Hallo Forum
kurze Rückmeldung zu meinem Brunnenprojekt.
Erst habe ich mit einem 80mm Erdbohrer (war schon vorhanden) bis zum Grundwasser (3m unter GOK) vorgebohrt.
Dann habe ich 1 Meter 2" Rammfilter + 2 Meter 2" Filterverlängerung + 7 Meter 2" verzinktes Stahlrohr in den Boden getrieben.
Die Filterstrecke kam von Fontario. Hätte ich gerne von Erdbohrer.de genommen, der Shop führte allerdings keine 2" Filterverlängerungen.
Das Rohr bekam ich in Meterstücken von einem befreundeten Sanitärler zum EK. Ebenfalls die Muffen.
Die Gewinde habe ich selber mit einem elektrischen Gewindeschneider "Amigo" geschnitten. Vorsicht gut festhalten das Teil hat richtig Bums!
Den 2" Schlagkopf hatte ich von Erdbohrer.de. In diesen habe ich mir eine Führungsbohrung 25mm Durchmesser 25mm tief gebohrt.
Eingetrieben habe ich das ganze mit einem Hilti TE3000 Abbruchhammer inkl 28mm Spitzmeissel vom Maschinenverleih. Dieser wiegt 30kg und schlägt 68 Joule. Das klappte wunderbar und dauerte pro Meter ca 3-5 Minuten.
Als ich auf der Endtiefe von 10m war habe ich ein Lot ( Angelschnur + 200gr Angelblei) ins Rohr gelassen und stellte eine Tiefe von 8,2m fest. Ich habe dann mit der Hauswasserleitung gegengespült was jedoch die übrigen 1,8m auch nicht freispülen konnte.
Also montierte ich die Schwengelpumpe mit 1" Saugschlauch, führte den Schlauch auf den Grund des Rohres und begann zu pumpen. Die Pumpe förderte jede Menge feinen Sand. Ich konnte jedoch spüren wie der Schlauch immer tiefer rutschte. Nach mehrmaligem reinigen der Pumpe kam dann wirklich glasklares Wasser und das Lot ergab exakt 10m.
Daraufhin habe ich nochmal Gegengespült.
Danach habe ich etliche hundert Liter glasklares Wasser mit der Schwengelpumpe und 1" Saugschlauch + Fußventil hochgepumpt.
Am Abend habe ich dann eine E-Pumpe 1100W 3600L/h bei 5bar an den Saugschlauch angeschlossen. Das Fußventil hängt bei 3,5m unter GOK, also 0,5m unter Wasser. Natürlich könnte ich tiefer, ich wollte jedoch wissen wie weit der Wasserstand im Rohr absinkt.
Mit der 10L Eimer Methode habe ich in 20min 1800l/h (hochgerechnet) entnommen ohne dass das Fußventil Luft gesaugt hat. Danach habe ich den Test abgebrochen weil das Essen fertig war.
Ich werde versuchen die Tage eine stärkere Pumpe zu besorgen und zu testen wieviel Wasser ich fördern kann bis mir der Wasserspiegel abhaut.
Bisher bin ich absolut zufrieden mit dem Projekt und auch recht zuversichtlich dass hier noch etwas mehr zu fördern geht.
Vielen Dank an kg49 für die (manchmal etwas holprige ) Unterstützung.
Mfg
Alex