Die Pumpe war vom Vorbesitzer so ausgelegt. Befüllt einen 500 Liter Windkessel in einem Wohnhaus mit 3 Geschossen (250qm) + Stall mit ca 400 Liter Wasserdedarf/Tag.
Posts by rthybr562
-
-
Die Pumpe läuft ja nur ein paar mal am Tag für 2 Minuten. Tiefe des Brunnens kenne ich nicht.
Leistung ist wohl ausreichend (9 Stufige Kreiselpumpe CR5-9).
Sind ohne FU Schäden am Motor wahrscheinlich? Ich bin Laie. Anschluss erfolgt durch Elektriker.
-
Das ist der neue Motor Motor 85Z10246
Rated power - P2: 2.2 kW
Mains frequency: 60 Hz
Rated voltage: 1 x 220-230/240 V
Rated current: 15.5/14.5 A
Starting current: 300-310 %
Cos phi - power factor: 0.96/0.96Der hat doch einen Motorschutz schon eingebaut?
-
So jetzt: Neuer Motor Grundfos MG90LC2 60HZ (betrieb an 50Hz), eine Phase, P2 = 2,2kW, I=15,5/14,5A. cos phi: 0,96. Motorschutz PTO. Durch den Elektriker eingebaut einstellbarer Überlastschutz 4-6.3A.
Mal fliegt die Sicherung oder nach einer Minute Pumpen auch der Motorschutz (bei ca. 5.8 A bleibt er drin). Ist der Motorschutz überflüssig und zu niedrig eingestellt?
-
Pumpenmotor war fest.
-
Ist der Einschaltdruck zu hoch bei 4 bar? 3 Stockwerke + 50 Meter 1/2" Leitung zu Tränken im Stall. Der Windkessel hat 500 Liter.
-
Pumpe läuft wieder. Windkessel ohne Schaurohr. Wasser wurde auf 1,5 bar abgelassen und dann mit 3,5bar vorgepresst. Einschaltdruck 4bar. Ausschaltdruck 6 bar. Ich werde im laufe der Woche mal testen wieviel Wasser ich entnehmen kann.
-
Entschuldigung. Hier ein Foto. Motorschutz steht zwischen 5.5A und 6A, soweit ich das erkennen kann.
-
Anscheinend hat die Pumpe zu oft getaktet wegen fehlendem Luftpolster im Windkessel.
-
Pumpe fällt täglich aus. Lässt sich nach einer Weile wieder Einschalten.
Pumpe befüllt über einen Druckschalter einen 500l Druckkessel bis 6 bar-.
Motorschutz steht auf 20°C
Die Pumpe ist über 10 Jahre alt.
Brunnen ist ein Schacht im Keller mit wasserstand ca. 4m unter Kellerboden.
Ich denke man sollte erst den MSS überpfüfen, oder? Der rastet nicht ein, oder erst nach etlichen Versuchen/Abkühldauer?