hallo leute,
ich habe folgendes problem mit unserer alten druckerhöhungsanlage:
die eingebaute pumpe mit folgenden daten ist defekt: Hmax= 56 m Q max = 7 m³/h H bei Q max ist 45 m
da es keine passende pumpe zum erschwingbaren preis mehr gibt, würden wir gerne eine ebara pumpe aus italien einbauen. diese passt von den abmessungen hat aber folgende daten: Hmax= 98 m Q max = 7 m³/h H bei Q max ist 40 m
Bis auf den Hmax würde die Pumpe passen!
Die Anlage ist so eingestellt, das die Pumpen bei 4,2 bar einschalten und bei 5,3 bar ausschalten...
Können wir die ebara pumpe trotz des höheren Hmax einbauen? Der Druck würde ja nicht über 5,3 bar steigen können, da die steuerung dann die pumpe ja abschaltet, oder?
Oder würde die neue Pumpe bei konstanten entnahme von 7 m³/h laufend an und aus gehen, wo die alte durchgelaufen ist?
bin für jeden rat dankbar....
alabama