Sehr geehrte Experten,
bin neu hier und baue auf Eure Hilfe da ich mich bei den ganzen Auswahlmöglichkeiten hinsichtlich Art und Steuerung der Pumpe noch etwas 'lost' fühle obwohl ich schon viel gesucht und gelesen habe.
Natürlich habe ich versucht die Hausaufgaben zum Arbeitspunkt zu machen:
Am Ende des Langen Stranges: 1500 Liter pro Stunde bei 4 bar
Am Ende des kurzen Stranges: 1000 Liter pro Stunde bei 4 bar
Ausgehend von der Zisterne wurde bereits verlegt:
kurzer Strang 4m PE Rohr (40x3,7) + 15m Gartenschlauch 1/2''
langer Strang 30m ein Stück PE Rohr (40x3,7) + 40m Gartenschlauch 3/4''
Dementsprechend berechne ich den Druckverlust am langen Strang (wohl maßgeblich) auf
34,2mbar + 547mbar + Fittinge nach der Pumpe (alles in 1'' oder 1 1/4'') je nachdem als wenig Druckverlust (geschätzt 500mbar)
P(s): Somit geschätzter Druckverlust 1,08 bar aufgrund der Leitungen
P(h): Druckverlust Höhendifferenz Zisternenboden-> Technikschacht 4m von dort bis zum Ziel 2,5 m Somit im falle einer Tauchpumpe maximal 5,5 Meter entsprechend 0,55 bar im Falle einer Tauchpumpe.
P(h+s): Somit maximaler Druckverlust 1,63bar am langen Strang.
Beide Stränge sollen zeitlich unabhängig voneinander betrieben werden können.
Die Elektrik ist noch völlig frei konfigurierbar. Es wäre auch denkbar die Steuerung im Wohnhaus zu platzieren es gibt hier ein Lehrrohr zum Technikschacht. Es soll jedoch nur Elektrik ins Haus geführt werden, keine Wasserleitungen. Pumpe und ein Wasserdichter Elektro-Verteiler sollen im Technikschacht oder in der Zisterne wohnen. Auch LAN-Netzwerk ist im Technikschacht für die Temperaturüberwachung auch vorgesehen.
Somit ergibt sich mit dieser Rechnung (entsprechend der Anleitung hier aus dem Forum welch ich hoffentlich ordentlich befolgt habe) ein Arbeitspunkt von
P(h+s+b) = P(a) = 0,55 + 1,08 + 4,0 = 5,63 bar bei 1500 Liter pro Stunde
Anwendung:
Die Anwendung soll gemischt sein: Bewässerung mit einem viereckregner oder auch öfters mal mit dem Schlauch "von hand" mit einer Brause mit ständigem on/off, Wasserhahn, Spritzpistole, Hochdruckreiniger. Von allem etwas halt typischer hobbigärtner-betrieb kein Bewässerungsenthusiast.
Grundsätzlich bin ich insbesondere recht orientierungslos was die Fragen angeht:
tauch- vs. Gartenpumpe vs Hauswasserwerk
Steuerung Druckschalter vs. inverter oder anderes???
Prinzipiell geht es neben den Parametern und der Anwendung auch um eine wirtschaftliche Lösung ich rechne schon damit dass komponenten kaputtgehen und ersetzt werden müssen. Gerne kaufe ich auch gute Komponenten, doch es muss vom technischen Prinzip her sinn machen und in dem Punkt wäre ich für Eure Hilfe Dankbar!
Viele Grüße
ZF99