Und was wird in der Mitte eingeschraubt?
Beiträge von GIMICX
-
-
Der Saugschlauch ist bereits raus.
Was ist denn mit dem aktuell verwendeten Deckel?
Wie war das gedacht, bzw. gibt es dafür den passenden Ausgang?
Alle aktuellen Brunnenköpfe sehen halt gänzlich anders aus.
Brauchr das Filterrohr eigentlich Luft, oder sollte es oben 100% dicht sein?
-
Wie muss dieser Brunnenkopf denn abgedichtet sein?
Und wie sind die Ablageru zu bewerten?
-
Verstehe, danke!
-
Nach einem langen Tag mit Wasser von oben und lehmigen Nass von unten, folgende Ergebnisse / ggf. Erkenntnisse :
Brunneneingang 1,2m unter 0
Pumpe 0,6m unter 0
Grundwasser 7,50m unter 0
Ansaugstutzen 10,5m unter 0
Ende Brunnenrohr (unten zu?) ca. 0,3m unter Ansaugstutzen
Ansaughöhe demnach 9,90m
Außerdem steckte das PE Rohr einfach im Brunnendeckel, lediglich mit Klebeband fixiert. Als ich die Pumpe anmachte hörte man wie am Brunneneingang Luft gezogen wurde.
Der Hanf am verzinkt den Aluteil war schon verrottet.
Das Rückschlagventil im Ansaugstutzen ist leichtgängig.
Das Wasser im Brunnen hört sich nach Wasser an.
In wie fern die Schlitze im Brunnenrohr zu sind kann ich natürlich nicht sagen.
Ansaughöhe und Brunneneingang haben jedenfalls Handlungsbedarf!
Vorsorglich würde ich gern etwas gegen das verockern in den Brunnen geben bzw. tun was nötig/möglich ist - was könnt ihr da empfehlen?
Was sagt ihr zu den Ablagerungen?
Wie sollte so ein Brunneneingang eigentlich aufgebaut sein?
Die obere "Mutter" hat ebenfalls ein Innen gewinde.
-
Danke für die Antworten.
Das neue HWW hatte ich instinktiv 60cm "aufgebockt". Die abfallende Leitung müsste dann aber dennoch erneuert werden, richtig?!
Gibt es einen Trick wie ich 2m horizontal durch Erde bohre?
(ich mein nicht, wie ich am richtigen Punkt raus komme, sondern, wie ich ein 40mm Loch in Erde bohre )
Oder wäre es einfacher den Brunnenanschluss tiefer zu legen?
Wobei das Rohr dennoch ein falsche Gefälle hätte...
Immer wenn die Pumpe neu ansaugt (Anschlüsse überprüft, Vorfilter aus-eingebaut) wird gebundenes Eisenoxid (?) hoch gesaugt. Wenn Wasser in der Leitung bleibt, kommt auch kein neues dazu.
Ungebundes Eisen hat die Keramiken allerdings über die Jahre bereits leicht angefärbt.
Je nach Machbarkeit baue ich eh so viel aus wie möglich (wenn ich eh da dran bin).
Der versiffte Kunststoff Kram fliegt dann natürlich auch raus. Habe bereits alles andere auf Messing umgerüstet .
Verockerung.... bitte nicht, ich hab da grad echt genug andere große Baustellen.
Lässt sich ein verockerter Brunnen langfristig und sicher regenerieren? Mit welchen Kosten ist ganz grob zu rechnen (falls man das nicht selber machen kann). Oder ist ein neuer Brunnen dann ggf. sinnvoller?
-
-
Hallo zusammen
Wir haben eine Laube mit Brunnen übernommen.
In der Rechnung von 1998 steht leider nicht welche Brunnenart.
Versorgungsbrunnen 3" Ausbau, 14m tief mit 1" Einhänger und Rückschlagventil.
Die alte Gardena 5000 LCD hat immer wieder Aussetzer gehabt, Druck war dürftig. an den Wasserhähnen kam es zum stottern. Das Display war defekt, dann gab es eine Fehlermeldung (unlesbar) und es ging nix mehr.
Wenn man in der Laube die Klospülung betätigte, kam aus dem Rasensprenger nur noch die Hälfte.
Das Wasser ist sehr eisenhaltig.
Ich habe nun eine Scala 2 angeschlossen . Lässt man sie aus einem Faß ansaugen, pumpt sie gleichmäßig und es gibt weder Luftblasen noch Druckschwankungen.
Schließe ich sie an den Brunnen an, sammeln sich immer mehr Luftblasen im Vorfilter (Einhell 25 cm).
Ohne Vorfilter hört man wie sich die Pumpe abrackert und der Druck schwankt von Tröpfchen-Bewässerung bis mäßig ausreichend (bei einem geöffneten Hahn).
Das HWW liegt 1,2m unter dem Hauptzimmer in einem Schacht, der Brunnen ist gut 2m außerhalb ungefähr auf selber Tiefe (schwer zu ermitteln da Wand und Sträucher dazwischen) mit einem 32mm PE Rohr angeschlossen
Das Rohr ist in Richtung HWW abfallend verlegt .
Dann kommt mein Vorfilter, 25mm Panzerschlauch, Scala, 25mm Panzerschlauch, T-Stück einer ins Haus und ein Abzweig in den Garten.
Der Brunneneingang war mit einer Folie umwickelt und ist mit jeder Menge Tape "verziert". Ist das eine gängige Praxis?
Sollte das PE Rohr nicht Richtung Pumpe leicht steigend verlegt sein?
Danke schon mal!