Hallo Fellnase,
Wenn Du meinst ich müßte direkt am HWW ein Rückschlagventil einbauen, heißt das, ich brauche dann unten am Saugschlauchende kein RV mehr?
Jetzt frage ich mich aber gerade, was wäre wenn ich am Saugschlauchende kein RV hätte sondern nur an der Ppe.? Wahrscheinlich läuft der Saug-Schlauch leer und zieht Vakuum - Luft kann ja eigentlich in dem Moment nicht reinkommen da der Schlauch ja ein ganzes Stück ins Wasser eintaucht. Dann würde beim wiedereinschalten der Ppe. aber wahrscheinlich ein "unrunder" Lauf entstehen, vielleicht auch ein ruckartiges ansaugen sein? Oder?
Was den Saugschlauch angeht: ja ich habe den grünen mit der weissen Spirale im Einsatz und da spritzte jetzt mit dem alten HWW (15 Jahre alt)seitlich eine Fontäne heraus. Als ich ein neues Stück Schlauch verwendete, passierte da das gleiche.
Nachdem ich das neue HWW in Betrieb nahm, mußte ich feststellen, das auch noch die beiden R-Ventile undicht waren. Erst als ich noch ein neues RV einbaute war wieder alles okay.
Beiträge von pefi
-
-
Habe mittlerweile ein neues HWW installiert und alles ist wieder okay!
Hier ein Bild vom alten:
.
Das alte hatte mir jetzt 2 RV und 2 Saugschläuche kaputt, d.h. undicht gemacht.
Werde im Herbst/Winter, wenn ich mehr Zeit habe, das alte HWW auseinander nehmen und versuchen zu ergründen, weshalb die 4 bar rückwärts gedrückt haben.
Gruß pefi -
"hast du am unteren Ende von Saugschlauch ein Rückschlagventil?"
Ja, am Ende des Saugschlauches befindet sich ein RV.
Meine Vermutung ist ja auch, dass im Hauswasserwerk ebenfalls ein RV eingebaut ist und dieses undicht wurde und dadurch die Saugschläuche reissen. Ich hatte die Pumpe schon auseinandergebaut, konnte aber kein RV finden. In den Ersatzteil-Zeichnungen ist auch kein RV eingezeichnet, weshalb ich auch nicht mehr weiter weiss.
Gruß Pefi
-
Die Saugschläuche haben immer ein Loch wo das Wasser rausspritzt - ein Bild würde das nicht zeigen können. Ich habe einen richtigen Saugschlauch für Unterdruck im Einsatz und das bereits seit Jahren ohne Probleme.
Druckseitig ist alles okay und dicht.
Gruß pefi
PS: Ich versuche die nächsten Tage einmal ein zwei Bilder einzustellen. -
Hallo alle zusammen!
Ich habe ein ungewöhnliches Problem: Mein Hauswasserwerk hält nicht den Druck! Wenn die Pumpe den Abschaltdruck von ca. 4 bar erreicht hat, fällt der Druck am Manometer sofort ab, obwohl druckseitig alles zu ist. 2 Saugschlauche sind mittlerweile geplatzt und vor längerer Zeit sogar das Filtergehäuse auf der Saugseite. Wie läßt sich das erklären?
Es grüßt Pefi -
Hallo Rammbrunnen, ein frohes neues Jahr !
Habe mittlerweile meinen Saugschlauch erneuert und alles läuft wieder! Das Fußventil war kaputt.
Es grüßt Pefi -
Hallo Rammbrunnen,
danke für Deine Antwort! Deine Ratschläge werde ich befolgen, aber das kann eine Weile dauern, denn zur Zeit ist alles eingeschneit!
Aber was ich mich immer noch frage: Kann es möglich sein, dass das Filtergehäuse (wie üblich aus Kunststoff) durch die 4 bar Druck in der Pumpe sozusagen rückwärts aufgedrückt wurde und dadurch kaputt ging? Bzw. wenn saugseitig eine Undichtigkeit ist, kann dann das Filtergehäuse rückwärts aufgedrückt werden? Müßte nicht in der Pumpe ein Rückschlagventil sein, was sowas verhindern würde?
Anmerkung: HWW mitsamt Filtergehäuse befindet sich im frostsicheren Keller!
Es grüßt Pefi -
Hallo alle zusammen!
Habe ein Problem: Mein Hauswasserwerk hält seit kurzem den Druck nicht mehr. Druckseitig ist aber alles dicht. D.h. der Druck entspannt rückwärts über die Saugleitung. Das Flitergehäuse ist auch undicht geworden, habe deshalb dieses ausgetauscht. Das HWW förderte danach einwandfrei das Wasser; sobald die Pumpe steht fällt aber der Druck ab. Habe selbstverständlich auch ein Fußventil am Ende des Saugschlauches montiert - mit Sieb und Rückschlagklappe. Ist jetzt die Rückschlagklappe undicht bzw. die Saugleitung oder liegt das Problem in der Pumpe (Alko HW 1100 INOX, 13 Jahre alt, bisher immer problemlos gelaufen!).
Danke im voraus für Eure Hilfe!
Gruß Pefi