Hallo Kleman, o mann
Weg mit DIESER Schnellkupplung! Ist nicht saugfest.
Diese Art gibt es auch schraubbar. Da wackelt nichts mehr. Die ginge eventuell.
Und der Schlauchbinder auf dem PVC Nippel. Auch eine mögliche Fehlerquelle.
Dafür gibt es spezielle Halbschalen, die wesentlich besser sind. Uff.
Ich würde es so machen:
Brunnenrohr von unten, ein Bogen T-Stück, für den Abzweig Richtung Pumpe.
Nach oben (Verlängerung B-Rohr), ein Doppelnippel, ein Schrägsitzventil mit Entleerung, ein 30 cm Rohr (=Platz für Stechventil von Schwengelpumpe), Schwengelpumpe.
Bogen T-Stück waagrecht: Doppelnippel, Kugelhahn mit Entleerung(Entleerung Richtung Pumpe), D-Nippel, Sandvorfilter (Filterdeckel sieht nach unten), D-Nippel, Rückschlagventil, D-Nippel, Kugelhahn, und .... wo steht deine Pumpe?
Warum diese Art?
Schwengelpumpe, immer gut. (z.b., Wassersäule zu Pumpe abgerissen, Funktionsprüfung des Schlagbrunnen, Stromausfall=KEIN Wasserausfall,...)
Schrägsitz/Durchlaufventile SIND dicht, Kugelhähne: nicht so sicher!!
Bogen T-Stück=geringerer Saugverlust/strömungsgünstiger,
dann Kugelhahn=Absperrung bei Sandvorfilter-Reinigung(Wassersäule bleibt)
Sandvorfilter mit 180µ (Rammspitz Filter haben meines Wissen 300/400µ, wäre eine gute Abstufung)
Rückschlagventil mit schrägen Stössel, hat Servicedeckel!(immer NACH Sandvorfilter)
noch ein Kugelhahn=Absperrung bei Sandvorfilter-Reinigung(Wasserdruck von Pumpe/Membrankessel...wird abgesperrt.
Und das alles in 5/4" Ausführung (Fittings verzinkt, Messing, Bronze, aber KEIN PVC Stück), eine Reduzierung auf 1" unmittelbar am Sauganschluß der Pumpe. Somit bis Pumpe, weniger Reibungsverluste. Es gibt auch Pumpen mit 5/4" Sauganschluß, wer weiß was noch kommt.
Du kämpfst wie der Böse gegen Windmühlen. Die Schwengelpumpe wäre bereits drei mal montiert, und Du wärest einen großen Schritt weiter.
Wo liegt das Problem, daß Du die Schwengelpumpe nicht montieren kannst, oder willst?
Mit herzlichsten Grüßen, Heinz.