Test gemacht! Fazit: eines der zwei Ventile im Computer scheint defekt zu sein… es tropft unaufhörlich nach..
Ich werd die Membran ersetzen und dann ist das hoffentlich gelöst! Danke an alle für Rat und Hilfe!
Test gemacht! Fazit: eines der zwei Ventile im Computer scheint defekt zu sein… es tropft unaufhörlich nach..
Ich werd die Membran ersetzen und dann ist das hoffentlich gelöst! Danke an alle für Rat und Hilfe!
Also…Bewässerungscomputer zerlegt und gespült -> keine Veränderung !
Nur mal eine Verständnisfrage meinerseits:
Der Bewässerungscomputer öffnet und schließt ja die Ventile selbstständig je nach Programm. Daher sollte ja, selbst wenn es im System nach dem Computer undicht ist, der Druck gehalten werden -> da Ventile zu und kein Durchfluss..
Das würde für mich jetzt bedeuten, wenn Druckverlust zwischen Pumpe und Computer -> defekter Bewässerungscomputer?!
Oder lieg ich da komplett falsch mit meiner Theorie…
So viel gibt die Anleitung leider nicht her.
Die Abnahme von min. 20l/h sollte eigentlich passen, da ja je Ausgang 2 Regner dran hängen und diese im Automatikmodus 60min laufen…
Ich werd versuchen, dass Ding mal zu zerlegen und zu reinigen…
Ein Typenschild hab ich nicht gefunden.
Aber ich hab gesehen, dass er nur verschraubt ist und sich öffnen lässt. Ich werde ihn die Tage mal öffnen und versuchen das Innenleben zu reinigen…
Bild 1 zeigt die Pumpe mit 2er Verteiler
Am Hahn 1 hängt der Bewässerungscomputer von dem geht es in die 2 Bewässerungssysteme mit je 2 Versenkregnern von Gardena
Am Hahn 2 (der kleine Grüne Schlauch) geht zum Bild 2, einem kleinen Außenwasserhahn mit Schlauchanschluss…
Nachdem alle Schellen jetzt nochmal festgezogen wurden, hält die Pumpe den Druck auf dem geöffneten Anschluss zum Aussenwasserhahn.
Ich habe es geahnt
Schönen guten Abend in die Runde!
Wir haben vor kurzem ein EFH erworben und die Vorbesitzer haben ein Brunnen zugelegt. An diesem Brunnen hängt ein Gardena 5000/5e LCD Hauswasserwerk als Gartenpumpe, dass wiederum ein Gardena Bewässerungssystem im Garten betreibt.
Das Problem ist nun, dass die Pumpe nach Wasserentnahme ausschaltet und nach ca. 1 min wieder anspringt. Das passiert nur, wenn der 2er-Verteiler nach der Druckseite geöffnet ist. An einer Seite hängt das Bewässerungssystem dran und an der anderen ein Hahn zur manuellen Wasserentnahme. Egal welche Seite man öffnet, die Pumpe hält den Druck nicht bzw. steuert immer wieder sofort nach. Nach etlichen neuen Schlauchverbindungen, Schläuchen usw. ist zu zumindest alles im direkten Umfeld der Pumpe dicht. Rückschlagventil ist auch schon gecheckt.
Ich habe die Befürchtung, dass es eventuell am Bewässerungssystem zu einer Undichtigkeit gekommen ist. Aber bevor ich den ganzen Garten aufgrabe, wollte ich mich erst nach eventuellen alternativen Fehlerquellen erkundigen.
Vielen Dank schon im Voraus und viele Grüße aus Brandenburg!