Hallo,
im Hauswirtschaftsraum will ich
- PE Rohr Zuleitung
- Wasserfilter
- Presscontroll
- Membrandruckbehälter 18 l
installieren.
Kommt der Druckbehälter vor oder hinter dem Presscontroll? Ich habe zwei Installationsbeispiele im Internet gefunden.
VG
nico
Beiträge von nico30
-
-
Hallo Plunschmeister,
im Brunnen hängt einen Grundfos SQ 3-40.
Vom Brunnen zum Haus und zurück zur Verteilung nehme ich also PE 32 HD ca. 25 m zusammen.
Mir fehlen die Erfahrungswerte, dass ich einschätzen kann ob die Leistung ab Verteilung ausreichend für PE 25 HD oder LD ist!Wenn ich nun schachte und Rohre verlege, sollen es auch die richtigen sein.
VG
nico -
Hallo,
ich bin gerade beim Zusammenstellen der Komponenten für meine Bewässerung von Haus und Garten.
Von der Tiefbrunnenpumpe lege ich ein PE Rohr 32 1“ ca. 12 m in den Hauswirtschaftsraum, dort befindet sich der Druckbehälter und ein Presscontrollschalter.
Vom HWR wieder raus in den Garten, mit einem PE 32 Rohr 1“ ca. 12 m und dort zu einer Verteilung - > Wasserzapfstellen und Beregnung.
Ist es besser ein PE Rohr HD hart bis 12 bar oder eine PE Rohr LD weich bis 6 bar zu nehmen?
Kann ich ab der Verteilung mit einem kleineren - >PE Rohr 25 ¾“ weiter gehen? -
Hallo ogmarco21,
dein grüner Schachtbrunnen ist eine umgebaute Regentonne?
Mich interessiert die Bauweise, meinen Schacht habe ich aus Straßenablaufelementen gebaut (Durchmesser 45 cm)
VG
nico30 -
Hallo,
ich suche noch immer eine Lösung für den Brunnenschacht.
Beschreibung des Vorhabens:
Bohrbrunnen ca. 15-20 m
Tiefenpumpe Grundfos SQ 3-40
Steigleitung PE- Rohr DN 32 (bis zum Brunnenabschlußkopf)
Druckschalter Presscontrol PC15,Membrandruckbehälter u. Absperrschieber (im Hauswirtschaftsraum, Entfernung ca. 11m)
Das PE-Rohr und Stromkabel über ein KG Rohr zum Hauswirtschaftsraum frostsicher verlegt.
Da mir die Schachtringe 1000 x 250 mm doch etwas zu überdimensioniert sind, habe ich heute beim Baustoffhändler Ringe mit den Maßen 450 x 300 mm gesehen.
Ob diese Ringe für mein Vorhaben genügen?
Welche Verbindungen (PVC oder Messing) sind zwischen PE Rohr - Absperrschieber zu empfehlen? -
Hallo Plunschmeister,
ich werde deinen Rat befolgen und die Bohrungen abwarten.
Danke
VG
nico -
Hallo Plunschmeister,
Danke für die Anleitung!
Den Druckschalter Presscontrol und Membrandruckbehälter 18 l/10 bar wollte ich im Hauswirtschaftsraum installieren. Ist das Zubehör optimal oder gibt es Verbesserungsmöglichkeiten?
Für meine Gartenbewässerung benötige ich noch einen Außenwasseranschluß, welche Anschlüß muss ich im Brunnenschacht noch zusätzlich planen?
VG
nico -
Hallo,
ich wollte das Grundfos 3-40 Wasserversorgungspaket nehmen, die Brunnenstube soll aus 2-3 Schachtringe bestehen.
Also in das KG Rohr DN 100 von der Brunnenstube kommt dann die PE-Leitung zum HWR, dann muß bei der Bodenplatte das KG Rohr gleich mit planen.
Brauch ich dann noch im HWR einen Hauswasserautomat?
VG
nico -
Hallo Plunschmeister,
die Brunnenstube (ca. 2 m vom Haus entfernt) will ich aus Schachtringe errichten, ich denke das ist die günstige Variante bis jetzt. Oder gibt es bessere Möglichkeiten?
Die Technik (Druckschalter Presscontrol PC15, Membrandruckbehälter) im Hauswirtschaftsraum.
Welche Zuleitung benötige ich von der Brunnenstube bis zum HWR, die Zuleitung soll auch frostsicher sein?
VG
nico -
Hallo Forum,
ich beschäftige mich schon eine Weile mit dem Thema, ich baue einen Bungalow (ohne Keller).
Die Frage ist ... " soll ich den Brunnen im Garten oder im Haus bohren lassen ?" und die Technik (Grundfos 3-40 Wasserversorgungspaket) im Hauswirtschaftsraum installieren!?
Laut Bodengutachten
0-1 m - Feinsand und Schluff
1-1,5 m - Geschiebelehm braun, steif
1,5 - 3 m - Mittelsand, feinsandig
in 2 m wurde Grundwasser angetroffen, die Sande sind potenziell Grundwasser leitend, der Geschiebelehm wirkt wasserstauend bzw. hemmend.
Hat jemand einen Rat für mein Vorhaben?
VG
nico