Ok, schade.
Eine Frage habe ich noch:
Würde eine größere Schlitzweite das Problem verbessern?
Ok, schade.
Eine Frage habe ich noch:
Würde eine größere Schlitzweite das Problem verbessern?
Überhaupt nicht.
Aber wenn der Absenkungstrichter die oberen Filterschlitze freilegt...
Gruss
kg49
Die Filterschlitze stehen nie auf ganzer Länge im Wasser (3m vs. ca. 2,5m Wasserstand)?!
Nochmal zum Aufbau / Problem, nicht dass ich hier was komplett falsch mache/verstehe:
Pumpe (HSW Kärcher BP3 Home) steht oben am Brunnen mit Ansaugschlauch im Brunnenrohr.
Ende Ansaugschlauch ca. -0,5m über Brunnen-Sockel und damit am unteren Ende der Filterstrecke (geht ja nicht tiefer :-()
Ich schalte die Pumpe an, Brunnen fördert Wasser ohne Luft.
Nach 10min Betrieb bei geringer Fördermenge (Gartenbrause) zieht der Ansaugschlauch plötzlich Luft (100%), da der Wasserpegel so stark abgefallen ist.
Nach 24h Wasserpegel wieder da, Pumpe würde wieder laufen.
Sorry für die blöden Fragen und danke für eure Hilfe.
Ich hoffe man kann noch was retten.
Grüße
Tobias
Hallo kg49,
danke für die schnelle Antwort.
Damit ich es verstehe:
Wie hängt die lange Filterstrecke damit zusammen, dass weiter unten nicht genug Wasser nachfließt?
Danke, Gruß
Tobias
Hallo zusammen,
ich habe schon fleißig mitgelesen und viele inspirierende Gedanken gefunden, leider aber noch nicht die Lösung für meine Situation:
- Wohnort Marbach am Neckar
- Ziel: Brunnen im Garten zur Gartenbewässerung
- Bodengrundgutachten für Grundstück liegt vor (siehe Skizze im Anhang)
-> Viel Lehmschichten
-> Grundwasser gespannt ab 2,3m
-> ab 5m Keupperschicht, ab ca. 5,3m Felsplatte
Was bisher geschah:
- Im Zuge unseres Garagenbaus wurde eine Sickergrube ausgehoben und die Möglichkeit genutzt mit Bagger und anschließend Bohrer ein Brunnenloch zu bohren
- Bohrfortschritt bis 5,5m, dann kein Fortschritt mehr
-Einsetzen Brunnenrohr DN100 (0,5m Sumpf, 3m Filterstrecke 0,3mm, Rest Brunnenrohr)
- Nach Abschluss des Garagenbaus versucht mit Kiespumpe tiefer zu kommen, jedoch ist die Kiespumpe quasi leer -> keine Kiesschicht?!
- Wassersäule im Brunnenrohr beträgt 2,5 - 2,8m
Problem:
- Beim Ansaugen des Wassers fällt der Wasserspiegel nach 5-10min meist ab und die pumpe zieht Luft
- Ich vermute, dass der Wassernachlauf nicht ausreichend ist, da die Filterstrecke im Lehmigen steht.
Frage:
Ist eher davon auszugehen, dass der Lehm die Filterstrecke verschließt und daher nicht ausreichend Wasser eindringt?
Gäbe es dann Möglichkeiten durch Änderung des Aufbaus dies zu optimieren?
Die Lettenkeupper-Schicht ist laut Bodengrundgutachten meist Grundwasser-ertragreich.
Diese liegt aber im Pumpensumpf-Berich.
Gibt es hier eine Möglichkeit diesen Bereich nachträglich zu erschließen?
Fragen über Fragen, leider ist es während dem Garagenbau etwas schnell und nebenbei gegangen.
Im Nachgang ist man immer schlauer
Trotzdem würde ich mich freuen, wenn jemand gute Tipps hat den Brunnen zumindest für kleine Anwendungen nutzbar zu machen.
Vielen Dank, Tobias