    Vielen Dank für die Erklärung, Pumpenheini. Das erklärt auch, warum Luft aus der Bohrung ausserhalb des Belüftungsautomaten austritt, wenn man in den Schlauch oben hineinbläst.


    Danke für eure Hilfe, Florian

    Guten Abend,

    heute habe ich das Snüffelventil ausgewechselt, was nicht schlecht war, denn das alte Gummiventil war schon recht ausgehärtet und ein Wechsel an der Zeit.

    Leider hat sich das Problem des häufigen Nachpumpens damit nicht behoben.

    Also bin ich raus zum Brunnen und habe den Wasserstand gemessen. Er ist ca 50 cm unterhalb der Pumpe , jedoch ist dies nicht ungewöhnlich. Früher war er ähnlich hoch und das HW hat nicht so schnell nachgepumpt.

    Mir ist jedoch aufgefallen, daß der Schlauch vom Belüftungsautomaten zum Schnüffelventil innen leicht rostig war. Ohne den Belüftungsautomaten ausgebaut zu haben, vermute ich, daß dieser nicht mehr so recht funftioniert. Wobei ich nicht genau weiss, wie er eigentlich funktioniert.

    Daher meine Frage: Was macht der Automat für die Pumpe, wenn der Schwimmer unten ist und was, wenn er oben ist, also der Wasserstand auf der Hälfte des Kessels ist?


    Vielleicht "hängt" der Schwimmer (da er eingerostet) und gibt nicht den wirklicher Wasserstand wieder?


    Meine nächsten Schritte wären, den Brunnen abzupumpen (was ich eh machen muss) um zu sehen, ob das Problem am Wasserstand liegt und in einem zweiten Schritt den Belüftungsautomaten zu tauschen. Der kostet zwar 120 Euro aber das HW hat auch lange Zeit brav gearbeitet.

    Ich danke für eure Hilfe, Gruß Florian

    Die Dichtung am Druckwart ist i.O., jedenfalls tritt an dieser Stelle kein Wasser aus. Dieses tritt unter der kugelförmigen Ausstülpung am Luftwart selber aus.


    So wie ich recherchiert habe, könnte aber auch ein zu hoher Wasserstand im Brunnen selbst die Ursache für das falsche Luft/Wasser Verhältnis und das damit verbundene häufige Anspringen der Pumpe sein, stimmt das? Bei mir steht das HW im Keller und der Wasserstand im Brunnen ist jetzt im Winter sehr hoch. Wenn das die Ursache wäre, sollte ich ein zusätzliches Ventil vor das HW einbauen, oder?


    Florian

    Guten Abend an das Forum,


    seit Kurzem arbeitet mein Hauswasserwerk von Speck (PM 15 150L Kessel) nicht mehr einwandfrei. Nach kurter Wasserentnahme springt die Pumpe erneut an, was auf ein zu geringes Luftpolster schließen lässt. Ich habe den Kessel nach undichten Stellen kontrolliert und ein Leck am Belüftungsautomaten seitlich am Kessel, überhalb des Schlauches festgestellt. Siehe Foto. Daher tendiere ich den gesamten Belüftungsautomaten auszuwechseln.

    In den Fehlerursachen der Betriebsanleitung steht jedoch, daß die Schnüffelventillippe an der Pumpe auszutauschen sei.


    Was ist eure Einschätzung wie die Fehlerbehebung anzugehen ist?


    Dank im Voraus, Florian