Vielen Dank für eure Tipps. Melde mich, ob ich das Problem lösen könnte!
Beiträge von scharki
-
-
Mit der Anlage werden 2 Wasserhähne und 6 Wassersteckdosen betrieben. Verändert wird nichts. Länge der PT Leitung ca. 50 Meter.
-
Das Manometer ist nicht beleuchtet.
Der Druckschalter schaltet pro Sekunde ca. zwei mal an und aus. Es hört nicht mehr auf!
-
Das komische ist, dass alles ca. 6 Wochen funktioniert hat und der Fehler erst jetzt auftritt.
-
Die Frequenz ist hoch 2 x an/aus pro Sekunde. Das Manometer flackert dann.
-
Ich könnte ein Video schicken aber das geht hier im Portal nicht.
Ich versuche den Fehler zu beschreiben.
Wenn ein Verbrauch, z. B. der Wasserhahn geöffnet wurde fällt der Druck bis zum Erreichen des Einschaltdruckes. Dann schaltet die Pumpe an und immer wieder an, aus, an, aus. Das hört auf, wenn man mehr Wasser entnimmt, z. B. mit einem Schlauch mit größerem Querschnitt.
Gibt es eine Möglichkeit ein Video zu senden?
-
Danke für den Tipp, hat aber leider nichts verändert.
Einschaltdruck liegt bei 4 bar
Abschaltdruck bei 2 bar
Ausgleichsgefäß bei 1,6 bar
Der Fehler tritt immer kurz vor erreichen des Einschaltdruckes auf.
-
Ich habe eine Screw Star Tiefbrunnenpumpe mit 1100 Watt.
Das Ausdehnungsgefäß habe ich im leeren Zustand mit 2,2 bar befüllt.
Der Schalter geht fortdauernd an und aus!
-
Hallo.
Ich habe folgendes Problem, dass mein mechanischer Druckschalter in hoher Frequenz aus und ein schaltet. Bei höherer Wasserentnahme hört es i. D. R. auf.
Ich habe ein Ausdehnungsgefäß mit 24 l auf 2,2 bar eingestellt. Einschaltdruck liegt bei 2,0 bar, Ausschaltdruck bei 4,0 bar.
Wie bekomme ich diesen Problem in den Griff.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
-
Danke für deine Antwort. Ich denke, dass ich einen mechanischen Druckschalter für die Pumpe brauche?! Da müsste ich Eingangs- und Ausgangsdruck einstellen können?!
-
Hallo.
Bräuchte eure Hilfe.
Ich habe in meinem Garten einen Brunnen 20 Meter tief.
Ich habe mir eine 4 Zoll Screw-Star 1,1 kw, 400 Watt Tiefbrunnenpumpe gekauft und diese mit einem PT Rohr angeschlossen.
Danach kommt der Druckschalter von Wiltec SKD-2D, dann der Filter, 3 Abzweige für die Bewässerung und dann ein 24 l Edelstahl Ausdehnungsgefäß.
Jetzt habe ich das Problem, dass nach dem Einschalten der Druckschlalter nicht abschaltet. Es gibt eine Schraube zur Justierung, jedoch ändert sich nichts. Ich habe den Schalter bereits durch einen Neuen ersetzt, aber das Problem besteht weiter. Der Druck steigt auf 10 bar an!
Wo liegt der Fehler? Passen die Komponenten möglicherweise nicht zusammen?
Kann morgen gerne ein Bild einstellen...
Vielen Dank schon im Voraus für eure Tipps.