Euer Forum hat mir sehr weitergeholfen. Danke für Eure Info's!
Auch wenn 'ne Weile keine Einträge dazu gekommen sind, wollte ich hier ein kurzes Feedback zu meiner Lösung - insbesondere zu den Parametern des Controllers geben.
Hab den mehrfach erwähnten T80-Controller aus China und einen 4-20mA Füllstandssensor verwendet. Den Controller gibt's unter verschiedenen 'Brands', scheinbar ist Finglai.com der Hersteller des Teils. Gut ist, dass der Controller im stromlosen Zustand die Einstellungen behält. Ich nutze die Alarm-LED's nur im Sinne einer Min-/Max-Überwachung ohne elektrische Geräte anzusteuern. Somit ist das System meist stromlos und ich schalte es nur an, um den Pegel zu messen bzw. solange ich die Min-/Max-Werte überwachen will.
Schlecht ist, dass der Hersteller eine Abdeckung der Kontakte 'vergessen' hat und erst ein Gehäuse gebastelt werden muss, um Kurzschlüsse - insbesondere Stromschläge zu vermeiden...
Auf die wesentlichen Parameter hat prs82 schon hingewiesen. Hier noch Erläuterungen dazu:
PUL ...ist die untere Grenze des Messbereichs des Sensors (i.d.R. 0,00)
PUH ...ist die obere Grenze des Messbereichs des Sensors (Bei einem Sensor 0-5m also 5,00
und bei einem Sensor 0-10m demnach 10,00)
PbIR ...ist die Nullpunkt-Verschiebung (Offset) zum Sensor Nullpunkt
Also die (nicht gemessene) Wassersäule unterhalb des Sensors.
In der numerischen Anzeige des Controllers wird dann die vom Drucksensor gemessene
Wassersäule + PbIR angezeigt.
OU-H ...kalibriert die Balkenanzeige. Der hier eingetragene Wert stellt den Bezug für einen 100%
gefüllten Balken dar. In meinem Fall ist der Brunnen insgesamt 20m tief. Ich habe OU-H=20,00
eingestellt und der Controller stellt die Wassersäule (gemessener Wert + PbIR) als Balken
dar. Somit visualisiert die Balkenanzeige den Füllstand analog zu einer Darstellung des
Brunnenquerschnitts. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass bei jeder Änderung von PUH
der Wert von OU-H überschrieben wird - OU-H muss dann leider wieder korrigiert werden..
Im angefügten Schaubild habe ich nochmal die Parameter visualisiert (Bild am Ende: Querschnitt durch den Brunnen).
In einigen Manuals ist der Parameter K2 aufgeführt. Den gibt es bei mir nicht, aber er scheint eine ähnliche Funktion wie OU-H zu haben.
Der Parameter K1 ist nach meinem Verständnis eher zum Kalibrieren der Messwerte des Sensors und bleibt im Regelfall bei K1=1,00
Die o.g. Parameter können in Menüebene 2 verändert werden (SET länger drücken, zu PASS gehen und Passwort 0555 eingeben).
Die Parameter in Menüebene 1 sind die Parameter für die Alarme AH, AL, AHH, ALL. Auch diese sind im Schaubild dargestellt. Die Steuerungslogik der Alarm-LED's am Controller bzw. der Relaiskontakte wird in den Parametern PH, PL, PHH, PLL festgelegt (die Default-Werte sind sinnvoll und müssen vermutlich nur in Sonderfällen angepasst werden).
Für das Rücksetzen eines aktivierten Alarms sind die Parameter dH, dL, dHH, dLL (Hysterese) zuständig. Ist dort beispielsweise jeweils 0,20 eingestellt, wird der Alarm für AH bzw. AHH erst aufgehoben, wenn der Wert von AH bzw. AHH um 20cm unterschritten ist (also bei AH-20cm bzw. AHH-20cm). Analog dazu erfolgt für AL und ALL ein Rücksetzen des jeweiligen Alarms bei Überschreitung des Werts von AL bzw. ALL um 20cm (also AL+20cm bzw. ALL +20cm).
Vielleicht helfen diese Info's! Viel Erfolg!