Hallo Horst,
wenn NACH dem Ausgleichsgefäß das Rückschlagventil sitzt, hat es keinen Sinn, es ist überflüssig. Es muss VOR dem Ausgleichsgefäß (AG) ein Rückschlagventil (RV) sitzen, denn das RV soll bewirken, dass der Wasserdruck, den die Unterwasserpumpe aufbaut, im AG gespeichert wird. Wenn dieses RV fehlt, dann fließt alles Wasser nach dem Ausschalten der Pumpe aus dem AG wieder zurück in den Brunnen, der Druck ist weg und die Pumpe schaltet sofort wieder ein.
Die meisten Unterwasserpumpen haben ein eingebautes RV. Wenn dieses RV aktiv ist, dann kann der Effekt, den du beschreibst nur dann auftreten, wenn die Pumpe außer Wasser auch Luft ansaugt. Das würde bedeuten, dass nicht genügent Wasser im Bohrloch zur Verfügung steht.
Es wird aber immer wieder empfohlen, das RV, das in die Pumpe eingebaut ist, zu entfernen und - sozusagen - "überirdisch" ein RV in die Druckleitung vor dem AG zu installieren.
Bitte versuche entsprechend meiner Erklärungen die Installation zu untersuchen:
a Ist genügend Wasser im Bohrloch
b Wo sitzt das RV
Vielleicht kannst du auch Bilder dazu einstellen.
Viele Grüße
Klaus