Guten Abend,
heute ging der Wahnsinn weiter.
Aktualisierte Stände:
Grundwasser 6,80 Meter
Bohrtiefe 9,16 Meter
Im Anhang ist ein Screenshot unserer heutigen Tätigkeit. Die Ergiebigkeit des Brunnens wurde mal vernünftig gemessen.
Den Schluss den ich daraus ziehen würde ist, dass der Brunnen nach 30 bis 45 Minuten nach dem Leerpumpen wieder "voll" ist.
Mit der Information ließe sich wahrscheinlich gut eine Zeitschaltuhr programmieren um das 1000 Liter Fass irgendwie voll zu bringen.
Ja, aber nicht erforderlich, dazu reicht ein elektronischer Druckschalter, die haben praktisch immer einen Trockenlaufschutz.
das mit dem Druckschalter habe ich leider noch nicht richtig verstanden. Ist das in meinem Fall (ohne Ausdehnungsgefäß) überhaupt nötig/möglich?
Wie wird so ein Druckschalter elektrisch angeschlossen? Zwischen Pumpe und Stromversorgung?
Wie sähe eine "Schaltung" mit einem elektrischen Druckschalter, einer Zeitschaltuhr und meiner Gartenpumpe aus? (Gelernter Schlosser, kein Elektriker)
Wenn man das ordentlich dimensioniert und darauf achtet, dass die Pumpe sich nur ca. 3x in der Stunde einschaltet, sollte das möglich sein.
Was ist mit ordentlich dimensioniert gemeint? der kleinste Durchmesser ist wahrscheinlich der ganz am Anfang, nämlich am Rückschlagventil an der Saugseite.
Viele Grüße