kg49 das mit dem Wasseranschluß war ein Beispiel. Genauso kann auch ein Erder korrodiert sein oder was auch immer. Die Pumpe hat aber eine gute Verbindung zur Erde. An irgendeiner Stelle in der Anlage ist der Schutzleiter (also das Erdpotential der Pumpe) mit dem Neutralleiter verbunden. Der kann aber bei Last (auch durch die Nachbarhäuser) ein erhöhtes Potential haben. Also fließt ein Strom vom Neutralleiter über den Schutzleiter und das Gehäuse der Pumpe in die Erde. Je nachdem wo Schutzleiter und Neutralleiter verbunden sind zählt das der Zähler oder nicht.
Beiträge von schuetz
-
-
Ich weiß natürlich nicht, welches System dort vorliegt. Da er aber später geschrieben hat, daß es in Berlin ist, wird es sich vielleicht um ein TN-C System handeln.
-
kg49 Der Sternpunkt ist am Umspanntrafo geerdet. Erfolgt keine oder nur unzureichende Erdung auf Abnehmerseite, so steigt bei Belastung das Erdpotential auf Abnehmerseite an. Sozusagen Durch den Spannungsabfall über dem PEN Leiter. Durch die Erdung der Pumpe kann dann ein Strom vom erhöhten Erdpotential abfließen, sozusagen parallel zum PEN Leiter. Ich hoffe jetzt ist klar was ich meinte.
-
Ein FI würde auslösen, wenn über N Strom in die Erde fließt.
-
kg49 eben, die Pumpe ist mit dem PE-Leiter verbunden. Und mit Kunststoffrohr meinte ich den Wasseranschluß des Wasserversorgers.
-
Z.B. nach Umrüstung des Wasseranschlusses auf Kunststoffrohr, dann ist die Erdung der Anlage u.U. nicht mehr so gut. Über den Erdanschluß der Pumpe, die ja im Wasser steht und somit eine gute Verbindung zur Erde hat, fließt dann ein entsprechender Strom von Null zur Erde der Pumpe. Ob der Zähler das zählt hängt davon ab, wo die Erdung und Null zusammenkommen. In der Regel wird das im Hausanschlußkasten gemacht. Bei älteren Anlagen aber auch erst in der Steckdose.
-
Oder ein Problem mit deiner Erdung? Lass das Mal von einem Elektriker überprüfen.