Hallo,
wollte den Hauswasserautomat jetzt eigentlich zum Ersten mal so richtig einsetzten, allerding habe ich jetzt bedenken.
Gestern hat alles funktioniert... ein/ausschaltung bei wasserbeförderung und beim abstellen.
Somit habe ich die auch abends im Gaartenhäuschen auf Auto stehen lassen. Ich komme 3 Stunden späterund das Ding läuft. Die war schon fast so heiß man könnte ein Eieromlet drauf machen. Letzendlich habe ich die aus der Steckdose gezogen.
Ich muss dazu sagen, dass ich kein seperates Rückschlagventil extra angeschlossen habe. Die Pumpe hat bereits einen. Aber ich kann mir nicht vorstellen dass es damit zusammen hängen kann.
kennt jemand die Lösung? oder ist der Hauswasserautomat defekt?
Die Pumpe ist von Neptun aus dem Bauhaus.
Gruß,
Iggy
Hauswasserautomat schaltet nicht ab
-
-
Hallo,
hatten wir das Problem mit dem RV nicht schon ausgiebig mit dir durchgesprochen?Schau bitte mal in den Beiträgen hier nach wie der Aufbau bei deinem Brunnen sein sollte und spare nicht an einem RV.
Scheint so als wenn deinen Wassersäule fällt, vielleicht ist die Saugleitung undicht, oder es ist das RV das fehlt. -
ja, hatten wir, ich hab mir auch eins besorgt. Aber wenn ich es ans system anschliesse wird das Wasser nicht mehr befördert. Entweder ist die pumpe zu schwach, oder er zieht irgendwo luft, aber das konnte ich letzten Sommer nicht ausgiebig praktizieren.
Erst seit gestern wieder habe ich das Wasser befördert und dabei ist es mir aufgefallen, dass die Pumpe von alleine lief, trotz dass das Wasser abgedreht war.
Also kann der Grund auch am Ansaugen liegen. Ok. ich weiß Bescheid, dann werde ich das RV mal dran machen und nochmal testen.
Danke dir -
Zitat
Ich muss dazu sagen, dass ich kein seperates Rückschlagventil extra angeschlossen habe. Die Pumpe hat bereits einen. Aber ich kann mir nicht vorstellen dass es damit zusammen hängen kann.
kennt jemand die Lösung? oder ist der Hauswasserautomat defekt?
Die Pumpe ist von Neptun aus dem Bauhaus.Die Antwort liegt doch auf der Hand. Warum schaltet sich eine Pumpe mit einer Drucksteuerung ein?
Weil ein Druckverlust da ist. Entweder weil eine Entnahme statt findet oder irgend etwas Undicht ist und damit Luft zieht(Ansaugt).
Das gemeine bei Unterdruck ist ja das kein Leck zusehen ist, da ja kein Wasser nach außen treten kann.
Also entweder wie Fellnase schon beschrieben hat, ist die Saugleitung (Seite) undicht oder Rückschlagventil fehlt oder ist misst.
Oder du hast die Wasserlache übersehen.Gruß Krischi