Das Steuergerät macht nichts anderes als der Pumpe den Strom zu geben und zu nehmen.
Du kannst das blaue Kabel der Pumpe vom Steuergerät trennen und direkt mit einer Steckdose verbinden. Solange das Kabel an der Steckdose hängt bekommt die Pumpe Strom und läuft, auch wenn kein Wasser mehr kommen sollte!
Wenn so die Pumpe allen Verbrauchern vernünftig Wasser liefert, nicht aber, wenn das Steuergerät dazwischen hängt, wäre die Schlussfolgerung, dass im Steuergerät ein Fehler ist.
Diese Steuergeräte schalten ab, wenn ein bestimmter Mindestdurchfluss stattfindet. Der liegt je nach Modell bei ca 0,5-3 l/min. Das sollte auch eine Handbrause bringen.
Wird im Betrieb aus irgendwelchen Gründen dieser Mindestdurchfluss unterschritten, zB bei einer Tröpfchenbewässerung, wird die Pumpe abschalten und nach ein paar Sekunden wieder starten, abschalten, starten usw.
Ich habe es nun ausprobiert. Der Druck ist leider unverändert, also ist nicht das Steuergerät ursächlich.
Ich habe dann den GARDENA Sprenkler-Gebrauchsanleitung durchgelesen und gesehen, dass dort ein engmaschiger Filter eingebaut ist! Wenn ich den rausnehme, ist der Druck einwandfrei! Also wohl ein Zusammenspiel, dass der Brunnendruck nicht so hoch ist wie aus der städt. Wasserleitung und einem "Hightech"-Sprenkler...
VIELEN DANK FÜR EURE RÜCKMELDUNGEN!
Ich habe nun eine Erklärung/Lösung.