Anbei die Brunnendaten. Hilft das weiter?
Beiträge von ekznev
-
-
Ich glaube mein Brunnenbohrer wollte einfach nur Geld verdienen. Klar gepumpt hat er mit einer 4" Pumpe von Grundfos, aber über eine mögliche Förderleistung hat er nie gesprochen. Er empfahl mir als Pumpe eine 4" Pedrollo 4Block und dazu ein Presscontrol.
Ich komme mir jetzt irgendwie von ihm veralbert vor. Das mit dem durch eine 4" Pumpe in einem 4" Brunnenrohr geringem Spalt zwischen Pumpe und Rohr kommt mir Dank deiner Erklärung nun auch etwas suspekt vor. Logischer ist schon eine 3,5" Zoll Pumpe.
Ich glaube ich muss dann doch nochmal alles überdenken.
Danke für deine Geduld und deine Ausführungen.
-
Kann ich das Pferd nicht auch von hinten aufzäumen? Die o. g. Pumpe einbauen, weil sie ja scheinbar passable Werte liefert, und dann Wassermenge und Druck messen. Danach kann ich doch auch bewerten wieviele Regner ich zeitgleich betreiben kann. Oder habe ich hier einen Denkfehler?
Ist es überhaupt sinnvoll eine 4" Pumpe in einen 4" Brunnen zu hängen oder wählt man lieber eine 3,5" Pumpe?
-
Danke auch für dein Feedback. Mag sein, dass kg 49 fachlich sehr gut aufgestellt ist, aber der Ton macht die Musik. Mit dieser arroganten Art beißt man bei mir auf Granit und stößt auf eine abwehrende Haltung.
Deine restlichen Anmerkungen kann ich noch nicht wirklich beantworten, weil noch unklar.
-
@ Kurty:
Danke für dein Feedback. Mit diesem Druck rechne ich auch in etwa. 1 1/2" Steigleitung habe ich in der Planung berücksichtigt. Das den Druck von ca. 4 Bat nahezu jeder Strömungsschalter (Presscontrol) verträgt, weiß ich. Mir geht es aber auch um die Durchflussmenge, die ja scheinbar bei den unterschiedlichen Presscontrol variiert, oder?
-
Tatsächlich bin ich richtig froh, hier auf einen spitzenmäßigen Berater gestoßen zu sein. Er versteht sich im regen Austausch, ohne sich auf das Niveau der Beleidigung oder der Überheblichkeit herab zu lassen. Da ich bis jetzt immer der Annahme war, dass Foren durchaus dazu da sind, sich auszutauschen und etwas dazu zu lernen, ohne an den Pranger gestellt zu werden, bin ich sehr froh eines besseren belehrt zu werden. Nun gehe ich aufgebaut und informiert in meinen einfach gestrickten Abend und mit Lektüre zu "Wie stelle ich dumme Fragen, um die richtige Pumpe und deren Strömungsschalter zu finden?" ins Bett. Einen schönen Abend.
-
Ich weiß ich bin dumm, aber genau deswegen frage ich ja hier die Spezialisten. Und ja, ich weiß auch, dass Pumpenwerte hier und in anderen Foren x-Mal diskutiert wurden und werden. Nur leider habe ich, trotz der Tatsache, dass ich schon viel gelesen habe und nicht blind drauf los frage, keine mich befiedigende Antwort gefunden.
Hier mal die Kennlinie der 4SDm 6/10, die auf ca. -30m gehangen werden soll. Jetzt nochmal zurück zur Frage:
Welchen Strömungsschalter setze ich nun am dümmsten ein, um so wenig wie möglich Druck- und Volumenverlust zu haben?
-
Wie du gelesen hast, bin ich unbeleckt, also blutiger Anfänger auf diesem Gebiet. Definiere bitte "Betriebspunkt". Danke.
-
Hallo Gemeinde,
ich bin neu hier und unbeleckt in Sachen Brunnenbau. Auf meinem Grundstück habe ich einen 4" Brunnen bohren lassen. Dieser ist 45m tief. Laut dem Brunnenbohrer soll ich die Pumpe auf -30m hängen. Als Pumpe wird die IBO 4SDm 6-10 mit einer Förderhöhe von 74m und einem maximalen Fördervolumen von 9720l/h zum Einsatz kommen.
Welchen Strömungsschalter setze ich nun am dümmsten ein, um so wenig wie möglich Druck- und Volumenverlust zu haben?
Über jede hilfreiche Antwort bin ich sehr dankbar.
Grüße