Servus!
Habe mich jetzt länger nicht gemeldet sry
Also das Problem mit dem mangelnden Durchfluss lag wohl an einer verschmutzen Leitung -> Habe alles mit Hauswasser durchgespült und siehe da, der Durchfluss stieg wieder an.
Lag wohl an Sand in der Leitung, habe mittlerweile den Vorfilter getauscht gegen ein nicht Gardena Produkt (made in Italy), der von Gardena hat seinen Sinn wohl nicht ganz erfüllt^^
Nichts desto trotz habe ich nach wie vor das Problem daß das mit dem Druckschalter nicht ganz funktioniert.
Folgendes Szenario:
Schlauch auf, Pumpe an -> Wasser marsch.
Schlauch zu -> nach einiger Zeit erkennt der Schalter Ausschaltdruck erreicht und kein Durchfluß´mehr vorhanden -> Druckschalter schaltet die Pumpe ab.
Und gleich danach schaltet der Druckschalter sie wieder ein
Messungen mit dem Manometer haben ergeben daß der Druck nach dem Abschalten gleich auf unter 1,5 bar sinkt -> Einschaltdruck vom Schalter und damit wird die Pumpe wieder gestartet.
Ganz selten funktioniert es daß der Druck nicht gleich auf unter 1,5 sinkt, ist aber mehr Zufall.
Wenn man das ganze System mehrere Tage nicht benutzt sinkt jedoch der Wasserstand im Saugschlauch nicht ab, es ist sofort Wasser da...also kanns wohl auch nicht daran liegen denke ich mal. (auch der Wasserstand im Vorfilter sinkt nicht ab)
Könnte ein Ausdehnungsgefäß hier Abhilfe schaffen? Oder woran könnts denn sonst noch liegen?
Vielen Dank schonmal!