Alles anzeigen- Du gibst dem Druckwächte (DW) jedes mal, wenn die Pumpe laufen soll, Strom und schaltest ihn nach Gebrauch ab
- oder schaltest ihn ein, wenn du kommst und aus wenn du gehst?
- die einen starten sofort, lassen die Pumpe kurz laufen und schalten dann auf standby.
- andere erwarten, dass der Resetknpf gedrückt wird und sind dann auf standby.
Wie fühlt sich denn die Zuleitung zum DW an?
Tausend Dank, Peter!
Ich komme, mache Strom an, mache Strom aus wenn ich gehe. Als noch alles ging, musste ich nichts mehr machen, keine Restart Knöpfe etc drücken. Es kam einfach Wasser wenn man es gebraucht hat.
Zuleitung zum DW werde ich prüfen - gute Idee!
Alles anzeigen?
Denn:
Falls diese Beschreibung stimmt, halte ich eine Pumpe als Ursache für sehr unwahrscheinlich.
Wenn sie allerdings übertrieben ist, dann...
Exakte Messwerte (Temperatur, fliessende Wassermenge, Brunnenrohrdurchmesser) wären angebracht, statt subjektiver Beschreibungen.
Gruss
kg49
Auch dir vielen Dank kg49
Es war nicht übertrieben, aus dem Hahn dampft es wenn das Wasser eine Weile läuft. Es startet kalt und wird dann immer heißer und heißer.
Temperatur muss ich noch messen, Wassermenge ist regulär (wie bei normalem Wassserhahn (weiß nicht wie man das misst), allerdings "spotzt" das Wasser zu Beginn nun und es kommt nicht direkt in sauberem Strahl wie vorher. Oftmals zu Beginn bräunlich verfärbt. PV Rohr dürfte Din 110 oder 125 gewesen sein.
Danke für die Hilfsbereitschaft.