Alles anzeigenWenn Du einen Verbaucher öffnest soll zuerst der Druck im Kessel Wasser liefern. Ist soviel Wasser aus dem Kessel raus, dass der Druck auf den Einschaltdruck gesunken ist, wird die Pumpe gestartet.
Ist der Vordruck optimal, wird ca 50% des Kesselvolumens an Wasser gefördert bevor die Pumpe startet. Ist der Vordruck nicht optimal eingestellt, wird diese Wassermenge geringer sein.
Wenn alle Verbraucher geschlossen sind und trotzdem der Druck absinkt und die Pumpe von alleine startet, muss der Druck irgendwohin verschwunden sein. Dieser Undichtigkeit ist es völlig egal, wie korrekt der Vordruck ist. Findest Du sie und schließt sie, bleibt die Pumpe ruhig, egal wie der Vordruck ist.
Willst Du dann erreichen, dass möglichst viel Wasser aus dem Kessel gefördert wird bevor die Pumpe startet, dann wird es Zeit, sich um den Vordruck und das Luftpolster im Kessel zu kümmern.
Wenn der Druck einfach immer weniger wird, ist es meistens ein Verbraucher der tröpelt oder eine Verbindung ist undicht.
Um zu testen, ob es das sein könnte, muss man das Absperrventil zwischen dem Kessel und den Verbrauchern schließen.
Bleibt die Pumpe jetzt ruhig, muss man dort weiter suchen.
Startet die Pumpe trotzdem, dann zeig bitte Bilder von der Anlage. Dann machen wir dort weiter.
Ich habe jetzt mal den Kessel voll pumpen lassen und habe alle Verbraucher an der Wasserverteilung geschlossen. Der Druck ist konstant geblieben sodass ich die Anlage bis zu den Abschiebern ja ausschließen kann.
Jetzt ist meine nächste Frage: Wie mache ich es denn den Vordruck/ Luftpolster einzustellen mit einem Kompressor.
Danke schonmal für die Zahlreichen Antworten.