    Hallo Forum,

    Ich benötige bitte dringend Hilfe .

    Ich versuchte es kurz zu halten.

    Das Foto zeigt den Wechsel Schalter Strom Ein und Ausgang. ( Manuel und Automatic Befüllung)

    Bei manueller Stellung fließt das Wasser in die Zisterne. Bei Automatic Stellung nicht.

    Oder "manuell: "geht der Strom oben rein und

    Unten raus. Bei "Automatic" kommt unten nichts raus.

    Woran kann das bitte liegen.

    Die Firma die das Ding eingebaut hat, meint das, dass Kabel von der Zisterne zum Pumpenhaus ausgetauscht werden müsste. 🫣 (200 Meter a 7€)

    Kann das sein?

    Oder liegt es evt am Um-Schalter?

    Für eine zeitnahe Antwort wäre ich sehr dankbar.

    Die Ohm Messung des Kabels zeigt keinen Widerstand.

    Jon

    Images

    • MVIMG_20261022_113648.jpg
      • 158.29 kB
      • 900 × 1,200
    • MVIMG_20261022_113552.jpg
      • 208.9 kB
      • 900 × 1,200
  • Brunnen reinigen
  • prs82
    Intermediate
    Reactions Received
    23
    Posts
    351
    Images
    8
    • October 22, 2026 at 1:56 PM
    • #2

    Gibt es zu der Steuerung einen Schaltplan??

    MfG Prs

    Bohrbrunnen
    Tiefe: 29Meter
    Ausbau: DN80, 25M Vollrohr, 4Meter Filter SW0.75, Bodenkappe
    Die Pumpe hängt bei 25M
    Literleistung zur Zeit: 15L/Min
    Wasserstand: Ruhe 9M unter Gok, Betrieb 24,5M unter Gok
    Bodenverhältnisse: 0 bis 8M Ton, 8 bis 29M Schiefer mit Kluften

  • Jon
    Beginner
    Posts
    10
    • October 22, 2026 at 2:09 PM
    • #3

    Danke für die schnelle Kontaktaufnahme.

    Nein, leider nicht

    aber vielleicht hilft der Blick ins Innere.

    Siehe Foto

    Danke

    Images

    • MVIMG_20261022_130448~2.jpg
      • 205.97 kB
      • 900 × 1,200
  • prs82
    Intermediate
    Reactions Received
    23
    Posts
    351
    Images
    8
    • October 22, 2026 at 2:55 PM
    • #4

    Dieser "Eingang Zisterne" wird ja ein Schwimmerschalter sein.

    Ist das richtig??

    Das kann dann ein öffner oder schliesser sein.

    Also würde ich die Steuerung mal Stromlos machen und das Kabel abklemmen.

    Dann mal auf Automatik einschalten. --->Wenn die Pumpe dann läuft---Schwimmer defekt.

    Wenn die Pumpe nicht läuft nochmal Stromlos machen und eine Brücke an die beiden Klemmen setzen und auf Automatik einschalten---> Wenn die Pumpe dann läuft--->Schwimmer defekt.

    Läuft die Pumpe bei beiden Versuchen nicht dann ist die Steuerung defekt...

    so machen wir mal weiter...

    gruss prs

    Bohrbrunnen
    Tiefe: 29Meter
    Ausbau: DN80, 25M Vollrohr, 4Meter Filter SW0.75, Bodenkappe
    Die Pumpe hängt bei 25M
    Literleistung zur Zeit: 15L/Min
    Wasserstand: Ruhe 9M unter Gok, Betrieb 24,5M unter Gok
    Bodenverhältnisse: 0 bis 8M Ton, 8 bis 29M Schiefer mit Kluften

  • Jon
    Beginner
    Posts
    10
    • October 22, 2026 at 3:17 PM
    • #5

    Hallo PRS

    DU BIST MEIN HELD.

    Den Schwimmer hatte ich auch erst in Verdacht

    Und habe gleich einen neuen eingebaut.

    Ich bin deinem Ratschlag gefolgt. Und tatsächlich läuft die Pumpe jetzt über Automatic.

    Heist das in Umkehrschluss die Firma hatte recht und es liegt an dem Kabel zur Zisterne ?

    Danke für deine Mühe.

  • Jon
    Beginner
    Posts
    10
    • October 22, 2026 at 3:18 PM
    • #6

    Mit Brücke.

  • prs82
    Intermediate
    Reactions Received
    23
    Posts
    351
    Images
    8
    • October 22, 2026 at 4:23 PM
    • #7

    Das Kabel kannst du auf durchgang Prüfen indem du beide Adern in der Zisterne verbindest.

    Dann kannst du an der Steuerung die beiden Adern auf Durchgang prüfen...

    Hast du auch den richtigen Schwimmer gekauft??? Die gibt es zum füllen und leeren...

    Bohrbrunnen
    Tiefe: 29Meter
    Ausbau: DN80, 25M Vollrohr, 4Meter Filter SW0.75, Bodenkappe
    Die Pumpe hängt bei 25M
    Literleistung zur Zeit: 15L/Min
    Wasserstand: Ruhe 9M unter Gok, Betrieb 24,5M unter Gok
    Bodenverhältnisse: 0 bis 8M Ton, 8 bis 29M Schiefer mit Kluften

  • prs82
    Intermediate
    Reactions Received
    23
    Posts
    351
    Images
    8
    • October 22, 2026 at 4:56 PM
    • #8

    Schwimmer zum füllen---> wenn Schwimmer unten dann durchgang

    ---> wenn Schwimmer oben dann kein durchgang


    Schwimmer zum leeren---> wenn Schwimmer unten dann kein durchgang

    ---> wenn Schwimmer oben dann durchgang

    Bohrbrunnen
    Tiefe: 29Meter
    Ausbau: DN80, 25M Vollrohr, 4Meter Filter SW0.75, Bodenkappe
    Die Pumpe hängt bei 25M
    Literleistung zur Zeit: 15L/Min
    Wasserstand: Ruhe 9M unter Gok, Betrieb 24,5M unter Gok
    Bodenverhältnisse: 0 bis 8M Ton, 8 bis 29M Schiefer mit Kluften

  • Jon
    Beginner
    Posts
    10
    • October 22, 2026 at 5:31 PM
    • #9

    Du bist Klasse

    Ich habe den gleichen gekauft wie drin war. Aber ich prüfe das noch einmal.

    Durchfluss ( Ohm) war bei fast. null. Sollte so richtig sein.

    Aber auch das werde ich morgen noch einmal testen.

    Bin gerade unterwegs.

    Und solltest du einmal an die Algarve kommen melde dich bei mir. Ich würde dir gerne ein Glas "wasauchimmer"spendieren.

    Zu hast mir unglaublich geholfen.

    Vielen Dank.

    Wenn ich darf melde ich mich morgen noch ein mal bei dir.

    Herzliche Grüße

    Jon

  • prs82
    Intermediate
    Reactions Received
    23
    Posts
    351
    Images
    8
    • October 22, 2026 at 5:43 PM
    • #10

    Wie gesagt, mess das Kabel nochmal einzeln durch und den Schwimmer auch...

    Irgendwo da liegt das Problem.

    Du kannst ja auch das Kabel in der Zisterne brücken und es an der Steuerung anstelle unserer "direkten" Brücke wieder anschliessen.

    Wenn die Pumpe dann auch in Automatik anläuft ist das Kabel heile.

    ....

    Bohrbrunnen
    Tiefe: 29Meter
    Ausbau: DN80, 25M Vollrohr, 4Meter Filter SW0.75, Bodenkappe
    Die Pumpe hängt bei 25M
    Literleistung zur Zeit: 15L/Min
    Wasserstand: Ruhe 9M unter Gok, Betrieb 24,5M unter Gok
    Bodenverhältnisse: 0 bis 8M Ton, 8 bis 29M Schiefer mit Kluften

  • Jon
    Beginner
    Posts
    10
    • October 23, 2026 at 11:23 AM
    • #11

    Guten Morgen

    Hier bin ich schon wieder.

    Ich habe beides gemacht.

    Den Durchlauf gemessen und einen Zahlenwert von 003.4 gemessen. ( Mit Piep )

    Im Ohm Bereich 000.4

    Dann habe ich die Brücke am Kasten raus genommen und das Kabel zur Zisterne wieder angeschlossen. Natürlich vorher an der Zisterne gebrückt.

    Die Pumpe läuft aber manuell-Automatic reagiert nicht auf das Umschalten. Ich weiß daher nicht welche Funktion gerade aktiv ist.

    Es wäre schön wenn du mir noch einmal helfen könntest.

    Danke Jon

  • Jon
    Beginner
    Posts
    10
    • October 23, 2026 at 11:27 AM
    • #12

    Ach noch etwas.

    Würde es funktionieren wenn ich den Schwimmer direkt an den Schaltkasten bei der Leitung zur Zisterne anschließe? (Anstatt der Leitung.)

    Ich dachte mir,

    dann könnte ich auch gleich erkennen welcher Schwimmer es ist und ob er funktioniert?

  • prs82
    Intermediate
    Reactions Received
    23
    Posts
    351
    Images
    8
    • October 23, 2026 at 11:56 AM
    • #13
    Quote from Jon

    Die Pumpe läuft aber manuell-Automatic reagiert nicht auf das Umschalten. Ich weiß daher nicht welche Funktion gerade aktiv ist.

    Das ist ja auch richtig so... wenn die Pumpe auf manuell steht läuft sie ja sowieso immer.

    Dadurch das du das Kabel gebrückt hast läuft sie auch in automatic immer. (Weil die Steuerung ja denkt es fehlt Wasser in der Zisterne)

    Also wird das Kabel wohl heile sein...

    Quote from Jon

    Würde es funktionieren wenn ich den Schwimmer direkt an den Schaltkasten bei der Leitung zur Zisterne anschließe? (Anstatt der Leitung.)

    Ich dachte mir,

    dann könnte ich auch gleich erkennen welcher Schwimmer es ist und ob er funktioniert?

    Ja natürlich, du kannst den Schwimmer auch direkt an der Steuerung anklemmen um ihn zu testen.

    Bohrbrunnen
    Tiefe: 29Meter
    Ausbau: DN80, 25M Vollrohr, 4Meter Filter SW0.75, Bodenkappe
    Die Pumpe hängt bei 25M
    Literleistung zur Zeit: 15L/Min
    Wasserstand: Ruhe 9M unter Gok, Betrieb 24,5M unter Gok
    Bodenverhältnisse: 0 bis 8M Ton, 8 bis 29M Schiefer mit Kluften

  • Jon
    Beginner
    Posts
    10
    • October 23, 2026 at 12:08 PM
    • #14

    Ich vermute ich habe den Fehler durch dich gefunden.

    Der neue Schwimmer zeigt keinen Durchlauf oder Widerstand an. Auch wenn ich ihn am Schaltkasten anschließe passiert nichts weder nach oben noch nach unten.

    Ist doch nicht normal, oder?

    Bitte eine letzte Antwort darauf bevor ich zum tauschen losfahre.

    Noch einmal vielen Dank für deine schnelle Hilfe.

    Ich halte dich auf dem laufenden.

    Jon

  • prs82
    Intermediate
    Reactions Received
    23
    Posts
    351
    Images
    8
    • October 23, 2026 at 12:15 PM
    • #15
    Quote from Jon

    Der neue Schwimmer zeigt keinen Durchlauf oder Widerstand an. Auch wenn ich ihn am Schaltkasten anschließe passiert nichts weder nach oben noch nach unten.

    Ist doch nicht normal, oder?

    Der wird wohl defekt sein... Wenn er nach unten hängt müsste er eigentlich durchgang haben.

    Also würde ich ihn tauschen.... Wenn du ein Messgerät hast dann kannste das ja auch mitnehmen und "vorort" den neuen Schwimmer testen..

    gruß Prs

    Bohrbrunnen
    Tiefe: 29Meter
    Ausbau: DN80, 25M Vollrohr, 4Meter Filter SW0.75, Bodenkappe
    Die Pumpe hängt bei 25M
    Literleistung zur Zeit: 15L/Min
    Wasserstand: Ruhe 9M unter Gok, Betrieb 24,5M unter Gok
    Bodenverhältnisse: 0 bis 8M Ton, 8 bis 29M Schiefer mit Kluften

Brunnen selber bauen

Registration

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!

Register Yourself

Newest Members

  1. Haensn

    November 16, 2026 at 2:14 PM
  2. hazel541

    November 16, 2026 at 12:53 PM
  3. henryjones0116

    November 16, 2026 at 12:16 PM
  4. Lina Vogrinc

    November 15, 2026 at 3:13 PM
  5. Voland01

    November 13, 2026 at 12:30 PM

Latest Posts

  1. Osna Kolbenpumpe taktet zu oft

    Andy1974
    November 16, 2026 at 6:26 AM
  2. Bohren durch trockenen Kies

    glub_dub
    November 10, 2026 at 7:09 PM
  3. Bohrbrunnen. Mit KG-Arbeitsrohr bis in die Wasserführende Schicht

    DannyB
    November 7, 2026 at 8:43 AM
  4. Alten Schachtbrunnen wieder freigelegt - versandet

    Heimbrunnenbauer
    November 6, 2026 at 8:54 PM
  5. Aufbau eines Brunnen

    PaulSch
    November 6, 2026 at 8:17 PM
  6. Befreiung vom Benutzungszwang - Frage & Erfahrungswerte

    EmilFis
    November 6, 2026 at 6:43 PM
  7. Position Holzzange im Keller

    moschusschildkroete
    November 6, 2026 at 5:38 PM

Brunnen bohren - Das Handbuch

E Book für den Brunnenbau selbst bauer Anleitung für Bohrbrunnen mit Bildern überarbeitete Auflage 2020

Brunnenwasser testen

Brunnenwassertest Komplett von Checknatura prüft Ihr Wasser zuverlässig im Labor auf:

  • Bakterien & Keime (E. coli, Coliforme, Enterokokken etc.)
  • Nitrat & Nitrit
  • Schwermetalle & Schadstoffe (Eisen, Mangan u. v. m.)
  • Wichtige chemische Werte (pH, Härte, Leitfähigkeit etc.)

Einfach Probe entnehmen → einsenden → ausführlichen Bericht

Brunnenwassertest Komplett

Tags

  • Kein Strom
  • Manuel funktioniert
  • Automatic funktioniert nicht.

Users Viewing This Thread

  • 3 Guests

Tags

  • absägen
  • abtrennen
  • altes
  • ansaugleitung
  • anschluss
  • bauen
  • Berge
  • Bierkühler
  • bohren
  • bohrgerät
  • brunnen
  • brunnenbohrgerät
  • brunnenstube
  • doppelter
  • doppelter Pumpenstock
  • druckschalter
  • eigener gartenbrunnen
  • elektropumpe
  • erdkühler
  • fehlt
  • feinsand
  • fundament
  • geka
  • gewinde
  • Guss
  • hanf
  • holz
  • Holzbrunnen
  • Holzrohr
  • Hopfenhöhle
  • kies
  • kiespumpe
  • Mein Schachtbrunnen
  • Mittelsand
  • Montage
  • montieren
  • neu
  • Pumpenstock
  • pumpenständer
  • rammbrunnen
  • rohr
  • sand
  • saugleitung
  • saugschlauch
  • schachtbrunnen
  • schwengelpumpe
  • selber
  • steinfänger
  • typ75
  • Wasserspeier
  1. Privacy Policy
  2. Legal Notice
Powered by WoltLab Suite™