Moin,
ZitatEher wohl doch nur harter bzw. weicher Mergel lt. neuesten Informationen.
NEIN auch in Festgestein, daher auch die Angaben der großen SW von mir.
( habe da irgendwo Bilder, werde die mal bei Gelegenheit einstellen-wie ein unverrohrtes Bohrloch nach einer gewissen Zeit im Gestein aussieht.)
Mergel ist zudem ein Wassergeringleiter, frage mich, wo der Volker die 6m³ bei 5mm Absenkung des GW-Spiegels herzieht.
Gehe davon aus, das die Wasserleistung vorwiegend aus der 2m dicken Sandschicht gezogen wird. Aufgrund der 350mm Bohrung und anschließender Kiesschüttung bis in etwa 1m über GW-Spiegel wurde das Fassungsvermögen des Brunnen erhöht und so diese Leistung ermöglicht. Zudem ist mir ein Filterkies mit der Körnung, wie von Volker verwendet nicht bekannt und nicht auf die SW abgestimmt.???
Solche Brunnen kann man aber nur erstellen, wenn man genaue Kenntnis vom Bodenmaterial hat.
Nachtrag für alle interessierten:
Veränderung der Radialsymmetrie bei unverrohrten Brunnen im Festgestein durch Faktoren wie:
-seitlich in das Bohrloch eingerutschten, sichelförmigen Gesteinsblock.
-erhebliche Erosion an einer Kluft
-karbonatische Aufwachsungen.