Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Meine Osna Kolbenpumpe L1 mit einem 300 Liter Druckkessel startet zu häufig. Ich habe einen Vordruck von 1,3 bar mit dem Kompressor aufgefüllt, der Einschaltdruck liegt bei 1,5 bar und der Abschaltdruck liegt bei 4 bar. Nun ist es so, das nach ca. 3 WC-Spülungen die Pumpe startet. Das Autoventil oben am Druckkessel verliert keine Luft. Kann es sein, das die Luft über die Kolbenpumpe entweicht ? Kurz nach dem auffüllen des Vordrucks läuft es eigentlich ganz gut, aber nach 2-3 Tagen startet die Pumpe wieder sehr oft.Habe keinen Plan mehr. Hoffe es weiß einer einen Rat. Dankeschön
Osna Kolbenpumpe taktet zu oft
-
-
Moin,
da sich der Anschluss zur Pumpe immer unterhalb der Wasserlinie befindet, kann keine Luft zur Pumpe gelangen und dementsprechend dort nicht entweichen.
Viele Grüße,
Steffen
-
Kann es sein, das die Luft über die Kolbenpumpe entweicht ?
da sich der Anschluss zur Pumpe immer unterhalb der Wasserlinie befindet, kann keine Luft zur Pumpe gelangen und dementsprechend dort nicht entweichen.
Es muss dort keine Luft entweichen. Wenn kein RV vor der Pumpe sitzt, kann aber der Druck über die Pumpe entweichen. Die Luft bleibt im Kessel.
Grüße Peter
-
Es muss dort keine Luft entweichen. Wenn kein RV vor der Pumpe sitzt, kann aber der Druck über die Pumpe entweichen. Die Luft bleibt im Kessel.
Grüße Peter
Das ist richtig, allerdings würde es dann keine Verbesserung bringen, das Luftpolster im Kessel wieder aufzufüllen. Aber genau das tut es ja, wie Andy im anderen Forum geschrieben hat.
Des Weiteren gehe ich davon aus, dass das Messing-Bauteil nach dem T-Stück ein RV ist (zweites Bild).
VG Steffen
-
Das ist richtig, allerdings würde es dann keine Verbesserung bringen, das Luftpolster im Kessel wieder aufzufüllen. Aber genau das tut es ja, wie Andy im anderen Forum geschrieben hat.
Aber eben immer nur kurzfristig. Dann ist der Druck wieder weg.
Des Weiteren gehe ich davon aus, dass das Messing-Bauteil nach dem T-Stück ein RV ist
Ist es wohl. Aber zwischen Pumpe und Brunnen in der Saugleitung.
-
Aber eben immer nur kurzfristig. Dann ist der Druck wieder weg.
Wenn ich Andy richtig verstanden habe, ist es eher ein langsamer Prozess. Luft auffüllen würde nur einmalig was bringen, wenn der Druck in Form von Wasser über die Pumpe abläuft.
Ist es wohl. Aber zwischen Pumpe und Brunnen in der Saugleitung.
Das macht ja nix. Wenn das Wasser nicht über Saugleitung zurückläuft und die Pumpe sonst dicht ist, gibt es keine Möglichkeiten mehr, wo es sonst verschwinden könnte. Dazu müsste das RV natürlich noch gesichert dicht sein...
-
Was sagt denn das Manometer auf der Wasserdruck-Seite? Nach dem Pumpen müsste der Druck ja erstmal 4 bar betragen. Bleibt es im geschlossenen Zustand ohne Wasserabnahme stabil? Oder gibt es vielleicht ein Leck?
Um wie viel bar nimmt der Druck mit jeder Spülung ab?
Bei 300 l und 4 bar Ausgangsdruck müsste man grob überschlagen fast das halbe Volumen entnehmen können, bis der Druck auf 1,5 bar fällt. Das sollten deutlich mehr als ein paar Klospülungen sein.
Um wieviel bar der Druck sinkt, werde ich heute einmal testen. Ein Leck habe ich nicht, es ist alles trocken, und da wo Luft sein sollte habe ich mit Lecksuchspray getestet.
-
Das ist richtig, allerdings würde es dann keine Verbesserung bringen, das Luftpolster im Kessel wieder aufzufüllen. Aber genau das tut es ja, wie Andy im anderen Forum geschrieben hat.
Des Weiteren gehe ich davon aus, dass das Messing-Bauteil nach dem T-Stück ein RV ist (zweites Bild).
VG Steffen
Genau, das ist ein RV, ob es dicht ist, kann ich so nicht sagen.
-
Der Kessel ist neu, alle Anbauteile sind neu. Das Ventil ist überprüft. Das RV sollte dicht sein, andernfalls würde die Pumpe nicht vernünftig liefern.
Der Druck aber verschwindet. Da bleibt mE nur noch der Weg über die Pumpe.
Auch die ist dicht, liefert aber nach jedem Pumpenstopp einen Bereich mit Unterdruck zwischen Pumpe und RV. Der Druck im Kessel wird sich jedesmal dorthin "ausbreiten" und somit der Vordruck immer kleiner werden.
Am Manometer sollte sich das so darstellen, dass nach jedem Pumpenstopp das Manometer etwas sinkt.
Ein RV vor dem Kesseleingang verhindert das.
-
Der Kessel ist neu, alle Anbauteile sind neu. Das Ventil ist überprüft. Das RV sollte dicht sein, andernfalls würde die Pumpe nicht vernünftig liefern.
Der Druck aber verschwindet. Da bleibt mE nur noch der Weg über die Pumpe.
Auch die ist dicht, liefert aber nach jedem Pumpenstopp einen Bereich mit Unterdruck zwischen Pumpe und RV. Der Druck im Kessel wird sich jedesmal dorthin "ausbreiten" und somit der Vordruck immer kleiner werden.
Am Manometer sollte sich das so darstellen, dass nach jedem Pumpenstopp das Manometer etwas sinkt.
Ein RV vor dem Kesseleingang verhindert das.
Also soll ich ein RV zwischen Pumpe und Druckkessel in die Druckleitung einbauen ?
-
Also soll ich ein RV zwischen Pumpe und Druckkessel in die Druckleitung einbauen ?
Ja. Ich habe jetzt auch eine entsprechende Einbauanleitung gefunden.
Bild entnommen aus
Ich würde dann die vorhandene starre Verbindung durch eine elastische ersetzen. Dann kann sich einmal die Pumpe etwas "freier" bewegen und es wird weniger Körperschall von der Pumpe über den Kessel ins Haus übertragen.
-
Ja. Ich habe jetzt auch eine entsprechende Einbauanleitung gefunden.
Bild entnommen aus
https://www.osna-pumpen.de/fileadmin/medi…benpumpe_LG.pdf
Ich würde dann die vorhandene starre Verbindung durch eine elastische ersetzen. Dann kann sich einmal die Pumpe etwas "freier" bewegen und es wird weniger Körperschall von der Pumpe über den Kessel ins Haus übertragen.
Also mit elastische Verbindung ist vermutlich ein Panzerrohr gemeint oder ? Muss das Rückschlagventil ein besonderes für Hauswasserpumpen sein ? Werde ich dann schnellstmöglich umsetzen, und bescheid geben, ob es klappt.
-
Also mit elastische Verbindung ist vermutlich ein Panzerrohr gemeint oder
Ich weiß jetzt nicht, was du mit Panzerrohr meinst. Ich meine Panzerschlauch bzw Flexschaluch zB
Panzerschläuche in DN6 bis DN60 – Flexschläuche Made in GermanyFlex- und Panzerschläuche in DN6 bis DN60 mit Zulassungen KTW, KTW-A, W270 und DVGW W543 für Sanitär, Heizung, Trinkwasser und Industrie. Jetzt kaufen.www.der-schlauchfritze.deoder Druckschlauch zB
Semperit IWH WasserschlauchHochwertiger, multifunktionaler Gummi EPDM Wasserschlauch mit hoch reißfesten Textilgarneinlagen. Spritzen, Füllen, Spülen, Entleeren, Säubern ... uvmwww.schlauch-profi.deMuss das Rückschlagventil ein besonderes für Hauswasserpumpen sein
Da gibt es keine extra für Hauswasserpumpen. Aber in unterschiedlichen Qualitäten. Ich würde keins aus dem Baumarkt nehmen.
Itap aus Italien ist ein renommierter Hersteller. Modell Europa Typ 100 habe ich immer verbaut. Da sind Führungsstift und Teller aus Metall und nicht aus Kunststoff.
Rückschlagventil Europa Messing » Lotze WassertechnikItap 1 Zoll Zwischenventil Typ 100lotze-wassertechnik.de -
Auch die ist dicht, liefert aber nach jedem Pumpenstopp einen Bereich mit Unterdruck zwischen Pumpe und RV. Der Druck im Kessel wird sich jedesmal dorthin "ausbreiten" und somit der Vordruck immer kleiner werden.
Bei den Drücken, von denen wir hier reden, kann man Wasser als inkompressibles Medium annehmen. Da dieser Bereich komplett mit Wasser gefüllt ist, macht es für das Volumen überhaupt keinen Unterschied, ob der Druck unter null oder 4 bar beträgt.
Einzige Ausnahmen sind die Windkammern der Kolbenpumpe, da diese nicht vollständig mit Wasser gefüllt sind.
Und so oder so hätte es keinen dauerhaften Effekt auf den Vordruck im Kessel, da das abfließende Volumen (bestehend aus Wasser) beim nächsten Anspringen der Pumpe ja wieder aufgefüllt würde.
Ein RV zwischen Pumpe und Kessel kann nicht schaden, wird das Problem des mit der Zeit kleiner werdenden Luftpolsters aber nicht lösen.
P.S. ich hätte ein Schrägsitzventil (nach DIN) genommen, da wartbar, ohne die komplette Rohrleitung zerlegen zu müssen.
Gruß, Steffen
-
Ich werde ein Rückschlagventil einbauen, und mich melden wie es aussieht.
Hoffentlich funktioniert bald alles einwandfrei. Vielen Dank für eure Hilfe und allen ein schönes Wochenende
-