Hallo zusammen,
kurz mal zum aktuellen Gesamtbild, damit man das Problem besser lokalisieren kann:
Tiefenbrunnenpumpe mit ca.8m 1" Steigleitung, danach sitzt ein Druckschalter Brio 2000-M, danach geht es auf 2 Hunter Magnetventile (MV), die wiederrum 3 und 4 Sprinkler steuern.
Folgende zwei Probleme, mit der Bitte um Unterstützung/Rat:
1. das Magnetventil Kreis 1 funktioniert tadellos, das vom zweiten Kreis macht mich wahnsinnig: Es funktioniert einfach nicht, mit der Durchflusssteurung die optimale Einstellung zu treffen. Entweder kommt an den Sprinklern sehr wenig Wasser an oder wenn die Schraube aufgedreht ist, dann passiert folgendes: Bei einer unbestromten Spule des MV aktiviert der Druckschalter die Pumpe aktiviert und die gesamte Verrohrung zittert für 2-3 Sekunden. Nach 2-3 Minuten wiederholt sich das Ganze.
2. Auch wenn beide Spulen sicher aus sind, schaltet der o.g. Druckschalter die Wasserpumpe alle 2-3 Minuten an. Dabei fällt auf, dass die Druckanzeige sich nicht rührt, auch nicht im unbestromten Zustand (siehe Bild)
Habe ich ggf. ein Dichtheitsproblem, wenn dann wo? Nach den Magnetventilen oder gar auf dem Weg zum Druckschalter, denn eigentlich würde ich beides ausschließen, denn wenn die MV an sind, kommt eigentlich genug Wasser
Danke euch für die Denkanstöße
PS: ein elektrisches Problem mit den MV schließe ich aus, das ganze ist über Homematic gesteuert und darüber gut sichtbar, wann geschaltet wurde