisch deutsch :D

    Aktuell können wir uns den Brunnenbau leider aber sowieso nicht leisten :(

  • Grantlhaua
    Student
    Posts
    60
    • May 27, 2025 at 10:55 AM
    • #140

    Hallo Zusammen,

    tut mir leid, dass es um das Thema so ruhig geworden ist, aber wir haben unsere Fußballmannschaft aus dem Spielbetrieb abgemeldet und sind nun mitten im Neuaufbau. Entsprechend stressig ist es zur Zeit + restliche Vereinsarbeit + 2 Kleinkinder...

    Aufgrund dessen, dass wir für diese Saison noch um eine Mannschaft kämpfen, war das Thema Platzbewässerung generell sehr weit im Hintergrund...

    Was haltet ihr von diesem Frequenzumrichter? Ich finde einfach niemanden, der einen zum Testen übrig hätte und ich würde das Geld jetzt einfach mal ausgeben bzw. ausgeben müssen.


    Danfoss VLT Frequenzumrichter VLT3508 Frequency Inverter 5,5kW 7,5HP 13A 9,3kVA | eBay.de

    Edited once, last by Grantlhaua (May 27, 2025 at 11:27 AM).

  • prs82
    Intermediate
    Reactions Received
    19
    Posts
    287
    Images
    8
    • May 27, 2025 at 12:30 PM
    • #141
    Quote from Grantlhaua

    Was haltet ihr von diesem Frequenzumrichter?

    Der sollte das können laut Datenblatt.

    Das würde ich aber vor dem kauf mit einem Elektriker vor Ort abklären.

    Er muss das Teil eh anklemmen und eventuell am Motorklemmbrett umklemmen...

    Bohrbrunnen
    Tiefe: 29Meter
    Ausbau: DN80, 25M Vollrohr, 4Meter Filter SW0.75, Bodenkappe
    Die Pumpe hängt bei 25M
    Literleistung zur Zeit: 15L/Min
    Wasserstand: Ruhe 9M unter Gok, Betrieb 24,5M unter Gok
    Bodenverhältnisse: 0 bis 8M Ton, 8 bis 29M Schiefer mit Kluften

  • Grantlhaua
    Student
    Posts
    60
    • May 27, 2025 at 10:16 PM
    • #142

    Passt, Vatertag muss ich eh was mit ihm besprechen, dann machen wir das gleich mit

  • Grantlhaua
    Student
    Posts
    60
    • November 2, 2025 at 12:36 PM
    • #143

    So, sorry dass es so lange gedauert hat aber wir kriegens mit der Pumpe einfach nicht hin... Wir möchten jetzt über eine Förderung einen Brunnen (324mm Durchmesser) bis 10m Tiefe Bohren lassen.

    Da nebenan Kiesgruben sind, ist der Brunnenbauer zuversichtlich, dass wir da genügend Wasser bekommen.

    Was würdet ihr da für eine neue Pumpe empfehlen?

  • prs82
    Intermediate
    Reactions Received
    19
    Posts
    287
    Images
    8
    • November 2, 2025 at 3:55 PM
    • #144

    Habt ihr den Umrichter denn angeschlossen?

    Würde mich mal interessieren. ...soll ja vorher so gelaufen haben...

    Pumpenhersteller die gute Qualität liefern gibt es viele.

    Grundfos / KSB / Wilo zum Beispiel.

    Anhand deiner Eckdaten lassen sich bei jedem Hersteller passende Pumpen finden.

    Eigentlich müsstet ihr ja gar keinen neuen Brunnen haben.

    Die Entnahmestelle bringt ja genug Wasser.

    Dort könnte man auch eine Unterwasserpumpe mit Kühlmantel installieren.

    Dann muss man nur ein Leerrohr für das Kabel verlegen.

    Wenn der neue Brunnen die Wassermenge nicht liefern kann wäre das schon ärgerlich.:|

    Bohrbrunnen
    Tiefe: 29Meter
    Ausbau: DN80, 25M Vollrohr, 4Meter Filter SW0.75, Bodenkappe
    Die Pumpe hängt bei 25M
    Literleistung zur Zeit: 15L/Min
    Wasserstand: Ruhe 9M unter Gok, Betrieb 24,5M unter Gok
    Bodenverhältnisse: 0 bis 8M Ton, 8 bis 29M Schiefer mit Kluften

  • Grantlhaua
    Student
    Posts
    60
    • November 17, 2025 at 1:06 PM
    • #145
    Quote from prs82

    Habt ihr den Umrichter denn angeschlossen?

    Würde mich mal interessieren. ...soll ja vorher so gelaufen haben...

    Pumpenhersteller die gute Qualität liefern gibt es viele.

    Grundfos / KSB / Wilo zum Beispiel.

    Anhand deiner Eckdaten lassen sich bei jedem Hersteller passende Pumpen finden.

    Eigentlich müsstet ihr ja gar keinen neuen Brunnen haben.

    Die Entnahmestelle bringt ja genug Wasser.

    Dort könnte man auch eine Unterwasserpumpe mit Kühlmantel installieren.

    Dann muss man nur ein Leerrohr für das Kabel verlegen.

    Wenn der neue Brunnen die Wassermenge nicht liefern kann wäre das schon ärgerlich.:|

    Display More


    Hi, naja die jetzige entnahmestelle ist kein Brunnen ;) Und nein, weil wir schlicht keinen Frequenzumrichter auftreiben konnten und ich kauf nix für mehrere hundert Euro, dass dann vielleicht nix bringt. Das gibt die Vereinskasse leider nicht her.

    Deshalb brauchen wir langfristig sowieso was sauber regelmentiertes.

    Edited once, last by Grantlhaua (November 17, 2025 at 1:34 PM).

  • prs82
    Intermediate
    Reactions Received
    19
    Posts
    287
    Images
    8
    • November 17, 2025 at 1:45 PM
    • #146
    Quote from Grantlhaua

    Hi, naja die jetzige entnahmestelle ist kein Brunnen

    Weis ich ja.... muss ja auch nicht unbedingt sein;)

    Quote from Grantlhaua

    ich kauf nix für mehrere hundert Euro, dass dann vielleicht nix bringt

    Naja wenn vorher ein Umrichter dran war und das damit funktioniert hat, dann wird es das auch wieder.

    Bei einem neuen Brunnen mit Pumpe in der Leistungsklasse reden wir von mehreren tausend Euro...

    Aber das ist natürlich eure Entscheidung.

    Halt uns auf dem laufenden wie es weiter geht;)

    MfG Prs

    Bohrbrunnen
    Tiefe: 29Meter
    Ausbau: DN80, 25M Vollrohr, 4Meter Filter SW0.75, Bodenkappe
    Die Pumpe hängt bei 25M
    Literleistung zur Zeit: 15L/Min
    Wasserstand: Ruhe 9M unter Gok, Betrieb 24,5M unter Gok
    Bodenverhältnisse: 0 bis 8M Ton, 8 bis 29M Schiefer mit Kluften

  • Grantlhaua
    Student
    Posts
    60
    • November 17, 2025 at 2:35 PM
    • #147
    Quote from prs82

    Weis ich ja.... muss ja auch nicht unbedingt sein;)

    Naja wenn vorher ein Umrichter dran war und das damit funktioniert hat, dann wird es das auch wieder.

    Bei einem neuen Brunnen mit Pumpe in der Leistungsklasse reden wir von mehreren tausend Euro...

    Aber das ist natürlich eure Entscheidung.

    Halt uns auf dem laufenden wie es weiter geht;)

    MfG Prs

    Display More


    Bei 80% Förderung ist das okay, wenns ein paar tausend Euro sind, wird alle rechtlichen Rahmenbedingungen einhalten und genügend Wasser kriegen :D

    Wir werden auch definitv im Mittelfristbereich Probleme mit der jetzigen Entnahmestelle bekommen weil der Bereich renaturiert werden soll.

  • prs82
    Intermediate
    Reactions Received
    19
    Posts
    287
    Images
    8
    • November 17, 2025 at 3:07 PM
    • #148
    Quote from Grantlhaua

    weil der Bereich renaturiert werden soll

    Sorry das wusste ich nicht.

    Dann bin ich mal auf den neuen Brunnen gespannt... hoffentlich liefert der die Wassermenge:/;)

    Bohrbrunnen
    Tiefe: 29Meter
    Ausbau: DN80, 25M Vollrohr, 4Meter Filter SW0.75, Bodenkappe
    Die Pumpe hängt bei 25M
    Literleistung zur Zeit: 15L/Min
    Wasserstand: Ruhe 9M unter Gok, Betrieb 24,5M unter Gok
    Bodenverhältnisse: 0 bis 8M Ton, 8 bis 29M Schiefer mit Kluften

  • Grantlhaua
    Student
    Posts
    60
    • March 30, 2026 at 9:14 PM
    • #149

    Soo, wir sind endlich so weit und haben zwei Angebote und auch die Förderbescheide vorliegen. Preislich ähnlich, allerdings will der eine mit 275mm Durchmesser Bohren und der andere mit 324mm. Hat das irgendeine Bewandtnis? Ist in dem Fall größer besser oder ist das eigentlich egal, weil ja eh n 125er Rohr rein kommt?

    Der eine hat keine Pumpe angeboten, sondern nur die Bohrleistung. Der andere eine Grundfos SP 18-5, 3kw Unterwasserpumpe.

  • prs82
    Intermediate
    Reactions Received
    19
    Posts
    287
    Images
    8
    • March 31, 2026 at 9:17 AM
    • #150
    Quote from Grantlhaua

    allerdings will der eine mit 275mm Durchmesser Bohren und der andere mit 324mm. Hat das irgendeine Bewandtnis?

    Das sollte in deinem fall keine Rolle spielen.

    Quote from Grantlhaua

    er andere eine Grundfos SP 18-5, 3kw Unterwasserpumpe.

    Wieviel Liter pro Minute Brauchten wir nochmal??

    Die angebotene Pumpe macht 300L/Min bei 3,8 Bar...

    Wenn ich das richtig im Kopf habe reicht das nicht...

    Bohrbrunnen
    Tiefe: 29Meter
    Ausbau: DN80, 25M Vollrohr, 4Meter Filter SW0.75, Bodenkappe
    Die Pumpe hängt bei 25M
    Literleistung zur Zeit: 15L/Min
    Wasserstand: Ruhe 9M unter Gok, Betrieb 24,5M unter Gok
    Bodenverhältnisse: 0 bis 8M Ton, 8 bis 29M Schiefer mit Kluften

Brunnen selber bauen

Registration

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!

Register Yourself

Newest Members

  1. timothysg

    July 13, 2026 at 11:52 AM
  2. figsdental

    July 13, 2026 at 11:30 AM
  3. jmsrogers

    July 13, 2026 at 10:52 AM
  4. TroyjMoorez

    July 13, 2026 at 10:13 AM
  5. dekis13

    July 12, 2026 at 9:46 PM

Latest Posts

  1. Schachtbrunnen am Fachwerk gefunden

    TroyjMoorez
    July 13, 2026 at 10:15 AM
  2. Schlagbrunnen/Rammbrunnen Schotterboden

    Schlagbrunnen
    July 12, 2026 at 9:52 PM
  3. Brunnen ohne Filterrohr in Tonschicht (mit Sand/Kies)

    fexbob
    July 11, 2026 at 10:11 PM
  4. Brunnenbohrung PLZ 65558 – ehemalige Quelle, Bachlauf in der Nähe, Lehm/Ton ab 4 m – weitermachen?

    SamTech
    July 11, 2026 at 8:48 AM
  5. Verbindung zwischen Pumpenstock und Elektropumpe - so richtig gedacht?

    PeterB
    July 10, 2026 at 3:19 PM
  6. alter Vor-Filter vor 1" Anschluß der neuen Gartenpumpe hat innen einen 19mm Engpass? Wie Engpass vermeiden?

    PeterB
    July 8, 2026 at 10:32 AM
  7. Rostiges Rammbrunnen-Rohr

    laura1
    July 7, 2026 at 2:04 PM

Brunnen bohren - Das Handbuch

E Book für den Brunnenbau selbst bauer Anleitung für Bohrbrunnen mit Bildern überarbeitete Auflage 2020

Brunnenwasser testen

Brunnenwassertest Komplett von Checknatura prüft Ihr Wasser zuverlässig im Labor auf:

  • Bakterien & Keime (E. coli, Coliforme, Enterokokken etc.)
  • Nitrat & Nitrit
  • Schwermetalle & Schadstoffe (Eisen, Mangan u. v. m.)
  • Wichtige chemische Werte (pH, Härte, Leitfähigkeit etc.)

Einfach Probe entnehmen → einsenden → ausführlichen Bericht

Brunnenwassertest Komplett

Tags

  • absägen
  • abtrennen
  • altes
  • ansaugleitung
  • anschluss
  • bauen
  • Berge
  • Bierkühler
  • bohren
  • bohrgerät
  • brunnen
  • brunnenbohrgerät
  • brunnenstube
  • doppelter
  • doppelter Pumpenstock
  • druckschalter
  • eigener gartenbrunnen
  • elektropumpe
  • erdkühler
  • fehlt
  • feinsand
  • fundament
  • geka
  • gewinde
  • Guss
  • hanf
  • holz
  • Holzbrunnen
  • Holzrohr
  • Hopfenhöhle
  • kies
  • kiespumpe
  • Mein Schachtbrunnen
  • Mittelsand
  • Montage
  • montieren
  • neu
  • Pumpenstock
  • pumpenständer
  • rammbrunnen
  • rohr
  • sand
  • saugleitung
  • saugschlauch
  • schachtbrunnen
  • schwengelpumpe
  • selber
  • steinfänger
  • typ75
  • Wasserspeier
  1. Privacy Policy
  2. Legal Notice
Powered by WoltLab Suite™