Schlussbericht + Fazit nach 5 Monaten Betrieb der WP mit neuer Förderpumpe Grundfos SP2A-6:
Nach
Berechnungen und Versuchen wurde nach Unterstützung durch ein
anderes Forum eine SP2A-6 per Eigenbeschaffung und mit Unterstützung
einer Sanitärfirma gegen die vom Brunnenbauer im Feb.22 eingebaute
Tiefbrunnenpumpe ausgetauscht.
Beim Ziehen der Pumpe wurde
festgestellt, das der Brunnenbauer, entgegen der Vereinbarung, keine
Grundfospumpe sondern eine "SHAKTI SP 2M (QF-2)" =
indischer Hersteller, verbaut hatte.
Die neue Grundfos SP2A-6 läuft seit dem ohne Probleme bei min. Geräuschen mit erheblich geringerer Leistungsaufnahme (450W statt 900W / am Stromzähler ausgemessen).
Die Analyse der Partikel (z.B. Birkensamen+++) im Schmutzfänger ergab, dass diese durch den nicht ordnungsgemäß abgedichteten Brunnenkopf in den Brunnen gelangten.
Fazit nach Betrieb der WP seit 1977: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser (betr. Brunnenbauer)