Grüß euch,
hat einer von euch Erfahrung mit den Einstellungen des AT2 Inverters von Amazon?
Benötigt werden die Parameter für die Frequenz/Fördermengendrosselung (Ersatz für den Sperrschieber) und für den Sanftanlauf.
Mit Dank im Voraus
Grüß euch,
hat einer von euch Erfahrung mit den Einstellungen des AT2 Inverters von Amazon?
Benötigt werden die Parameter für die Frequenz/Fördermengendrosselung (Ersatz für den Sperrschieber) und für den Sanftanlauf.
Mit Dank im Voraus
Ich habe den Frequenzwandler heute in Betrieb genommen.
Meine Einstellungen:
P77/Gerätereset - 54321
P11/Start-Stopp Schalter - 2(externer Schalter)
P50 - 5 (in Verbindung mit einer Drahtbrücke X1 und COM) - dient dem Autostart nach einer Stromunterbrechung
P21/RPM max - steht am Pumpenschild (bei mir 220V 2850)
P34/Erhöhung der Hz/sek - 5 (Sanftanlauf)
P78/Stromüberlast - W/V*1000 (lt. Motortypenschild, bei mir 3864)
Somit verbraucht die Pumpe im Betrieb bei 25Hz 186W statt bei 50Hz 800W.
Das intermittierende Klarpumpen wurde durch P11/P50 ermöglicht.
Es wäre wirklich nett, sollte einer von Euch diese Einstellungen ergänzen können
HTH